17.03.2024 в 09:01:16
Добрый день.
Решил собрать систему доступа на базе Z-5R, под него решил приобрести источник питания, взял Давикон ИВЭПР-1230АП. В общем собрал систему, всё работает и уже потом обратил внимание что светодиод на считывателе чуть-чуть подсвечивается, потом как-то в сырую погоду считыватель меня как бы пощипал током, правда всего один раз, но... взял индикатор - слегка светится. Сначала подумал что где-то проводка коротит, полностью всё отключил, оставил только сам блок питания и 220 к нему, на клеммах + и - если поднести индикатор, то светится, хотя меряю вольтметром показывает чуть более 13В. В общем ввиду того что раньше я особо с этим дела никогда не имел, вопрос, это брак блока питания или же это могут быть какие-то наводки паразитные и так индикатор себя ведёт?
17.03.2024 в 10:41:29
MVP17 написал: пощипал током, правда всего один раз, но... взял индикатор - слегка светится. Сначала подумал что где-то проводка коротит, полностью всё отключил, оставил только сам блок питания и 220 к нему,
Клеммник подключения к 220 3 контактный? Земля у такого обязательна (там средняя точка конденсаторов подключена на массу).
17.03.2024 в 14:36:10
калямба, Нет, двухконтактный.
17.03.2024 в 14:43:35
Нашел даже сайт производителя, паспорт
18.03.2024 в 15:10:38
MVP17, иногда помогает поменять фазу и ноль местами на входе в блок
21.03.2024 в 07:55:20
BV, а не сгорит? :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу