Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.07.2024 Санкт-Петербург Сообщений: 3
#7241178

Приветствую! Хочу сделать звукоизоляцию общей с соседями стены. Стена — это Советская панель, 16 см толщиной, 15.5 м². Состав конструкции планирую такой:

  1. Каркас с шагом 600 мм на виброподвесах SoundGuard Vibro P. Получается 11 профилей.
  2. SoundGuard Premium 18 мм (кварцевый песок)
  3. ГВЛ
  4. ГКЛ

Расчётный вес — 850 кг + на этой стене будет блок кондиционера, около 15 кг.

Вопросы такие:

  1. Рабочий ли состав слоёв? Цель — уменьшить шумы от соседей и чтобы меня было не слышно.

  2. У подвеса максимальная нагрузка указана как 25 кг. Если размещать 4 шт. на профиль, то получается 1 100 кг. Запас около 230 кг. Достаточно ли его? Если ставить 5 шт. на профиль, то кажется что уже будет с избытком.

  3. Правильно ли я понимаю что направляющие профиля ставятся только по полу и потолку, а потолочные профиля, закрепляются на виброподвесы и к направляющим, просекателем?

Скорее всего бесполезно.
Букварь почитайте, Крейтан "Звукоизоляция жилых помещений".

ДмитрийС-24 написал:
Каркас

Кнауф ПС-75.

ДмитрийС-24 написал:
на виброподвесах

Без них.

ДмитрийС-24 написал:
SoundGuard Premium 18 мм (кварцевый песок)
ГВЛ
ГКЛ

ГКЛ Сапфир 12,5мм 2-3 слоя.
Акустик Баттс Про 1-2 слоя.

ДмитрийС-24 написал:
Рабочий ли состав слоёв

Да. Не самый эффективный. Очень дорогой.

ДмитрийС-24 написал:
чтобы меня было не слышно

С учётом косвенных потерь индекс дополнительной изоляции воздушного шума,ориентировочно, ΔRw'= 7-9 дБ.

ДмитрийС-24 написал:
чтобы меня было не слышно

Зависит от уровня/частоты воздушного шума и от величины косвенных потерь.

sanya1965 написал:
бесполезно

Полезно. Не противоречит законам строительной физики.

Регистрация: 08.07.2024 Санкт-Петербург Сообщений: 3

АлександрААА написал:
Кнауф ПС-75.

АлександрААА написал:
Без них.

А разве виброподвесы не лучше справляются с задачей чем прямое крепление профиля к стене?

sanya1965 написал:
Крейтан "Звукоизоляция жилых помещений".

Почитаем, спасибо.

ДмитрийС-24 написал:
виброподвесы

Без них.

ДмитрийС-24 написал:
прямое крепление профиля к стене

Без крепления к стене.

Регистрация: 08.07.2024 Санкт-Петербург Сообщений: 3

АлександрААА написал:
Без крепления к стене.

А в чём преимущество такой системы перед той что с виброподвесами? Я думал что наоборот, нужно максимально отвязать облицовку-шумоизоляцию от пола/потолка, чтобы на неё вибрации не передавались.

ДмитрийС-24 написал:
преимущество

Выше звукоизоляция.

ДмитрийС-24 написал:
максимально отвязать

От межквартирной стены.

ДмитрийС-24 написал:
максимально отвязать от пола/потолка

Применить эффективные виброузлы.