BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

29.12.2023 в 23:36:38

Kenny5 написал: До проблем все грелось отлично и равномерно

У кого радиаторы грелись равномерно по высоте, те и явились причиной дальнейшего безобразия. Поставили себе шаровые вместо балансировочников, сделали себе хорошо, а других заморозили. Вы тоже соседей замораживали (и замораживаете), поставив себе шаровые краны.

Не может в двухтрубке радиатор греться равномерно по высоте. Остывание должно быть порядка 15 градусов. А при этом низ радиатора уже будет холоднее верха.

Одинаково (на ощупь) может стать, только если воровать расход теплоносителя у соседей их замораживая.

0
Kenny5
Kenny5
Новичок

Регистрация: 15.12.2023

Реутов

Сообщений: 63

29.12.2023 в 23:37:50

BV, не видела такого, но могу ошибаться.

0
Kenny5
Kenny5
Новичок

Регистрация: 15.12.2023

Реутов

Сообщений: 63

29.12.2023 в 23:40:36

Vlad Crush, тут равномерность имеется ввиду по сравнению с нынешним резким перепадом. Я описывала, что они должны остывать к концу, я это знаю и так и есть у нормально работающих батарей. Опять могу повторить, ставили эти батареи давно. Проблем не было, вместе с этим у всех стояк шаровые, не только у нас.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

29.12.2023 в 23:42:00

Kenny5 написал: BV, не видела такого, но могу ошибаться.

Kenny5, если подача и обратка снизу - должно быть 2 стояка нижней зоны и 2 транзитных верхней. Но может быть вариант, что транзитные спрятаны в холле.

0
Kenny5
Kenny5
Новичок

Регистрация: 15.12.2023

Реутов

Сообщений: 63

29.12.2023 в 23:43:28

BV, я Вас поняла, что так должно быть. Но говорю, что на данный момент проверить возможности нет. И вряд ли будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

29.12.2023 в 23:44:43

ТС писала:

Настояли на включении циркуляционного насоса на чердаке, что давало более больший прогрев на указанные 4 и 2 секции,

А как греется радиатор если теплоноситель приходит в верхний коллектор, а не через .опу - в нижний?

0
Kenny5
Kenny5
Новичок

Регистрация: 15.12.2023

Реутов

Сообщений: 63

29.12.2023 в 23:45:40

BV написал: ТС писала:

Настояли на включении циркуляционного насоса на чердаке, что давало более больший прогрев на указанные 4 и 2 секции,

А как греется радиатор если теплоноситель приходит в верхний коллектор, а не через .опу - в нижний?

BV, на то же количество секций, просто теплее эти секции становятся.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

29.12.2023 в 23:47:56

Kenny5 написал: тут равномерность имеется ввиду по сравнению с нынешним резким перепадом. Я описывала, что они должны остывать к концу, я это знаю и так и есть у нормально работающих батарей.

Неравномерность проявляется от верха к низу. А не по ширине. В двухтрубке неравномерность ДОЛЖНА быть. Ибо обратка должна быть градусов на 15 холоднее подачи.

Это в однотрубке разница может быть малая до 2 градусов всего. Вот и кажется, что наощупь радиатор греет "равномерно", потому что не способны почувствовать разницу 2-5 градусов. Потом эти люди переезжают в другие квартиры и тоже делают всё, чтобы украсть у соседей расход и сделать свои радиаторы "равномерно" нагретыми но уже в двухтрубке.

Да и понятие холодно и горячо наощупь (чуть теплые, чуть холодные) очень субъективны. Потому, что у человека нет органа чувств способного определить величину температуры. Только количество тепловой энергии в единицу времени. Но не температуру.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

29.12.2023 в 23:48:27

Kenny5 написал:

BV написал: ТС писала:

Настояли на включении циркуляционного насоса на чердаке, что давало более больший прогрев на указанные 4 и 2 секции,

А как греется радиатор если теплоноситель приходит в верхний коллектор, а не через .опу - в нижний?

BV, на то же количество секций, просто теплее эти секции становятся.

Kenny5, вопрос не к вам - вы просто не в теме, сорри.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

29.12.2023 в 23:51:19

Короче причины найдены. Виновник тоже. Теперь будьте счастливы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу