Шабашник написал:
Добавлю, отопление если и будет, то через кондиционер, слабое. На улице ниже 5градусов не намечается.
Это будет очень мало посещаемый подвал, понятие спортзал там не канает ..
Примерно так и представлялось.
А написал то что "написал" потому что мало информации дали.
Оно и сейчас не больше информации но все равно уже кое что.
Вы написали что "... На улице ниже 5 градусов не намечается ..."
Не в пяти градусах дело.
А дело в "точке" росы в этих помещениях. Особенно тех у которых стена граничит с грунтом. Она самая холодная.
И если Вы ее неправильно утеплите, а так же неправильно будете поддерживать температуру в помещениях то на стенах Вы поимеете конденсат.
И по-хорошему у Вас только один вариант - это поддержание температуры в помещениях или на 2-3 градуса и ниже точки росы или же на те же на 2-3 градуса выше этой точки.
Вариант, типа, сейчас "прохлада а когда надо нагреем помещение ...." не проходит, т.к. при прогреве помещения Вы будете проходить эту точку и кратковременно то конденсат будет. И сколько раз при необходимости надо будет прогревать помещение столько раз будете иметь кратковременно конденсат.
Шабашник написал:
там ещё будет джакузи и хамам, вот в той зоне и будет кратность.
А это уже отдельная "песня" .
Хамам - это повышенная влажность с высокой температурой а джакузи это повышенная влажность от воды.
А для таких помещений надо считать объемы воздуха . Ошибка в расчетах + неправильно поддерживаемая температура в помещениях - поимеете не просто конденсат на стенах а реки воды. Поверьте, когда-то видел несколько частных домов где как в цокольном этаже так и на первом при плохой и неправильно сделанной вентиляции по стенам, покрытым кафелем, текли реки конденсата.
А еще был случай когда в помещениях на втором этаже над бассейном и хамамом паркетный пол вздулся на высоту от 200 до 400 мм...
Поймите правильно. Это не страшилки а реальные вещи.
Шабашник написал:
вышеупомянутая установка требует приточную, вытяжную трубы и подключение к сети? Ничего дополнительного? У него есть настройки?
Две трубы необходимо.
Но исходя из Ваших небольших дополнений в информации эта установка даже близко не подходит в Вашем случае.
Если бы подвал использовался как склад то ее почти хватило бы (при необходимости воздуха 0.5-1.0 крат), т.е. от 100 до 250 кубов/час
Но у Вас подвал подразумевает далеко не склад ...
В любом случае решение принимать Вам . Для себя же собираетесь делать ...