Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

09.06.2024 в 20:41:23

BV, это уже авария, я в такие места не лезу - жизнь дороже

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.06.2024 в 21:30:31

sebikov написал: BV, это уже авария, я в такие места не лезу - жизнь дороже

sebikov, ну в частных домах врядли, а в МКД - запросто - сделали заземление через бойлер на трубы воды - ампер так 20-30 я видел)

А в частных может быть много на конце дряхлой голой ВЛ в мокрый период года и с хорошим заземлением.

У нас как то на даче на конце старой воздушки перехлест был и провода пару месяцев грели воздух) Счета потом прилетели огого

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

09.06.2024 в 21:43:29

BV, через металлоконструкции и я видел такие токи, но чтобы в частном доме? Тут или о-о-очень хорошее заземление, иди дикий перекос когда садоводы электричеством обогреваются.

Хотя да, могла утечка возникнуть, а потом прекратиться когда у топикстартера заземление наконец отгорело

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10298

10.06.2024 в 11:35:43

Veselchak написал: фото упорно не грузятся в тему.

Этот функционал после очередного сбоя не смогли восстановить, можно выгрузить на сторонний ресурс, вроде всякого рода дисков при электронных почтах или файлообменники, а сдесь выложить ссылку.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

11.06.2024 в 00:53:54

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

11.06.2024 в 19:21:32

ser000, понял. Спасибо :applause:

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

11.06.2024 в 19:30:08

AlexeyL, спасибо :yu:

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

11.06.2024 в 19:31:53

ser000,вот фоты здесь стационарного счетчика и электрощитка, переносного счетчика и самого заземления...

ссылка

0
Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

11.06.2024 в 20:06:27

8 -го июня я прикрепил назад черный провод к заземлению. И расход электрлэнергии нормализовался с 8 го июня вечера до 11-го июня вечера набежало 7 кВт/ч. Вопрос теперь, как не платить электрлкомпании 10 тысяч рублей за ту электрлэнергию, которой я не пользовался, но которую насчитал их карманный счетчик , начиная с Февраля 2024...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.06.2024 в 20:35:05

Veselchak написал: прикрепил назад черный провод к заземлению. И расход электрлэнергии нормализовался

То есть проблема не решена, а рассосалась неизвестным способом. Система заземления неизвестна, схема учёта (по двум полюсам или по одному) неизвестна. Вообще в такой ситуации при однофазном подключении надо аккуратно делать систему TT. Ноль не должен быть прикреплён к заземлению, вместо этого должен быть полный набор УЗО.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

11.06.2024 в 23:09:29

8 -го июня я прикрепил назад черный провод к заземлению. И расход электрлэнергии нормализовался с 8 го июня вечера до 11-го июня вечера набежало 7 кВт/ч.

То есть - никто не потреблял, но 7 кВт набежало?

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1837

11.06.2024 в 23:38:04

BV, ну а что? мышкам тоже надо чем то питаться!)))) а в феврале ещё и погреться!)))

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

12.06.2024 в 09:00:02

Veselchak написал: я прикрепил назад черный провод к заземлению. И расход электрлэнергии нормализовался

Veselchak написал: Вопрос теперь, как не платить электрлкомпании 10 тысяч рублей за ту электрлэнергию, которой я не пользовался, но которую насчитал их карманный счетчик

Пишите в электрокомпанию заказное письмо. Описывайте вашу ситуацию и просите пересчитать. И ждите письменного ответа. Выключайте входной автомат (выключатель нагрузки) всегда когда уезжаете с дачи.

Veselchak написал: 8 -го июня я прикрепил назад черный провод к заземлению. И расход электрлэнергии нормализовался с 8 го июня вечера до 11-го июня вечера набежало 7 кВт/ч.

То есть потребляете примерно 2 кВт в сутки?

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

12.06.2024 в 12:42:37

BV написал:

8 -го июня я прикрепил назад черный провод к заземлению. И расход электрлэнергии нормализовался с 8 го июня вечера до 11-го июня вечера набежало 7 кВт/ч.

То есть - никто не потреблял, но 7 кВт набежало?

BV, Почему , иы на дачу переехали в Мае. Зимой никто не жил, холодильник был отключен...)) Но вводной автомат был включен(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

12.06.2024 в 12:43:39

Veselchak, пишите четко и однозначно без угадаек

0