10.05.2024 в 00:17:27
Здравствуйте!
У нас в гостиную для розеток заходит от щита медный кабель ГОСТ Конкорд 2.5 мм2. Далее предполагалось в гостиной шлейфом все розетки (около 3-4) соединить кабелем 2.5 мм2. Но по невнимательности или ещё что, мастера от этого кабеля 2.5 мм2 в гостиной протянули тоже ГОСТ Конкорд, но 1.5 мм2 к следующей розетке. И далее уже от 1.5 мм2 на остальные розетки гостиной везде по 2.5 мм2. Эта линия в щите защищена автоматом 16А типа B фирмы ABB. Проложено под стяжкой и в стенах в штробе штукатурки. В гостиной будет телевизор подключаться, иногда утюг, иногда фен, при холоде в квартире обогреватель. Это обнаружили уже на завершении чистовых работ и сейчас думаем, что делать? Стоит ли переделывать из-за этих 1.5 мм2 или забить? Насколько безопасно будет? Если переделывать, то надо будет по стене по идее пускать штробу, а это заново заделывать, шпаклевать и клеить обои...
10.05.2024 в 08:58:34
Split93 написал: Если переделывать, то надо будет по стене по идее пускать штробу, а это заново заделывать, шпаклевать и клеить обои...
И всё это должны оплатить невнимательные мастера.
10.05.2024 в 09:13:48
ВТБ!, а в плане приборов и нагрузки? Это гостиная. Пылесос точно будет включаться, телевизор висит на этой линии, зимой в случае сильных холодов может быть будет обогреватель
10.05.2024 в 09:19:15
Split93 написал: зимой в случае сильных холодов может быть будет обогреватель
Если включите 4 бытовых обогревателя - то возможно ВА и сработает Касательно
Split93 написал: Стоит ли переделывать из-за этих 1.5 мм2 или забить? Насколько безопасно будет?
Если проточник на 10 кВт не подключать
И это пройдёт ...
10.05.2024 в 09:30:39
serj12, три по 2 кВт...
10.05.2024 в 09:31:31
serj12, да вот я тоже думаю, что оставить как есть. А уже в будущем, если понадобится на этом участке менять обои, то вместе с обоями поменять и кабель. Благо обои взяли с одним рулоном в запасе. Как раз на этот участок с запасом хватит
15.05.2024 в 00:31:17
Split93, замените автомат на 10А и спите спокойно.
15.05.2024 в 08:29:42
TAB написал: Split93, замените автомат на 10А и спите спокойно.
А что будет, если оставить 16А?
15.05.2024 в 09:32:31
СтранникXXI написал: А что будет, если оставить 16А?
Автомат не сможет выполнять заложенную в него функцию по защите кабеля.
22.05.2024 в 00:52:57
TAB написал: Split93, замените автомат на 10А и спите спокойно.
TAB, тогда уж на 13А ;)