skuvv написал: Кабель 3х жильный 10 кв.мм вроде 60А допустимая длительная нагрузка по ПУЭ.

У Вас двухжильный кабель - в расчёте длительной нагрузки учитывают только рабочие жилы. Колонку для трёхжильных следовало бы смотреть, если бы было трёхфазное подключение пятижильным кабелем.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26041

02.12.2023 в 21:39:17

skuvv написал: пол ночи читал про автоматы и их отключение. Насчитал:

Не считайте: всё уже посчитал проектировщик.

0

Следование моим советам вредит кошельку

skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

03.12.2023 в 17:38:44

Всем большое спасибо за информацию и советы!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17501

03.12.2023 в 17:41:48

skuvv написал: Всем большое спасибо за информацию и советы!

skuvv, Вэлкам!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

12.12.2023 в 01:16:56

Еще пару вопросов. Походу сгорел диф на 16а, на нем весела тепловая пушка 3квт. Больше нагрузки в квартире не было. При этом выбило вводной автомат и мой автомат в подъезде. Какие причины могут быть?

Ps вывод N с узо на 40а отключен. За узо все автоматы отключены. Вывод с дифа на 16а подключен к старому проводу (на нем пушка) и к новому проводу, он ни к чему не подключён.

0
skuvv
skuvv
Новичок

Регистрация: 26.06.2012

Белгород

Сообщений: 20

12.12.2023 в 01:25:05

Вопрос по подключению входов диф автоматов и узо. С реле выходит 10кв мм и заходит в узо. Так же в узо заходит 4кв мм и идет на остальные диф автоматы. Хотели поставить все перемычки на 10кв мм, но они не влезли в диф автоматы(по 2 штуки). Вот как то неспокойно мне, да еще диф сгорел. Плохой контакт где вместе 4 и 10кв мм? Как лучше организовать?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9730

12.12.2023 в 05:16:27

skuvv написал: Как лучше организовать?

ПВ + НШВИ(2).

0