Самодедкин
Самодедкин
Местный

Регистрация: 16.04.2007

Москва

Сообщений: 506

26.04.2007 в 11:36:05

Скрутки допускаются или запрещены? Новодел, давно скрученные?

Пожалуйста, не пишите свое мнение или практические способы обхода правил. Только нормативные акты: цитаты, ссылки.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.04.2007 в 11:43:10

Соединения "скрутка" небыло и нет.

0
Самодедкин
Самодедкин
Местный

Регистрация: 16.04.2007

Москва

Сообщений: 506

26.04.2007 в 11:55:58

Спасибо за Ваше мнение. К сожалению, нулевой информативности.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

26.04.2007 в 12:15:30

2Самодедкин для начала ГОСТ 10434-82 -> http://fpf.referent.ru:4005/1/62654?try

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.04.2007 в 12:51:24

Самодедкин написал : Новодел, давно скрученные?

Это вы о чем спросили?

Самодедкин написал : Только нормативные акты: цитаты, ссылки.

Цитаты и ссылки вы можете и сами почерпнуть из нормативной документации, чтобы не было таких сожалений.

Самодедкин написал : К сожалению, нулевой информативности.

0
Самодедкин
Самодедкин
Местный

Регистрация: 16.04.2007

Москва

Сообщений: 506

26.04.2007 в 13:02:00

iale спасибо.

Это вы о чем спросили?

  1. Можно ли делать новые соединение скруткой?
  2. В каких случаях следует переделывать старые скрутки?

Что такое скрутка вообще? Скрутка, обжатая гильзой -- допускается?

Цитаты и ссылки вы можете и сами почерпнуть из нормативной документации

Я и просил ссылки и цитаты по документации.

чтобы не было таких сожалений

То, что Вы умный, а я дурак -- я знал заранее. А по делу?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

26.04.2007 в 21:19:48

Скрутка обжатая гильзой- опресовка уже аднака...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.04.2007 в 22:30:01

Самодедкин написал : Спасибо за Ваше мнение. К сожалению, нулевой информативности.

Это не только моё мнение. И в нём полно информативности. Информативность ответа заключается в слове НЕТ. Вполне однозначное слово, не так-ли? Ещё раз повторю: соединения типа скрутка небыло и нет. Если бы вы потратили 5-10 минут времени и посмотрели аналогичные темы на форуме за последнюю неделю, ва-бы нашли и ответы и докменты. Здесь написанно, что можно делать с медью http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=397445&postcount=7 Пару дней назад писали. По новым гостам РФ пайка "не рекомендованна", но если применяется, то надо выполнить ряд технологических требований. В быту набирают популярност плоскопрежинные клемники.

0
Самодедкин
Самодедкин
Местный

Регистрация: 16.04.2007

Москва

Сообщений: 506

27.04.2007 в 01:54:36

Вполне однозначное слово, не так-ли?

Угу. Беда в том, что это всего лишь мнение. Устоявшееся, общепринятое -- но мнение.
Я ж просил... После изучения тем не только за прошлую неделю, а везде, где упоминается "скрутк*" :)

Тут такое дело: форум согласен по большей части, есть возражения -- но нет нормативов. Не обоснованы озвученные решения. Характерный пример _мнения_: "Нет" Почему, зачем?

Давайте договоримся, я не спорю -- допустима скрутка или нет. Я пытаюсь сделать так, чтобы в споре друг с другом, с пожарним, с дизайнером -- мы могли бы опираться на документ. Папирен, аусвайс -- ферштейн? Иначе ведь -- хенде хох. При всем личном уважении к avmal я не смогу в проекте (акте принятых работ) написать: "выполнена в соответствии с рекомендациями avmal"

Может, и заблуждаюсь, но полагаю, что соответствие нормативам, да и бумажное оформление -- не самое зряшное дело, когда дело касается напряжения более 12 В. Как говорится -- чем толще стопка бумаги, тем чище задница :)

Давайте так: Можете свое мнение подкрепить нормативным актом -- подкрепляйте. Не можете -- скажите, почему Вы так считаете.

Пример:

Скрутка обжатая гильзой- опресовка

Не спорю. Но можно ли сослаться на свод правил, официальное разъяснение и т.п.? Зачем нам это надо? Чтобы не подводить людей, и чтобы нормально общаться с пожарными.

П.С. Случай из соседней ветки -- одна из причин для возникновения этой темы. Вспоминаете? Пожарный дает предписание в детском саду. Электрик задается вопросом -- насколько разумное это предписание? Здесь я -- на его стороне, потому что на каждый чих не наздравствуешься.

Беда в том, что он получает ответы типа "да мы всегда", "а вот у кума". Заканчивается все просто пошло -- советами, как дать взятку, "да я пытался"...

Там же _детский сад_! Неужели не жаль, неужели не страшно, когда будут выносить обгоревших малышей?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.04.2007 в 10:05:55

Самодедкин написал : Неужели не жаль, неужели не страшно, когда будут выносить обгоревших малышей?

Жаль. Страшно. Именно поэтому - никаких скруток.

Я ещё как-то готов понять использование скрутки при отводе от магистрали в коробе в офисе: не знают они скочлоков, а орешки смотрелись бы прикольно. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ymat
ymat
Новичок

Регистрация: 29.03.2007

Москва

Сообщений: 54

27.04.2007 в 10:17:59

Smily написал : Здесь написанно, что можно делать с медью http://mastercity.ru/vforum/showpost...45&postcount=7

Там есть фраза: "с применением СКРУТКИ 0,35-10 - Рекомендуется".

Значит скрутка все же есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.