Андрей02
Андрей02
Новичок

Регистрация: 08.03.2024

Москва

Сообщений: 10

08.03.2024 в 18:27:56

Добрый день! Прошу помочь с вопросом На фасад дома приходит кабель СИП 4*16 со столба от щитка со счётчиком. На данный момент стоит распределительная коробка в которой проколами соединён СИП с кабелем ввода в дом. В дом кабель входит и в доме уже вводной автомат и далее расключение по автоматам. Так вот, возникла потребность подключить к эл/эн гараж и уличные потребители. В связи с чем возникла мысль поставить на фасаде вместо расспред коробки (задумывалась как временная изначально), щиток распределительный. СИП входит в автомат (3 фазы), от автомата медным кабелем в кроссмодуль, от него расходится на Три автомата 3-х полюсных, из которых 1: пойдет кабель в дом в существующий щит, 2: пойдет кабель в гараж, в нем будет свой щиток, 3: для подключения через однополюсные автоматы освещения улицы, веранды и розетки для уличного инструмента. Картинку схематичную приложил Прошу подсказать можно ли использовать кроссмодуль, правильно ли схема составлена мною и правильно ли описан ноль в схеме.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

08.03.2024 в 18:56:40

Андрей02 написал: Прошу подсказать можно ли использовать кроссмодуль, правильно ли схема составлена мною и правильно ли описан ноль в схеме.

Всё нормально, только:

  1. Используйте кросс 4х7 (3 фазы+ноль, на 7 соединений), хотя, может Вы так и имели в виду;
  2. Автоматы на свет и розетки улицы поставьте под УЗО (это обязательно!).
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

08.03.2024 в 19:12:19

Андрей02 написал: СИП входит в автомат

На этом этапе уже нужно передумать и делать нормально.

0
Андрей02
Андрей02
Новичок

Регистрация: 08.03.2024

Москва

Сообщений: 10

08.03.2024 в 19:15:13

MaSeVi, спасибо за ответ. Уточните, в кросс 4*7 получается в одну коробку можно завести и фазы по одной на шину и ноль на оставшуюся? Я нулевую шину отдельно нарисовал, но это по отсутствию опыта применения кросс модуля, не уверен был. И подскажите, автоматы на 32А достаточно будет? И от СИП и после кросс которые. На свет 16А, на розетку 25А? Про УЗО спасибо, обязательно дополню

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

08.03.2024 в 19:22:44

Андрей02 написал: Три автомата 3-х полюсных,

Если нет трёхфазных нагрузок - такие автоматы не нужны и схема тоже неоправдана.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

08.03.2024 в 19:48:34

Андрей02 написал: в одну коробку можно завести и фазы по одной на шину и ноль на оставшуюся?

Да, кросс именно для этого, как правило и нужен.

Андрей02 написал: И подскажите, автоматы на 32А достаточно будет?

На что? На этот центральный АВ? Я не знаю, какая у Вас выделенная мощность, от этого зависит номинал Только сейчас обратил внимание на то, что 3Р автомат на улицу не нужен (проглядел, каюсь), иначе будет масло масляное. Ставьте сразу АВ 1Р, не забывая их под УЗО, ну или диффавтомат (что я рекомендую).

Андрей02 написал: На свет 16А, на розетку 25А?

Нет, конечно же. Свет - 10А, розетки - 16А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Андрей02
Андрей02
Новичок

Регистрация: 08.03.2024

Москва

Сообщений: 10

08.03.2024 в 20:00:24

MaSeVi, точно, проще исключить 3Р с улицы :clapping

0
Андрей02
Андрей02
Новичок

Регистрация: 08.03.2024

Москва

Сообщений: 10

08.03.2024 в 20:01:47

strider1978, мне нравится ваш ответ. Особенно его информативность. Прошу более подробно разъяснить что не так и как правильно?

0
Андрей02
Андрей02
Новичок

Регистрация: 08.03.2024

Москва

Сообщений: 10

08.03.2024 в 20:04:35

strider1978, неоправданна экономически? Возможно. Но мне так хочется, с запасом. Если неоправданно то технически-эксплуатационным показателям на длительный период пользования, то прошу развернуть ответ

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

08.03.2024 в 20:04:52

Андрей02 написал: точно, проще исключить 3Р с улицы

Не сколько проще, сколько просто бессмысленно))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

08.03.2024 в 20:11:30

Андрей02 написал: Прошу более подробно разъяснить что не так и как правильно?

Электрика, как и вся инженерка, чуть сложнее детского конструктора. И то что одно в другое вкрутилось или соединилось не значит что будет работать как задумано умными людьми.

Андрей02 написал: strider1978, неоправданна экономически? Возможно. Но мне так хочется, с запасом.

С запасом чего? Лишних корпусов в щитке?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу