Спасибо за отзывы!
Юрка написал :
сочетание Сименса, Шнейдера, АББ
мне тоже не очень нравится, но к сожалению у нас в Екатеринбурге видимо не все так хорошо с выбором, как в Москве. Закупал комплектующие я в ТД Электроизделия ( у нас один из крупнейших кажется поставщиков в этой области), так вот например двухполюсная шинка у них была в наличии только Шнайдеровская, а двухполюсные автоматы только сименс..сначала хотел все Мульти9, но пришлось выбирать из того что есть. Узо на 10 мА и 25А вообще похоже только у шнайдера существует. А счетчики только АББ и русские. о заглушках для шинок в нашей глуши не слыхали - не везти же их на заказ -)
Юрка написал :
Не вижу заглушек на торцах гребенчатых шинок.
Юрка написал :
Другой вариант - самому сделать заглушки из чего-нибудь
Видимо на снимке плохо видно,раз никто не заметил, но я попытался сделать заглушки между шинками, из остатка изоляции шинки, поэтому они по цвету не отличаются.
Юрка написал :
Два коннектора нельзя ставить рядом. Может коротнуть фазу на нейтраль.
это принципиальное замечание? конструкция коннекторов не имеет токоведуших частей на соприкосающихся поверхностях, а длина жилы закрепленной коннектором если конечно по инструкции делать не позволит ей торчать из него. и ширина коннектора не равная модулю - чем это плохо?
avmal написал :
лучше кабели все избавлять от оболочки сразу после ввода в щиток
Спасибо, учту
avmal написал :
шина РЕ установлена вверх ногами
пока я её использовать не планирую, прикрутил чтоб не потерялась.. Когда прикручивал почемуто решил что так удобнее будет потом подключать РЕ, нужно получше узнать как это делается