26.11.2023 в 10:38:13
gensek, нет, щиток забит под завязку. когда щиток проектировал, щиток остался от застройщика, иначе как так можно "проектировать"?
26.11.2023 в 11:30:17
MaSeVi, линии можно узошками обесточить, весь щиток только вводным автоматом на этаже.
26.11.2023 в 11:31:38
Мишутк, нечего там оптимизировать, поверьте.
26.11.2023 в 11:31:41
gensek написал: весь щиток только вводным автоматом на этаже.
Так лучше.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.11.2023 в 11:32:54
dmitrovski, поясните, что Вы этим хотели сказать?
26.11.2023 в 11:38:49
gensek написал: dmitrovski, поясните, что Вы этим хотели сказать?
gensek, Он имел в виду "под завязку" и он, в принципе, абсолютно прав)))..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.11.2023 в 11:41:35
MaSeVi, хорошо, будем считать, что в экстренной ситуации обесточить линии можно в квартирном щитке узошками. Далее и в случае необходимости работ в щитке поможет автомат на этаже. Есть неудобство, но не критичное. Посоветуйте, пожалуйста, модель УЗМ. На данный момент у меня два варианта УЗМ-51м и УЗМ-50ц, есть ещё варианты?
26.11.2023 в 11:45:08
MaSeVi, а понял, нет проблем, критику принимаю. Да, я исходил из имеющегося щитка и набил его по максимуму, долбить нишу и ставить щиток большего размера не стал. Как написал выше, с учётом того что дом новый посчитал, что без УЗМ я смогу обойтись.
26.11.2023 в 11:47:17
gensek написал: Посоветуйте, пожалуйста, модель УЗМ. На данный момент у меня два варианта УЗМ-51м и УЗМ-50ц, есть ещё варианты?
Werlok D2-63, Новатек РН-260t
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.11.2023 в 11:48:29
gensek написал: вчера сгорело пару не дешёвых приборов
Если не секрет, каких? Входные ИБП не выдержали?
Хочется знать производителей этих "героев".
26.11.2023 в 12:01:10
MaSeVi, спасибо, подходит, кроме Новатека (он же на три поста, не влезет). Что из этих трёх вариантов лучше?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу