Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

06.06.2024 в 00:21:23

Сергей...... написал: дурит этот "замечательный" счетчик

было такое ссылка вот тут ещё ссылка

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

06.06.2024 в 21:49:50

Veselchak, есть предложение и предположение от «электрического чайника». :)). Перед следующем отъездом всех с дачи на несколько дней (думаю у вас это случается регулярно) запишите показания «умного» и обычного счетчиков и отключите вводной АВ. После приезда посмотрите показания. Если показания увеличатся, то это может подтвердить, что кто-то вам «соплю повесил, (но это мои фантазии).

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

06.06.2024 в 23:55:04

если вводной отключен, то своровать никто не сможет! ....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

07.06.2024 в 00:19:38

Veselchak написал:

AlexeyL написал:

Veselchak написал: Где искать проблему?

Заземление в доме есть? Система TN или TT?

AlexeyL, заземление в доме есть. Что такое TN и ТТ , сорри не знаю. Щас погуглю))

Veselchak, модель счетчика полное название?

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

07.06.2024 в 12:04:44

alex50 написал: если вводной отключен, то своровать никто не сможет! ....

alex50, тоже хорошо - значит это решение проблемы. Пусть и частичное.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

07.06.2024 в 14:26:52

VLAVIC написал:

alex50 написал: если вводной отключен, то своровать никто не сможет! ....

alex50, тоже хорошо - значит это решение проблемы. Пусть и частичное.

VLAVIC, ну да если предположить ээээ, что делали дятлы и заземление тоже идет через вводной АВ :)

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

07.06.2024 в 17:50:58

Veselchak написал: Спасибо за интересную инфу по нулевому проводу заземления, :applause: но пять лет все нормал было...с этим умным счетчиком... Фигня началась где-то с Февраля с середины. На даче никто не жил зимой.

До этого ближе была другая точка ухода в зему, а в феврале другому соседу надоело платить и он эту мульку энергетиков пресёк, а электричество потекло по вашему нулю, если ноль после счётчика заземлён.

Сергей...... написал: Я скорее предположу, что дурит этот "замечательный" счетчик, а то и сама компания, его вам предложившая.

Такое тоже бывает, самоход называется. Эти компании ни чего не предлагают, а просто ставят выгодные для себя приборы, а потом обирают потребителей за не корректный учёт.

Надо бы законодаетельно запретить энергетикам взыскивать потребление через ноль или выводить это потребление в отдельный регистр, тогда и потребителю будет понятно, а так же можно будет не гадать от куда кВт приплыли, а сразу требовать снять эти платежи за переток по нулю с потребителя, ведь то что вытекает через ноль уже оплачено тем, кто это электричество из фазы вернул в ноль.

Так же энергетики давно лоббируют введение платы за линию, когда платишь за поключение не зависимо от потребления, что бы получать денюжки не только за потребление, но и за сам факт подключения к сетям - по аналогии со стационарными телефонами, когда услугами можешь не пользоваться, но за линию изволь платить, даже когда твою линию отключили за неуплату и фактически услуга физически не предоставляется. Но и тогда начинаю юлить, мол это плата за номер, а что энергетикам будет мешать взыскать деньги за циферки договора, а за красивый номер, ещё и доп.денег можно поднять - продавая услугу, как удобство оплаты, в банке или терминале оплаты будет легко вспомнить номер для оплаты счёта, а то и вовсе привязать номер к телефону, что бы оплачивать по номеру телефона...

AlexeyL написал: Насколько я знаю, эти счётчики настраиваются дистанционно. И учёт по нулю могли включить в любой момент.

Скорее просто плечо сменилось или другой пострадавший отключил свою перемычку и теперь потекло этому счастливчику.

Правильным было бы не только убрать заземление нуля после этих волшебных счётчиков, но и предпупредить соседей, а так же неплохо бы затребовать всё то что было оплачено за переток через ноль затребовать обратно, да ещё и компенсации не менее 50% и возможно дополнительно проценты за пользование чужими деньгами. Ведь платить дважды за одно и тоже не верно - они бы ещё ввели отедельный тариф за утилизацию электричества через ноль по аналогии с водой и канализацией, где последняя дешевле, но по объёму равно первой статье.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

07.06.2024 в 18:00:24

Veselchak написал: Дальше провод от столба на улице протянут по воздуху к дому. Неясно где могли. Завтра пойду смотреть столб уличныц...

Сделайте фото своего щита без крышечки, куда приходит воздушная линия, что бы провода видно было, возможно как раз там и сделано заземление нуля за которое вы и платите, хотя не должны бы, ведь то что перетекло в ноль, то ведь уже кем-то оплачено, а платить дважди за одно и тоже разным людям не корректно и надо требовать отключение этого нулевого датчика, в месте с этим так же требовать вернуть деньги (как бы незаконное обогащение).

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

07.06.2024 в 18:05:25

на вскидку 1000 квт*ч - это несколько ампер должно было течь, каждый день в течении месяца. Как то сомнительно для утечки по нулю, скорее всего что-то осталось включенным в доме, обогреватель например

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

08.06.2024 в 10:45:27

В общем, похоже, проблема была в этом черном проводе. Сорри, что сразу не проверил. Обошел дом, и посмотрел на заземление. Там два провода подходят и прикреплены к полоске металла. Черный провод отгнил и еле касался клеммы... Вопрос, вот в чем. Какая это система заземления? И должен ли я платить за электричество при этом случае?

Фоты, почему-то ну никак не грузятся...((((

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

08.06.2024 в 13:48:58

sebikov, зимой вообще все выключено было. Никто не жил.

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

08.06.2024 в 13:50:24

ser000, спасибо , я б сделал. Но фото упорно не грузятся в тему. Уже уменьшил размер до 150-200килобайт.. И все-равно(

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

08.06.2024 в 18:09:14

sebikov написал: на вскидку 1000 квт*ч - это несколько ампер должно было течь, каждый день в течении месяца. Как то сомнительно для утечки по нулю, скорее всего что-то осталось включенным в доме, обогреватель например

sebikov,
вот я и говорю: перед отъездом на какое-то заметное время, надо выключать вводной АВ ЧТОБЫ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, что все розетки обесточены. А если что-то нужно оставить включенным (например холодильник), то подключить его розетку к отдельному АВ и выключать все линейные АВ кроме этого и УЗО.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

09.06.2024 в 10:26:57

Veselchak написал: Там два провода подходят и прикреплены к полоске металла. Черный провод отгнил и еле касался клеммы... Вопрос, вот в чем. Какая это система заземления?

Если один из проводов нулевой от сети, то TN.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

09.06.2024 в 12:49:49

sebikov написал: на вскидку 1000 квт*ч - это несколько ампер должно было течь, каждый день в течении месяца. Как то сомнительно для утечки по нулю, скорее всего что-то осталось включенным в доме, обогреватель например

sebikov, по нулю может и десятками ампер. Клещи в помощь

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу