Kenny5, на 1-8 этаже 4 стояка?
29.12.2023 в 23:36:26
Kenny5, на 1-8 этаже 4 стояка?
29.12.2023 в 23:36:38
Kenny5 написал: До проблем все грелось отлично и равномерно
У кого радиаторы грелись равномерно по высоте, те и явились причиной дальнейшего безобразия. Поставили себе шаровые вместо балансировочников, сделали себе хорошо, а других заморозили. Вы тоже соседей замораживали (и замораживаете), поставив себе шаровые краны.
Не может в двухтрубке радиатор греться равномерно по высоте. Остывание должно быть порядка 15 градусов. А при этом низ радиатора уже будет холоднее верха.
Одинаково (на ощупь) может стать, только если воровать расход теплоносителя у соседей их замораживая.
29.12.2023 в 23:37:50
BV, не видела такого, но могу ошибаться.
29.12.2023 в 23:40:36
Vlad Crush, тут равномерность имеется ввиду по сравнению с нынешним резким перепадом. Я описывала, что они должны остывать к концу, я это знаю и так и есть у нормально работающих батарей. Опять могу повторить, ставили эти батареи давно. Проблем не было, вместе с этим у всех стояк шаровые, не только у нас.
29.12.2023 в 23:42:00
Kenny5 написал: BV, не видела такого, но могу ошибаться.
Kenny5, если подача и обратка снизу - должно быть 2 стояка нижней зоны и 2 транзитных верхней. Но может быть вариант, что транзитные спрятаны в холле.
29.12.2023 в 23:43:28
BV, я Вас поняла, что так должно быть. Но говорю, что на данный момент проверить возможности нет. И вряд ли будет.
29.12.2023 в 23:44:43
ТС писала:
Настояли на включении циркуляционного насоса на чердаке, что давало более больший прогрев на указанные 4 и 2 секции,
А как греется радиатор если теплоноситель приходит в верхний коллектор, а не через .опу - в нижний?
29.12.2023 в 23:45:40
BV написал: ТС писала:
Настояли на включении циркуляционного насоса на чердаке, что давало более больший прогрев на указанные 4 и 2 секции,
А как греется радиатор если теплоноситель приходит в верхний коллектор, а не через .опу - в нижний?
BV, на то же количество секций, просто теплее эти секции становятся.
29.12.2023 в 23:47:56
Kenny5 написал: тут равномерность имеется ввиду по сравнению с нынешним резким перепадом. Я описывала, что они должны остывать к концу, я это знаю и так и есть у нормально работающих батарей.
Неравномерность проявляется от верха к низу. А не по ширине. В двухтрубке неравномерность ДОЛЖНА быть. Ибо обратка должна быть градусов на 15 холоднее подачи.
Это в однотрубке разница может быть малая до 2 градусов всего. Вот и кажется, что наощупь радиатор греет "равномерно", потому что не способны почувствовать разницу 2-5 градусов. Потом эти люди переезжают в другие квартиры и тоже делают всё, чтобы украсть у соседей расход и сделать свои радиаторы "равномерно" нагретыми но уже в двухтрубке.
Да и понятие холодно и горячо наощупь (чуть теплые, чуть холодные) очень субъективны. Потому, что у человека нет органа чувств способного определить величину температуры. Только количество тепловой энергии в единицу времени. Но не температуру.
29.12.2023 в 23:48:27
Kenny5 написал:
BV написал: ТС писала:
Настояли на включении циркуляционного насоса на чердаке, что давало более больший прогрев на указанные 4 и 2 секции,
А как греется радиатор если теплоноситель приходит в верхний коллектор, а не через .опу - в нижний?
BV, на то же количество секций, просто теплее эти секции становятся.
Kenny5, вопрос не к вам - вы просто не в теме, сорри.
29.12.2023 в 23:51:19
Короче причины найдены. Виновник тоже. Теперь будьте счастливы.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.