Veselchak
Veselchak
Резидент

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 1007

05.06.2024 в 21:42:48

MaSeVi написал: Veselchak, Кто-то к Вам "подцепился"...

MaSeVi, где? :confused: Столб га улице электрокомпания проверяла. Сказали, нормал. Дальше провод от столба на улице протянут по воздуху к дому. Неясно где могли. Завтра пойду смотреть столб уличныц...

0
Veselchak
Veselchak
Резидент

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 1007

05.06.2024 в 21:51:27

ser000 написал: Если подключение однофазное и умный счётчик на столбе, который считает не только фазу но и нулевые утечки (когда вешают это чудо на столб, то не предупреждают о необходимости ликвидировать замеление нулевого провода на вашей стороне), то заземление нуля на вашей стороне приводит к перетоку через ноль, а коммунальщики это считают как потребление по фазе и выставляют счёт.

Если подключение трёх фазно, то утечку по нулю счетчики не считают и тут дело в другом, возможно кто и ворует или что-то всё таки работает.

ser000, у нас однофазное подключение. Спасибо за интересную инфу по нулевому проводу заземления, :applause: но пять лет все нормал было...с этим умным счетчиком... Фигня началась где-то с Февраля с середины. На даче никто не жил зимой.

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

05.06.2024 в 22:20:30

Я скорее предположу, что дурит этот "замечательный" счетчик, а то и сама компания, его вам предложившая.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

05.06.2024 в 22:21:09

Veselchak написал: но пять лет все нормал было...с этим умным счетчиком...

Насколько я знаю, эти счётчики настраиваются дистанционно. И учёт по нулю могли включить в любой момент. В системе TN заземление связано с нулём сети, поэтому оно работает и без УЗО (на замыкание фаза-земля реагирует любой автомат и даже пробка), но создаётся непредсказуемый "ток уравнивания" через ноль. В системе TT связи земли и нуля нет, поэтому без УЗО оно не работает, первое УЗО должно быть до первого металлического щита.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

06.06.2024 в 00:21:23

Сергей...... написал: дурит этот "замечательный" счетчик

было такое ссылка вот тут ещё ссылка

0

И это пройдёт ...

VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

06.06.2024 в 21:49:50

Veselchak, есть предложение и предположение от «электрического чайника». :)). Перед следующем отъездом всех с дачи на несколько дней (думаю у вас это случается регулярно) запишите показания «умного» и обычного счетчиков и отключите вводной АВ. После приезда посмотрите показания. Если показания увеличатся, то это может подтвердить, что кто-то вам «соплю повесил, (но это мои фантазии).

0

Лучшее враг хорошего

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 2038

06.06.2024 в 23:55:04

если вводной отключен, то своровать никто не сможет! ....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127361

07.06.2024 в 00:19:38

Veselchak написал:

AlexeyL написал:

Veselchak написал: Где искать проблему?

Заземление в доме есть? Система TN или TT?

AlexeyL, заземление в доме есть. Что такое TN и ТТ , сорри не знаю. Щас погуглю))

Veselchak, модель счетчика полное название?

0
VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

07.06.2024 в 12:04:44

alex50 написал: если вводной отключен, то своровать никто не сможет! ....

alex50, тоже хорошо - значит это решение проблемы. Пусть и частичное.

0

Лучшее враг хорошего

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127361

07.06.2024 в 14:26:52

VLAVIC написал:

alex50 написал: если вводной отключен, то своровать никто не сможет! ....

alex50, тоже хорошо - значит это решение проблемы. Пусть и частичное.

VLAVIC, ну да если предположить ээээ, что делали дятлы и заземление тоже идет через вводной АВ :)

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10988

07.06.2024 в 17:50:58

Veselchak написал: Спасибо за интересную инфу по нулевому проводу заземления, :applause: но пять лет все нормал было...с этим умным счетчиком... Фигня началась где-то с Февраля с середины. На даче никто не жил зимой.

До этого ближе была другая точка ухода в зему, а в феврале другому соседу надоело платить и он эту мульку энергетиков пресёк, а электричество потекло по вашему нулю, если ноль после счётчика заземлён.

Сергей...... написал: Я скорее предположу, что дурит этот "замечательный" счетчик, а то и сама компания, его вам предложившая.

Такое тоже бывает, самоход называется. Эти компании ни чего не предлагают, а просто ставят выгодные для себя приборы, а потом обирают потребителей за не корректный учёт.

Надо бы законодаетельно запретить энергетикам взыскивать потребление через ноль или выводить это потребление в отдельный регистр, тогда и потребителю будет понятно, а так же можно будет не гадать от куда кВт приплыли, а сразу требовать снять эти платежи за переток по нулю с потребителя, ведь то что вытекает через ноль уже оплачено тем, кто это электричество из фазы вернул в ноль.

Так же энергетики давно лоббируют введение платы за линию, когда платишь за поключение не зависимо от потребления, что бы получать денюжки не только за потребление, но и за сам факт подключения к сетям - по аналогии со стационарными телефонами, когда услугами можешь не пользоваться, но за линию изволь платить, даже когда твою линию отключили за неуплату и фактически услуга физически не предоставляется. Но и тогда начинаю юлить, мол это плата за номер, а что энергетикам будет мешать взыскать деньги за циферки договора, а за красивый номер, ещё и доп.денег можно поднять - продавая услугу, как удобство оплаты, в банке или терминале оплаты будет легко вспомнить номер для оплаты счёта, а то и вовсе привязать номер к телефону, что бы оплачивать по номеру телефона...

AlexeyL написал: Насколько я знаю, эти счётчики настраиваются дистанционно. И учёт по нулю могли включить в любой момент.

Скорее просто плечо сменилось или другой пострадавший отключил свою перемычку и теперь потекло этому счастливчику.

Правильным было бы не только убрать заземление нуля после этих волшебных счётчиков, но и предпупредить соседей, а так же неплохо бы затребовать всё то что было оплачено за переток через ноль затребовать обратно, да ещё и компенсации не менее 50% и возможно дополнительно проценты за пользование чужими деньгами. Ведь платить дважды за одно и тоже не верно - они бы ещё ввели отедельный тариф за утилизацию электричества через ноль по аналогии с водой и канализацией, где последняя дешевле, но по объёму равно первой статье.

0