MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

02.12.2023 в 12:32:13

FeliX_GF написал: могли бы Вы более конкретно указать что не так со схемой и как ее стоило бы поправить?

Ну вот хотя бы это: освещение и розетки комнат располагаются под одним УЗО. Если УЗО по какой-то причине отключилось - комнаты полностью обесточены. Холодильник не надо ставить под линии розеток кухни. Лучше свою линию. Ну и так далее))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

FeliX_GF
FeliX_GF
Новичок

Регистрация: 01.12.2023

Сообщений: 6

02.12.2023 в 20:29:18

megrad написал: FeliX_GF, здесь смотрели ссылка ?

megrad, да, пересмотрел не одну тему, возможно к сожалению не так внимательно, пересмотрю ещё.

MaSeVi написал: Ну вот хотя бы это: освещение и розетки комнат располагаются под одним УЗО. Если УЗО по какой-то причине отключилось - комнаты полностью обесточены.

Спасибо за внимание к этой теме и Ваши советы. Судя по комментарием к другим похожим темам стоит объединить всё освещение под одним УЗО.

MaSeVi написал: Холодильник не надо ставить под линии розеток кухни. Лучше свою линию.

На кухне рядом с ним только одна розетка под телевизор, но на одной линии с ним в комнате не очень часто используемые пара розеток (пылесос, зарядка) и надолго я не уезжаю. Есть ли смысл в этом случае делать отдельную линию под холодильник?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2023 в 21:06:29

FeliX_GF написал: объединить всё освещение под одним УЗО

Глупость несусветная. Вам уже писали - розетки и освещения распределить так чтобы чтобы нагрузки одноимённых комнат были под разными УЗО.

FeliX_GF написал: пересмотрел не одну тему

Странно. Там есть полностью расписанные схемы. Электрику на балкон,посудомой, тёплый пол планируется? Реле напряжения ссылка

serj12 написал: тогда С25А на вводе

Обратите внимание - на квартиру в старом фонде не больше. Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью. Читайте ссылка 35. Потребитель не вправе:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

FeliX_GF
FeliX_GF
Новичок

Регистрация: 01.12.2023

Сообщений: 6

02.12.2023 в 23:52:59

megrad написал: Глупость несусветная. Вам уже писали - розетки и освещения распределить так чтобы чтобы нагрузки одноимённых комнат были под разными УЗО.

Теперь дошло

megrad написал: Странно. Там есть полностью расписанные схемы. Электрику на балкон,посудомой, тёплый пол планируется?

Пересмотрю ещё, нужно видимо более внимательно просмотреть. Не планируется.

megrad написал: Обратите внимание - на квартиру в старом фонде не больше. Сумма токов АВ не является разрешённой мощностью. Читайте ссылка 35. Потребитель не вправе:

Учёл

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

03.12.2023 в 00:05:15

FeliX_GF написал:

megrad написал: FeliX_GF, здесь смотрели ссылка ?

megrad, да, пересмотрел не одну тему, возможно к сожалению не так внимательно, пересмотрю ещё.

MaSeVi написал: Ну вот хотя бы это: освещение и розетки комнат располагаются под одним УЗО. Если УЗО по какой-то причине отключилось - комнаты полностью обесточены.

Спасибо за внимание к этой теме и Ваши советы. Судя по комментарием к другим похожим темам стоит объединить всё освещение под одним УЗО.

MaSeVi написал: Холодильник не надо ставить под линии розеток кухни. Лучше свою линию.

На кухне рядом с ним только одна розетка под телевизор, но на одной линии с ним в комнате не очень часто используемые пара розеток (пылесос, зарядка) и надолго я не уезжаю. Есть ли смысл в этом случае делать отдельную линию под холодильник?

FeliX_GF, Да, смысл имеет. Но тут, конечно , только Вам решать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

FeliX_GF
FeliX_GF
Новичок

Регистрация: 01.12.2023

Сообщений: 6

03.12.2023 в 19:00:21

MaSeVi написал: Да, смысл имеет. Но тут, конечно , только Вам решать...

Понятно. Спасибо Вам и всем кто давал советы в этой теме.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

03.12.2023 в 19:28:06

FeliX_GF написал: Понятно. Спасибо Вам и всем кто давал советы в этой теме.

Не за что. Обращайтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.