09.07.2024 в 00:57:03
Приветствую! Хочу сделать звукоизоляцию общей с соседями стены. Стена — это Советская панель, 16 см толщиной, 15.5 м². Состав конструкции планирую такой:
Расчётный вес — 850 кг + на этой стене будет блок кондиционера, около 15 кг.
Вопросы такие:
Рабочий ли состав слоёв? Цель — уменьшить шумы от соседей и чтобы меня было не слышно.
У подвеса максимальная нагрузка указана как 25 кг. Если размещать 4 шт. на профиль, то получается 1 100 кг. Запас около 230 кг. Достаточно ли его? Если ставить 5 шт. на профиль, то кажется что уже будет с избытком.
Правильно ли я понимаю что направляющие профиля ставятся только по полу и потолку, а потолочные профиля, закрепляются на виброподвесы и к направляющим, просекателем?
09.07.2024 в 01:33:07
Скорее всего бесполезно. Букварь почитайте, Крейтан "Звукоизоляция жилых помещений".
09.07.2024 в 04:50:58
ДмитрийС-24 написал: Рабочий ли состав слоёв
Да. Не самый эффективный. Очень дорогой.
ДмитрийС-24 написал: чтобы меня было не слышно
С учётом косвенных потерь индекс дополнительной изоляции воздушного шума,ориентировочно, ΔRw'= 7-9 дБ.
ДмитрийС-24 написал: чтобы меня было не слышно
Зависит от уровня/частоты воздушного шума и от величины косвенных потерь.
Звукоизоляция
09.07.2024 в 04:56:42
sanya1965 написал: бесполезно
Полезно. Не противоречит законам строительной физики.
Звукоизоляция
10.07.2024 в 23:25:00
АлександрААА написал: Без крепления к стене.
А в чём преимущество такой системы перед той что с виброподвесами? Я думал что наоборот, нужно максимально отвязать облицовку-шумоизоляцию от пола/потолка, чтобы на неё вибрации не передавались.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу