Аватар пользователя
Maksim87

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Иркутск

Сообщений: 9

11.12.2023 в 11:27:13

Добрый день, может кто то подсказать кто умеет считать мощности в системе отопления, в зависимости от проходимости труб и режимов работы насосов, я не спец в этой области может как то коряво объяснил, мне надо чтобы через оборудование (на схеме обозначено доп. котел), теплоноситель протекал со скоростью +- 10 л/минуту. При моей схеме это возможно?

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 221

11.12.2023 в 11:44:00

Никакой гидрострелки быть не должно!

Что представляет собой "доп. котёл"?

0
Аватар пользователя
Maksim87

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Иркутск

Сообщений: 9

11.12.2023 в 12:16:59

Торанага, Это вычислительное оборудование, в котором чипы греются и их надо остужать жидкостью, тем самым эта жидкость нагревается не используя ресурсы основного котла! Гидрострелку добавили так как доб оборудование подключается шлагами, а в ход в него 10мм диаметр, и выходит сильное заужение системы (с 32х труб на шлаг 16мм), гидрострелка должна это компенсировать

0
Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 221

11.12.2023 в 13:47:28

Как Вам будет угодно. Монтажники и сантехники с радостью Вам "помогут". :)

0
Аватар пользователя
Maksim87

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Иркутск

Сообщений: 9

11.12.2023 в 14:17:39

Если кто то реально может помочь дельным аргументированным советом, напишите пожалуйста! Трудно в наше время найти грамотных инженеров сантехников которые умеют не только гайки крутить а понимают тонкости системы и знают как рассчитать мощности. Поэтому ищу решения вопроса на специализированных форумах типа этого

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2023 в 16:35:37

Maksim87, мой опыт работы с майнинговыми людьми самый отрицательный. Трудно найти вменяемого майнера, способного мыслить не обязательно позитивно.

0
Аватар пользователя
Maksim87

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Иркутск

Сообщений: 9

11.12.2023 в 16:57:31

cineman, не совсем понял вас. Вообще без разницы майнишь ты биток чтобы заработать или на бирже покупаешь/продаёшь… люди хоть в сантехнике могут быть не очень хоть в любой другой сфере коммерческий деятельности. В нашем городе наверное каждый 10й в этой сфере крутиться, и что они все не вменяемые?

0
Аватар пользователя
Maksim87

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Иркутск

Сообщений: 9

11.12.2023 в 17:01:38

Я обратился то с вопросом не майнинга, а работы системы отопления при определенных условиях. На форуме специалистов в этой области, чисто по человечески за помощью обратился к тем кто реально хорошо разбирается в этом и сможет помочь

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2023 в 18:40:42

Maksim87, вы не в состоянии задать вопрос. Вам кажется, что вы что то спросили, но это был набор слов и безумная картинка.

0
Аватар пользователя
Maksim87

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Иркутск

Сообщений: 9

11.12.2023 в 19:30:35

cineman, ну так я и написал что от сантехники далек, поэтому мог как то выразиться не на вашем профессиональном языке. Сейчас где то что то смотрю изучаю вопрос и более менее понимаю какую проблему мне надо решить.

0
Аватар пользователя
Maksim87

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Иркутск

Сообщений: 9

11.12.2023 в 19:31:59

По самой системе уже все норм работает, не хватает только скорости потока теплоносителя через доп котел, нужен совет как его можно увеличить. Надо чтобы было 10 л/минуту. Я думал насоса 25/4 (который качает на первой скорости 20 л/м) вполне хватит, но не хватает, включив его даже на 3ю скорость

0
Аватар пользователя
Maksim87

Местный

Регистрация: 11.12.2023

Иркутск

Сообщений: 9

11.12.2023 в 19:32:41

По самой системе уже все норм работает, не хватает только скорости потока теплоносителя через доп котел, нужен совет как его можно увеличить. Надо чтобы было 10 л/минуту. Я думал насоса 25/4 (который качает на первой скорости 20 л/м) вполне хватит, но не хватает, включив его даже на 3ю скорость

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.12.2023 в 20:32:54

Maksim87 написал: но не хватает, включив его даже на 3ю скорость

Поставьте 25\80.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.12.2023 в 20:33:53

Maksim87 написал: который качает на первой скорости 20 л/м

Полагаю, это производительность этого насоса, установленного на магистраль Ду25. (1"). Вы же пытаетесь этот поток в трубочку 10 мм запихать. Примерно в 10 раз мЕньшую по сечению.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.12.2023 в 21:43:00

Maksim87 написал: Надо чтобы было 10 л/минуту.

Надо для охлаждения? Откуда 10 л/мин взялось?

Maksim87 написал: Я думал насоса 25/4 (который качает на первой скорости 20 л/м

Используемые в отоплении насосы - центробежные. За исключением дорогих частотных, обычные насосы не имеют фиксированной величины расхода, привязанной к скорости. Каждой скорости соответствует кривая на плоском графике, каждой точке которой соответствует расход и перепад давления. Ваших данных недостаточно даже для предположений. Это сильно испорченный телефон.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу