Barnabas
Barnabas
Новичок

Регистрация: 05.05.2024

Москва

Сообщений: 14

05.05.2024 в 13:08:43

Всем доброго времени суток!

Ситуация такая - был куплен дом (2эт, газобетон). Предыдущие хозяева вообще не заморачивались "этой вашей элехтрикой" - щиток на 4 автомата (один вводной и 3 на розетки 1эт, свет 1эт, розетки и свет 2 эт). Проведено все двужильным проводом 1.5 свет и 4 на розетки. После небольшой ревизии были обнаружены скрутки проводов в досках под потолком. Возник вопрос - "А разве так должно быть?"

И с эти вопросом я вышел в интернет...

Две недели было потрачено на сбор и систематизацию полученной информации, результатом стала данная схема. Сразу скажу, что я не электрик и к электричеству имею посредственное отношение (знаю как его включать),поэтому и прощу помощи на данном форуме... :o

Что планируется добавить/изменить без глобального ремонта:

  1. Все новые проводки будут сделаны кабелем с заземлением. Старые, которые возможно поменять, сделаю добавлением кабеля заземления (подведу отдельно в кабель канале).
  2. Розетки кухни разделю на отдельные автоматы (путем проводки к ним в кабель каналах новых кабелей с заземлением). Остальные розетки пока что оставлю до глобального ремонта (ломать стены и переделывать всю проводку сейчас нет никакой возможности).
  3. Добавить для питания генератор 3.5 кВт. Без АВР - все ручками).
  4. Добавить для газового котла ИБП (только на котел, когда нет света). От генератора питаться не будет.
  5. Добавить защиты в щиток)
  6. Планирую сделать заземление ТТ. В данный момент заземление отсутствует.

Собственно, исходя из всего вышеперечисленного есть несколько вопросов:

  1. Самый главный - рабочая ли схема? Если есть косяки - хотелось бы их узнать...
  2. Номиналы автоматов - правильно ли подобраны? Вроде внимательно этот вопрос изучал, но мало ли..
  3. Реле напряжения - одно РН-240Т или связка УЗМ-51м + ВАР-М01 - какой вариант лучше? Имеет ли смысл поставить его/их после рубильника или обязательно надо ставить перед ним?
  4. Подключать УЗО на 10ма, как третью ступень защиты или отдельным элементом (как УЗО 30ма). Тут все не так однозначно - на разных ресурсах разные мнения. Хотелось бы узнать мнение участников данного форума на этот счет.
  5. Позже, когда будет сделано заземление, ставим УЗО 100ма после реле или нет?

Заранее спасибо всем за помощь!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.05.2024 в 13:42:35

Barnabas, День Добрый.

  1. Индикаторы и ВН не нужны, лишние элементы;
  2. У Вас точно на ввод можно 32А?

Barnabas написал: Номиналы автоматов - правильно ли подобраны? Вроде внимательно этот вопрос изучал, но мало ли..

Да, только, видимо не 6ма, а 6 кА)))

Barnabas написал: Реле напряжения - одно РН-240Т или связка УЗМ-51м + ВАР-М01 - какой вариант лучше?

РН ставится после рубильника, в Вашем случае - после переключателя. Второе - несколько лишнее, если хотите Меандр - берите УЗМ-50Ц, там есть индикация.

Barnabas написал: Подключать УЗО на 10ма, как третью ступень защиты или отдельным элементом (как УЗО 30ма). Тут все не так однозначно - на разных ресурсах разные мнения. Хотелось бы узнать мнение участников данного форума на этот счет.

Вообще убрать за ненадобностью. Вместо переключателя - поставьте реверсивный рубильник, там контакты понадёжнее. И на генератор 3,5 кВт автомат 16А

Barnabas написал: Позже, когда будет сделано заземление, ставим УЗО 100ма после реле или нет?

Нет, его место в ЩУ на улице, в Вашем щите ему защищать нечего собственно. Жаль, форум опять не даёт вставить "картинку", я бы Вам показал пример похожего щита...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

05.05.2024 в 14:06:41

Barnabas написал: Тут все не так однозначно - на разных ресурсах разные мнения

Надо просто учитывать мнения с правильных ресурсов, а с интернет-помоек — не учитывать. И всё станет вполне однозначно :yu:

0
Barnabas
Barnabas
Новичок

Регистрация: 05.05.2024

Москва

Сообщений: 14

05.05.2024 в 14:22:54

MaSeVi, Добрый день!

MaSeVi написал: Индикаторы и ВН не нужны, лишние элементы;

Это хотел сделать больше для себя и семьи. Чтобы, например, при переключении на генератор отключить ненужные в данный момент линии и наглядно видеть, какая включена, а какая нет. И жене проще будет сразу отключить один ВН и обесточить группу, а не выключать кучу АВ. Или я не прав?)

MaSeVi написал: У Вас точно на ввод можно 32А?

Ну вводной автомат стоит на 32А, ввод сделан кабелем на 6кв.

MaSeVi написал: Barnabas написал: Номиналы автоматов - правильно ли подобраны? Вроде внимательно этот вопрос изучал, но мало ли..

Да, только, видимо не 6ма, а 6 кА)))

Тут да, опечатался.. :o

MaSeVi написал: Barnabas написал: Реле напряжения - одно РН-240Т или связка УЗМ-51м + ВАР-М01 - какой вариант лучше?

РН ставится после рубильника, в Вашем случае - после переключателя. Второе - несколько лишнее, если хотите Меандр - берите УЗМ-50Ц, там есть индикация.

:yu: Тогда поставлю РН-240Т

MaSeVi написал: Barnabas написал: Подключать УЗО на 10ма, как третью ступень защиты или отдельным элементом (как УЗО 30ма). Тут все не так однозначно - на разных ресурсах разные мнения. Хотелось бы узнать мнение участников данного форума на этот счет.

Вообще убрать за ненадобностью.

То есть смысла от них сооовсем нет? А как же типа "мокрые зоны"?)

MaSeVi написал: И на генератор 3,5 кВт автомат 16А

На генератор хотел сделать отдельный щиток - там автомат и лампу индикации, что питание есть. И подключить его в основной щиток. Но сейчас думаю, что это все можно впихнуть в основной щиток! Автомат на 1Р или 2Р ставить?

0
Barnabas
Barnabas
Новичок

Регистрация: 05.05.2024

Москва

Сообщений: 14

05.05.2024 в 14:28:01

Radio написал:

Barnabas написал: Тут все не так однозначно - на разных ресурсах разные мнения

Надо просто учитывать мнения с правильных ресурсов, а с интернет-помоек — не учитывать. И всё станет вполне однозначно :yu:

Radio, Доброго дня!

0
Barnabas
Barnabas
Новичок

Регистрация: 05.05.2024

Москва

Сообщений: 14

05.05.2024 в 14:45:01

MaSeVi написал: Жаль, форум опять не даёт вставить "картинку", я бы Вам показал пример похожего щита...

Да, жалко.. Может на почту? Или на форуме тут его выкладывали? Я просто много ваших щитов пересмотрел тут)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.05.2024 в 14:47:23

Barnabas написал: Это хотел сделать больше для себя и семьи. Чтобы, например, при переключении на генератор отключить ненужные в данный момент линии и наглядно видеть, какая включена, а какая нет. И жене проще будет сразу отключить один ВН и обесточить группу, а не выключать кучу АВ. Или я не прав?)

Тогда да, удобство эксплуатации - это наше всё))

Barnabas написал: Ну вводной автомат стоит на 32А, ввод сделан кабелем на 6кв.

Нужно смотреть документы на подключение.

Barnabas написал: Тут да, опечатался

Бывает))

Barnabas написал: Тогда поставлю РН-240Т

Поставьте РН-263t, оно "посвежее", что ли.

Barnabas написал: То есть смысла от них сооовсем нет?

Нет

Barnabas написал: А как же типа "мокрые зоны"?)

Практически никак не влияет на ту безопасность, больше щёконадувание нормовыдумщиков.

Barnabas написал: На генератор хотел сделать отдельный щиток - там автомат и лампу индикации, что питание есть. И подключить его в основной щиток. Но сейчас думаю, что это все можно впихнуть в основной щиток!

Лучше в одном месте сосредоточить, но это моё личное мнение, решать Вам.

Barnabas написал: Автомат на 1Р или 2Р ставить?

Если есть возможность, поставьте 2Р, я бы так сделал. Можете дать мне адрес почты, я Вам пришлю пример схемы похожего щита.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Barnabas
Barnabas
Новичок

Регистрация: 05.05.2024

Москва

Сообщений: 14

05.05.2024 в 14:54:54

MaSeVi написал: Barnabas написал: Ну вводной автомат стоит на 32А, ввод сделан кабелем на 6кв.

Нужно смотреть документы на подключение.

Домой приеду - посмотрю.

MaSeVi написал: Barnabas написал: Тогда поставлю РН-240Т

Поставьте РН-263t, оно "посвежее", что ли.

Принято!

MaSeVi написал: Barnabas написал: На генератор хотел сделать отдельный щиток - там автомат и лампу индикации, что питание есть. И подключить его в основной щиток. Но сейчас думаю, что это все можно впихнуть в основной щиток!

Лучше в одном месте сосредоточить, но это моё личное мнение, решать Вам.

Так и я уже так думаю!)

MaSeVi написал: Можете дать мне адрес почты, я Вам пришлю пример схемы похожего щита.

Напишу в лс.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.05.2024 в 14:59:54

Barnabas написал: Принято!

Дополнительно посмотрите Werlok VIP-40...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Barnabas
Barnabas
Новичок

Регистрация: 05.05.2024

Москва

Сообщений: 14

05.05.2024 в 15:02:51

И еще возник вопрос.

В планах поставить на участке баню с беседкой и мангальной зоной - там я буду гнать самогон и коптить мясо). Надо будет туда провести электричество. От столба это не реально, поэтому думаю кинуть от этого щитка.

Поставить в этот щиток АВ на 25А, далее кинуть кабель на 4кв до щитка в бане. Там на входе ВН? Или АВ? УЗО свое ставить надо или достаточно вышестоящего в этом щитке?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.05.2024 в 15:05:26

Barnabas написал: Или АВ?

Так лучше.

Barnabas написал: УЗО свое ставить надо или достаточно вышестоящего в этом щитке?

Своё, разумеется. Надо отделять потребители дома и улицы, поэтому после вводного АВ, параллелите на 2 щита: домашний и уличный и зависимости не будет, разумеется, если не "зацепит" вводной, не дай бог)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу