Точкой деления PEN должна быть шина PE.
По правилам так, согласен. Но разве РБП как PEN-PE шину не надежнее использовать, чем просто шину PE, а от нее перемычку на шину N, потом уже на ком.аппараты. Потом еще одна шина N для подключения отходящих линий. В моем варианте как понимаю слабое место - это перемычка между РБП и шиной PE.
Не лучше разместить щит в доме?
Под дом только фундамент сделан, когда в него можно будет завести эл.энергию, пока не известно. А хочется уже стационарно подключить бытовку, в ней тоже не разведена электрика, но планируются потребители, для которых нужно заземление (холодильник, микроволновка). К тому же надоело переноски таскать. Решил, что такой ЩУ на трубостойке позволит решить эти вопросы, как и дальнейшее подключение дома от этого щита.
К тому же, как отметил BV,
УЗИП - лучше вне дома.
Как понимаю, в целом грубых ошибок нет.
Единственно, что вместо селективного УЗО, как понял, для повышения бесперебойности лучше защитить отходящие линии своими АВ+ВДТ или АВДТ?