СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

02.12.2023 в 19:43:50

dokar поскольку помещения коммерческие это опрокидывает всякие коэффициенты спроса и использования.

Ни коим образом.

dokar при определённой. производственной деятельности

В цокольном этаже МКД?

dokar что естественно вынесет в вводной автомат щита на фото в два счёта

10А не вынесут.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

02.12.2023 в 19:56:28

СтранникXXI написал: В цокольном этаже МКД?

Это что-то особенное?

СтранникXXI написал: 10А не вынесут.

Ещё как, если это, например копировальный центр, прилично загруженный...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

02.12.2023 в 20:21:47

MaSeVi Это что-то особенное?

Никто не резрешит организовывать производство в МКД.

MaSeVi Ещё как...

5 групп по 10А ни коим образом не вынесут АВ 80А.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

03.12.2023 в 08:14:05

Где вы все увидели 10? 32 стоят в щитке. 16 штук. Вот они вынесут 80-ку легко, даже без коэффициентов.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

03.12.2023 в 09:13:10

strider1978 написал: Вот они вынесут 80-ку легко

Если будет чем выносить, разумеется. С большой вероятностью там по паре лампочек под каждым С32.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

03.12.2023 в 10:34:08

strider1978 Где вы все увидели 10?

Это был ответ на

dokar Потому как ваши 10 ампер (или сколько там дадут)...

А сколько дадут - вообще не известно.

strider1978 32 стоят в щитке. 16 штук.

Это всего. А на фазу по 5, на желтой 6. Это во-первых. Во-вторых, эти 32А надо еще нагрузить. В-третьих, с проектами этих помещений, по всей видимости, не заморачивались, и эти АВ там стоят, скорее всего от балды. И кабелёчки 1.5мм2 брошены как времянка. А реальность будет зависеть от конкретных проектов. Общее потребление, вероятно, ограничивается вводным 3-полюсником 80А.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

03.12.2023 в 11:16:14

СтранникXXI написал: 5 групп по 10А ни коим образом не вынесут АВ 80А.

Ха, прикольно, что у меня фотография только сейчас подгрузилась - такое часто бывает на форуме. Тогда извиняюсь!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

03.12.2023 в 16:33:06

Решение вопроса не техническое, а юридическое. Надо писать письмо застройщику, в ответе будут все данные.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.