Аватар пользователя
MrGluck

Местный

Регистрация: 16.04.2024

Москва

Сообщений: 7

02.06.2024 в 23:01:34

Здравствуйте.

Частный дом (дача). Имеется электрическая плита с духовкой (ЗВИ 417CTW). От плиты выходит кабель без вилки. Одновременно планируется использовать либо одну конфорку с духовкой, либо две конфорки. Планируется отдельная линия до счётчика (примерно 7 метров) с отдельным автоматом и УЗО. Подключать будет специалист. Дом в деревне, ближайшие магазины далеко. Нужно заранее закупить материал.

Подскажите пожалуйста:

  1. Какое сечение кабеля выбрать
  2. Какой выбрать автомат (сколько А)
  3. Какое выбрать УЗО (на какие характеристики смотреть)
  4. Что ещё потребуется для подключения? Чем связать кабель от плиты и кабель до счётчика?
0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10354

03.06.2024 в 00:12:43

MrGluck написал: Подскажите пожалуйста:

Какое сечение кабеля выбрать Какой выбрать автомат (сколько А) Какое выбрать УЗО (на какие характеристики смотреть)

Инструкцию откройте, там про сечение кабеля, про токи, про розетку и заземление.

MrGluck написал: Что ещё потребуется для подключения?

Провода, вилка, розетка, отвертка, инструменты для разделки проводов.

MrGluck написал: Чем связать кабель от плиты и кабель до счётчика?

Связать автоматом и УЗО или дифавтоматом.

MrGluck написал: Подключать будет специалист. Дом в деревне, ближайшие магазины далеко. Нужно заранее закупить материал.

Почему бы не обратиться к этому специалисту, возможно всё нужное и привезёт, зная что подключение будет производиться в удалённом районе.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10354

03.06.2024 в 00:23:43

MrGluck написал: Подключать будет специалист. Дом в деревне, ближайшие магазины далеко. Нужно заранее закупить материал.

Почему бы не обратиться к этому специалисту, возможно всё нужное и привезёт, зная что подключение будет производиться в удалённом районе.

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1849

04.06.2024 в 02:44:03

а какая гарантия, что кто то не включит духовку с двумя конфорками?....я бы на месте спеца перестраховался 6 квадратами до щитка!....и пусть потом горит деревенская подстанция!!!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113228

04.06.2024 в 10:38:30

Ввг нг лс 3х6мм2 + диф автомат С20 30ма тип АС, либо автомат С20 + УЗО 25-40А тип АС 30ма

0
Аватар пользователя
MrGluck

Местный

Регистрация: 16.04.2024

Москва

Сообщений: 7

04.06.2024 в 12:52:04

BV, благодарю за ответ

0
Аватар пользователя
AndrBogush

Местный

Регистрация: 06.12.2024

Подольск

Сообщений: 5

11.12.2024 в 11:00:34

MrGluck, сколько фаз на дом приходит не указали. От их количества зависит на сколько полюсов автомат выбирать. А мощность плиты какая? Если 5-8 кВт автомат берите на 25 А и УЗО на 40 А с порогом срабатывния при утечках 0,03 А. Лучшие модульные аппараты из того что мне приходилось устанавливать у завода Контактор. Место подключения розетка или распаечная коробка, второй вариант более популярный; кабель от щитка до места подключения плиты не менее 4-х квадратов. по количествоу жил опять же от фаз на дом зависит, для однофазного тока три жилы, для трехфазного пять. Кабель от плиты, который в комплекте у вам идет скорее всего 2,5 квадрата. Пропаять надо грамотно. Обычно нужны пассатижи для обжима проводов и для распаечных коробок, кусачки, стриппер для снятия изоляции с проводов, динамометрическая отвертка для закручивания крепежных элементов чтоб резьбу не сорвать. Если быстрозажимными клеммами провода соедять будете то нужны будут пресс-клещи для обжатия клеммных наконечникоув и гильзы для обжима. Если скруткой то это не пригодится. Из расходников стяжки нужны ,изолента для закрепления кабеля. Но вы же специалиста пригласили. Наверное у него будут все необходимые инструменты.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу