14.04.2024 в 16:45:35
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.
14.04.2024 в 16:55:52
Sereym81 написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.
Sereym81, Можно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.04.2024 в 20:04:35
Sereym81 написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.
Sereym81, можно, но смысла в этом нет никакого. То же самое можно (да и нужно) сделать просто кабелем 3х2,5, не разводя зоопарк сечений. Автомат на 20А его прекрасно защищает, хотя с очень хорошим запасом хватит и 16А.
А кабель 4 кв. мм лучше вообще не покупать, в быту он практически не нужен.
14.04.2024 в 22:32:40
Sereym81, две линии 3х2.5: Холодильник С16А Все остальное С20А
Или все остальное поделить на 2 линии под С16А
15.04.2024 в 11:55:22
Sereym81 написал: Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм?
Sereym81, по правилам устройства электроустановок ответвления меньшего сечения от групповой линии не рекомендуется.
15.04.2024 в 11:59:44
VaLLeon написал:
Sereym81 написал: Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм?
Sereym81, по правилам устройства электроустановок ответвления меньшего сечения от групповой линии не рекомендуется.
VaLLeon, Пруф можно?
15.04.2024 в 13:44:23
VaLLeon написал: , по правилам устройства электроустановок ответвления меньшего сечения от групповой линии не рекомендуется.
Там не так немного - там написано "допускается" А если конкретно по этому вопросу, то ответевление сечением 2,5 - допускается, а ответвление сечением 1,5 (от того же сечения 4 ммм) - не допускается
15.04.2024 в 13:51:36
Спасибо за ответы!
ВТБ! написал:
Sereym81 написал: Автомат на 20А
Под защитой УЗО на 30mA, надеюсь?
ВТБ!, Уточнение, в щитке установлен дифф автомат на 20А
BV написал: Sereym81, две линии 3х2.5: Холодильник С16А Все остальное С20А
Или все остальное поделить на 2 линии под С16А
BV, Щиток уже собран и установлен, вносить в него изменения не планируется.
15.04.2024 в 13:56:43
VaLLeon написал: Sereym81, по правилам устройства электроустановок ответвления меньшего сечения от групповой линии не рекомендуется.
Допускается.
" 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников — согласно 6.2.2;"
15.04.2024 в 16:04:45
ВТБ!, Как сложно)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.04.2024 в 19:45:23
MaSeVi написал: ВТБ!, Как сложно)))
MaSeVi, Чего сложного если по второму и третьему пункту тэсовский колхоз проходит ?)))
15.04.2024 в 20:16:18
dokar написал: Чего сложного если по второму и третьему пункту тэсовский колхоз проходит ?)))
Изложение тех пунктов, вот умеют у нас простые вещи написать длинным округлым и бюрократическим языком, б...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.04.2024 в 20:27:37
Sereym81, фото щитка можно? И как так, что щиток готовый, а линии/линий на кухню не предусмотрено? Это дача?
15.04.2024 в 21:01:28
BV написал: Sereym81, фото щитка можно? И как так, что щиток готовый, а линии/линий на кухню не предусмотрено? Это дача?
BV, Да, это дача. Это и есть линия на кухню. Фотографии щитка сейчас у меня нет.