DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

18.06.2024 в 10:59:23

Добрый день всем.

Пользуемся котлом АГВ-80, все устраивает.
Простой, надежный котел, купили в запас такой же новый с хранения, на случай протечки бака или иной неисправности. В доме живет пожилой человек, при проверке, сотрудники газовой службы, настоятельно рекомендуют сменить оборудование на новое, объясняя это тем, что срок эксплуатации 10 лет давно истек и он не оборудован новыми автоматическими средствами безопасности, пугают, что могут запретить его дальнейшую эксплуатацию. Предлагают свои услуги по разработке проекта и установке нового котла. Скажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации для устранения прессинга? Есть ли возможность юридически продлить эксплуатацию котла и успокоить тем самым владельца, что зимой, в любой момент, котел не отключат? На какие документы можно сослаться, что эксплуатация данной модели котла законна?

Спасибо.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 728

18.06.2024 в 12:31:24

По закону (Постановление Правительства РФ N 410) "10. Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется в следующих случаях: истечение установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования..." Варианта 2

  1. Замена
  2. Техническое диагностирование оборудования (поверка) в спец. организации. Признают исправным, годным для дальнейшей эксплуатации с выдачей акта - можно слать проверяющих лесом.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

18.06.2024 в 13:58:31

Может старого типа не пройти по требованиям автоматики защиты по действующему ГОСт.

И еще - в помещении газоанализатор с клапаном

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

18.06.2024 в 15:29:35

калямба написал: осуществляется в следующих случаях: истечение установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования

Спасибо за Ваш ответ. Дело в том, что в паспорте/инструкции срок эксплуатации не указан, как это делают сейчас. Раньше делали на века, а котел отработал только полвека. Так что ему еще работать и работать.

калямба написал: Техническое диагностирование оборудования (поверка) в спец. организации.

Подскажите, как называются такие организации, чтобы можно было их найти через поиск?

BV написал: Может старого типа не пройти по требованиям автоматики защиты по действующему ГОСт.

Вы знаете эти требования? Котел с автоматическим выключением газа, после задувания запальника, проходит по новым ГОСТам или нет?

BV написал: в помещении газоанализатор с клапаном

Какой срок службы самого датчика в газоанализаторе. Смотрел раньше их, 3 года и под замену. Вы можете сообщить модели, которые могли бы рекомендовать в данном случае, если был опыт подбора и установки? Спасибо.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 728

18.06.2024 в 15:58:13

DICOM написал: Подскажите, как называются такие организации

Да как угодно, в каждом регионе по своему (ищите ремонт, обслуживание газовых котлов), ессно контора должна быть лицензированна, работа проведена с выдачей акта.

DICOM написал: Котел с автоматическим выключением газа, после задувания запальника, проходит по новым ГОСТам или нет?

Этого явно мало (наличие датчика тяги давно в обязаловке), может и еще чего добавили. Я бы не заморачивался, конторы по обслуге все знают, по телефону скажут все о Вашем котле.

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

18.06.2024 в 16:57:59

калямба написал: может и еще чего добавили.

Хотелось бы ссылку на документ, а не гадать об изменениях. Эти котлы стоят во многих домах города и прекрасно работают. Если бы правилами эксплуатации были запрещены, все бы давно опечатали, а так на психику давят пенсионерам. В доме и плита тех времен стоит, но она им неинтересна, так как на ее замене, много не заработаешь.

калямба написал: наличие датчика тяги давно в обязаловке

На запасном котле, установлена трубка, идет от автоматики к колпаку трубы вытяжки. Внешне, не впечатлило устройство. Если вытяжка сделана грамотно, то тяга будет, а если нет, что хочешь ставь, безопасней не будет и котел будет работать неустойчиво.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

18.06.2024 в 21:08:32

Хотелось бы ссылку на документ, а не гадать об изменениях.

У вас есть желание.... Сколько времени вы лично потратили на поиск документа по инету? Газоанализаторы не подбираю и не продаю.

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

18.06.2024 в 22:49:22

BV написал: Сколько времени вы лично потратили на поиск документа по инету?

Несколько часов. Обычно, сразу даю ссылку на документ или где его можно посмотреть по своей специализации, это нетрудно, когда знаешь где он находится. Изменения требований к газовому оборудованию не отслеживаю, поэтому не в курсе, когда и что там изменилось, где посмотреть информацию. Через поиск, находятся в основном требования к топочным помещениям в новых, частных домах, а не к газовым котлам.

Например, наличие датчика тяги. Если изготовителем автомобиля не предусмотрены, например подушки безопасности, то их устанавливать не требуется для прохождения тех осмотра. Если автомобиль был оборудован подушками, то они должны быть в наличии и в рабочем состоянии. Изменение конструкции котла, запрещено изготовителем. Если котел установлен в кухне и требуется до оборудовать газовую трубу аварийным, автоматическим вентилем при утечке ПГ, должны быть рекомендации по данному вопросу. Ничего похожего не увидел, как и самой автоматики. В связи с этим, задал вопрос на форуме тем, кто в курсе данной темы или сталкивался с ней на личном опыте.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134362

19.06.2024 в 10:15:07

У многих пенсионеров древние газ плиты.... Предписания пишут купить новую, но у них денех нет... И так и тянется... Но могут и "гайки" закрутить....

У Мосгаз есть страничка на ВК - там вопросы и ответы - почитайте. Может и вопрос свой напишите. Правда думаю ответ будет стандартным.

Наверное вам надо давить на то, что срок службы не установлен, а котел технически исправен...

Вариант - связаться с производителем, спросить авторизованный сервис, который может дать заключение о состоянии котла...

0
DICOM
DICOM
Местный

Регистрация: 06.03.2011

Москва

Сообщений: 353

19.06.2024 в 16:44:09

BV написал: У Мосгаз есть страничка на ВК

Спасибо за ответ. Котел установлен не в Москве и МО, а в другом городе. Нужна ссылка на нормативный документ, а не безымянный ответ из другого региона. В каждой губернии свои правила.

BV написал: связаться с производителем, спросить авторизованный сервис, который может дать заключение о состоянии котла

Завод существует, только хозяин давно сменился и не отвечает за ранее выпускаемые модели. Компании, которые устанавливают новые котлы, имеют лицензию, но для чего им выдавать заключение на б/у котел, кроме жадности срубить денег? Чтобы это сделать нужна разработанная методика проверки и специальное оборудование, как для прохождения а/машин тех осмотра.

Ежегодно идет проверка газового оборудования, если оно неисправно, то приостанавливают эксплуатацию до устранения недостатков. Если котел исправен и находится в рабочем состоянии, что необходимо с ним сделать, чтобы выдать официальное заключение? Демонтировать котел, полностью разобрать и провести дефектовку деталей? Опрессовать бак повышенным давлением? Замерить остаточную толщину металла? Что еще? Где это регламентировано и кем? Сегодня он может быть исправен и будет выдано заключение, а завтра сломается из-за скрытого дефекта и что это значит? Новые котлы нередко выдают ошибки в начале эксплуатации, текут баки, глючит электроника и т.д. и что из этого? На какой срок выдавать заключение, на 1 год? А что делать через год, снова вызывать комиссию и оплачивать их услуги, тариф которой нигде не закреплен?

По Москве и другим городам, до сих пор ездят Волги ГАЗ-21 в отличном состоянии и другие раритетный автомобили, тогда как другие давно сгнили и сданы в переработку. Все зависит от отношения и обслуживание техники. Никто специально не требует продлить срок их эксплуатации, несмотря на то, что многие средства безопасности на них не установлены, кроме прохождения ТО, которое распространяется на все остальные, современные машины.

В связи с этим, не понятны какие либо требования о дополнительной проверке данного котла и продление его эксплуатации.

P.S. Форум умирает или все специалисты по газу на объектах?)

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 728

19.06.2024 в 18:29:42

DICOM, Поискал за Вас чуток. Конкретно по датчику тяги, раз-уж я о нем говорил. П3.16.3 ...прекращение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе за время..." Это по ГОСТ 20219-93, статус у него действующий - поизучайте. Я Вас понимаю, сам с большой неохотой менял горелку простую и надежную как АКМ, как раз по причине отсутствия датчика тяги. Требования меняются, ГОСТы обновляются. ГОСТ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.