Здравствуйте!

У нас в гостиную для розеток заходит от щита медный кабель ГОСТ Конкорд 2.5 мм2. Далее предполагалось в гостиной шлейфом все розетки (около 3-4) соединить кабелем 2.5 мм2. Но по невнимательности или ещё что, мастера от этого кабеля 2.5 мм2 в гостиной протянули тоже ГОСТ Конкорд, но 1.5 мм2 к следующей розетке. И далее уже от 1.5 мм2 на остальные розетки гостиной везде по 2.5 мм2. Эта линия в щите защищена автоматом 16А типа B фирмы ABB. Проложено под стяжкой и в стенах в штробе штукатурки. В гостиной будет телевизор подключаться, иногда утюг, иногда фен, при холоде в квартире обогреватель. Это обнаружили уже на завершении чистовых работ и сейчас думаем, что делать? Стоит ли переделывать из-за этих 1.5 мм2 или забить? Насколько безопасно будет? Если переделывать, то надо будет по стене по идее пускать штробу, а это заново заделывать, шпаклевать и клеить обои...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

10.05.2024 в 08:10:30

Split93 написал: 1.5 мм2

Split93 написал: 16А

Всё допустимо. Главное, чтобы на механизмах розеток был контакт надёжный.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

10.05.2024 в 08:58:34

Split93 написал: Если переделывать, то надо будет по стене по идее пускать штробу, а это заново заделывать, шпаклевать и клеить обои...

И всё это должны оплатить невнимательные мастера.

0
Аватар пользователя
Split93

Местный

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 58

10.05.2024 в 09:13:48

ВТБ!, а в плане приборов и нагрузки? Это гостиная. Пылесос точно будет включаться, телевизор висит на этой линии, зимой в случае сильных холодов может быть будет обогреватель

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9103

10.05.2024 в 09:19:15

Split93 написал: зимой в случае сильных холодов может быть будет обогреватель

Если включите 4 бытовых обогревателя - то возможно ВА и сработает Касательно

Split93 написал: Стоит ли переделывать из-за этих 1.5 мм2 или забить? Насколько безопасно будет?

Если проточник на 10 кВт не подключать

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111507

Аватар пользователя
Split93

Местный

Регистрация: 02.10.2023

Омск

Сообщений: 58

10.05.2024 в 09:31:31

serj12, да вот я тоже думаю, что оставить как есть. А уже в будущем, если понадобится на этом участке менять обои, то вместе с обоями поменять и кабель. Благо обои взяли с одним рулоном в запасе. Как раз на этот участок с запасом хватит

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.05.2024 в 00:31:17

Split93, замените автомат на 10А и спите спокойно.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.05.2024 в 08:29:42

TAB написал: Split93, замените автомат на 10А и спите спокойно.

А что будет, если оставить 16А?

0
Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 145

15.05.2024 в 09:32:31

СтранникXXI написал: А что будет, если оставить 16А?

Автомат не сможет выполнять заложенную в него функцию по защите кабеля.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

22.05.2024 в 00:52:57

TAB написал: Split93, замените автомат на 10А и спите спокойно.

TAB, тогда уж на 13А ;)

0