Аватар пользователя
Romenlo

Местный

Регистрация: 24.04.2024

Ульяновск

Сообщений: 6

24.04.2024 в 16:56:18

Здравствуйте. В панельном доме межэтажные перекрытия толщиной 5 см (серия Лг-606). Можно ли на такие перекрытия установить инсталляцию Geberit Delta? Какая там длина болтов в комплекте? Боюсь как бы не пробили потолок соседям. Ремонтник собирался сначала делать стяжку, но он вроде как неправ. Также в санузле есть пол от сантехкабины, он добавляет еще пару сантиметров толщины

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115789

24.04.2024 в 17:23:32

Romenlo, перекрытия 5 - уверены? Если да - сверлить не перфом и дюбели подобрать по толщине.

0
Аватар пользователя
Romenlo

Местный

Регистрация: 24.04.2024

Ульяновск

Сообщений: 6

24.04.2024 в 17:37:11

BV написал: Romenlo, перекрытия 5 - уверены? Если да - сверлить не перфом и дюбели подобрать по толщине.

BV, да, перекрытия представляют из себя перевёрнутое корыто, где вес распределяется на её периметр (схема https://prnt.sc/ivfvj1ReivWW) Получается, ножки инсталляции можно посадить на болты любой длины?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115789

24.04.2024 в 17:48:36

Нет болтов. Есть глухари с дюбелями. И вверх инсталляция не прыгнет.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6403

24.04.2024 в 18:16:19

Romenlo, прикрепите ножки инсталляции болтами к стальному швеллеру или уголку, а его залейте бетоном (стяжкой). И нагрузка от ножек распределится, и потолок соседу не продырявите.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115789

Аватар пользователя
Romenlo

Местный

Регистрация: 24.04.2024

Ульяновск

Сообщений: 6

24.04.2024 в 18:39:28

Посмотрели, поглядели.. длина болтов 7 см. А пол сантехкабины еще около 5 см оказывается. Будут в нее монтировать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу