Аватар пользователя
Heat20

Местный

Регистрация: 23.07.2016

Сообщений: 186

08.01.2024 в 10:49:46

Доброго времени суток!

Нужна помощь/советы вот в каком вопросе. Была замена стояков и радиаторов отопления. Все на сварке, стальные труб. Мастер все установил, скрутил, запустили систему. Без проблем, течей. Было лето. Далее клеили обои, радиаторы снимали. Но в квартире тепло, радиаторы сразу повторно не подключали. Сейчас зима, появилась необходимость прикрутить их на место, но вот незадача - оси труб (краны американки на концах) не совпадают с осями выводов на радиаторе. Соответственно, накрутить обе гайки кранов на оба выхода радиатора не получается. Либо с большим трудом, и из-за кривизны с соединения капает. В зале каким-то чудом удалось все это дело собрать и подключить. Но недавно отключали отопление, в месте стыка накидной гайки и вывода радиатора подкапывает. Уплотнял резьбу нитью Tangit. В комнате ситуация тяжелее, тут даже обе гайки одновременно накрутить не удается... Что делать, как быть? Подскажите, люди добрые) Гнуть или как-то пытаться сводить/разводить трубы чёт очково. А другого варианта не вижу...

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.01.2024 в 11:02:52

Heat20, не надо уплотнять нитью! попробуй сначала соединить обе гайки, потом выровнять. Возможно была несоосность и крепеж выкручивали отделочники.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

08.01.2024 в 11:07:58

Heat20 написал: радиаторы сразу повторно не подключали

Это была ошибка.

Heat20 написал: оси труб (краны американки на концах) не совпадают с осями выводов на радиаторе

Отопление включили, трубы нагрелись - всё так и должно быть.

Heat20 написал: Уплотнял резьбу нитью Tangit.

Бессмысленное занятие, в соединениях с накидной гайкой уплотнение не по резьбе.

Heat20 написал: Гнуть или как-то пытаться сводить/разводить трубы чёт очково. А другого варианта не вижу...

Например, вызвать специально обученных людей из УК, чтобы отключили стояк. В идеале дать ему остыть. Справятся.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.01.2024 в 11:13:10

Отопление включили, трубы нагрелись - всё так и должно быть.

Ну не настолько же)) Еще одна отмазка для бракоделов? Помимо "завоздушивания"? "Отопление включили"? Где то могут быть подвижки стояка, но не на 40 см трубы байпаса, не придумывайте

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

08.01.2024 в 11:15:35

master.msk написал: Ну не настолько же))

Что у Вас с геометрией? Удлинение стояка длиной два с половиной метра и мультипликация на рычаге в полтора-лва-раза.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

08.01.2024 в 11:19:10

master.msk написал: но не на 40 см трубы байпаса

Эти полметра в рабочем состоянии не учитываем: радиатор тоже нагревается. В холодном ещё он семечки добавит.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.01.2024 в 11:24:19

ВТБ!, крепеж радиаторов могли выкручивать, гнуть. Надо сначала гайки соединить, потом смотреть. Подвижность стояка не имеет отношения. Надо крепеж поправить, а не "стояки сливать". Рабтники жкх могут и санитаров вызвать с такой заявкой собственника, особенно учитывая морозы))

Например, вызвать специально обученных людей из УК, чтобы отключили стояк. В идеале дать ему остыть. Справятся.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

08.01.2024 в 11:30:50

Heat20 написал: Что делать, как быть?

Можно прилепить пару эксцентриков 10 мм - но Вам не понравится.

У меня батарея высотой 800 мм подключена вплотную к стояку (несмещённый байпас) эксцентриками.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.01.2024 в 11:35:28

эксцентриками

Не завоздушивается, нормально работает?

У автора было все нормально, без эксцентриков.

Одного ощущения себя мужиком в доме маловато будет, надо уметь еще кое что.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

08.01.2024 в 11:35:52

master.msk написал: Подвижность стояка не имеет отношения.

Повторю вопрос: что с геометрией?

master.msk написал: стояки сливать

Зачем сливать-то?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

08.01.2024 в 11:39:58

master.msk написал: Не завоздушивается, нормально работает?

Они горизонтально. В начале сезона воздух есть, за несколько дней удаляют (сливают на чердаке в канализацию, варвары).

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

08.01.2024 в 11:42:21

master.msk написал: У автора было все нормально, без эксцентриков.

И будет всё нормально - когда подключат. Но сам подключить не может, а профессионалов не вызывает.

Профессионалов - это кто деньги за это получает. Со знаниями и умениями тоже может оказаться не тики-так.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16532

08.01.2024 в 11:44:29

Зачем сливать-то?

Вы написали отключить? Для меня отключение = это слив, т.к просто отключение никакого практического смысла не имеет, написал по привычке, так обычно и формулируется в реальной жизни.

Отключение и слив это, в данном случае, одинаково не реально и не нужно. Такое предлагать можно только на десятый праздничный день, никому больше не говорите в середине зимы)

Развели какую то бодягу... Просто надо попробовать без крепежа сначала, потом поправить крепеж. Возможно будет висеть криво, но сейчас, уже не выровнять, вопросы к сварщикам. Следующий шаг - вызвать того, кто вешал или тех кто снимал крепеж. Если самостоятельно не получится. Главное не подматывать ничего под накидные гайки.

0
Аватар пользователя
Heat20

Местный

Регистрация: 23.07.2016

Сообщений: 186

08.01.2024 в 11:47:49

Тоже первая мысль была про нагрев и расширение стали, отсюда и разница... Как вариант, оставить до весны, пока не сольют систему, дать остыть металлу и попытаться снова... Мастер, который выполнял монтаж, готов приехать и что-то сделать, но за косарь))) Пока вот думаю, торопиться или ждать) Сам работы не боюсь, но есть вещи, которые считаю лучше доверять людям с опытом выполнения таких работ. Последствия самостоятельности потом дороже обходятся. Ну либо крайний вариант - вызвать сантехников из УК. Они, скорее всего, возьмут дешевле) и там по заявке останутся следы, что приходили, если вдруг что...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

08.01.2024 в 11:50:18

master.msk написал: просто отключение никакого практического смысла не имеет

Прекращается циркуляция, трубы стояка остывают, геометрия восстанавливается. Гайки прикрутили - и вперёд.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу