10.07.2024 в 15:27:26
Коллеги, добрый день. Покритикуйте щиток от застройщика. Однушка 40кв.м, кирпичный 16-эт. дом 2010 года выпуска. Три фазы входящие, в квартире трехфазного оборудования не планируется. Со слов электрика из ТСЖ, одна фаза только на плиту, остальные две по группам. Тут уже несовпадение, плита совмещена с группой. Мне кажется, там опасное решение или нет (в нижней части)?
В какую сторону двигаться после выкидывания щитка на мусорку? Попозже прикреплю свой план действий. Набор стандартный, потолок будет натяжной, свет везде типовой - люстра, точечные светильники вдоль одной из стен: Кухня: варочная панель (2 конфорки), духовка, холодильник, две пары розеток на фартуке, 3-я пара на другой стене. Зал: кондиционер, 6 розеток. Коридор: розетка. Ванная совмещенная: стиральная, розетка для фена.
10.07.2024 в 16:01:56
valera1965, День Добрый, В любом случае - действительно в помойку.
valera1965 написал: В какую сторону двигаться после выкидывания щитка на мусорку?
Линии прежние или будут новые?
valera1965 написал: Попозже прикреплю свой план действий.
Вот правильнее.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2024 в 19:45:17
MaSeVi написал: valera1965, День Добрый, В любом случае - действительно в помойку.
valera1965 написал: В какую сторону двигаться после выкидывания щитка на мусорку?
Линии прежние или будут новые?
valera1965 написал: Попозже прикреплю свой план действий.
Вот правильнее.
MaSeVi, Входной 3ф автомат 40А, три реле УЗМ-51М, три УЗО 63А 30мА, 11 автоматов - итого 27 модулей. Наверное, надо что-то сжимать, куда такой щит в однушку-то... До 24-х бы, а то и еще меньше.
10.07.2024 в 20:01:35
valera1965 написал: Входной 3ф автомат 40А
У Вас УЗО на 40А, он не является вводным автоматом. Смотрите на номинал АВ в этажном щите.
valera1965 написал: УЗО 63А 30мА
Избыточно, можно или 25А, или 40А.
valera1965 написал: Наверное, надо что-то сжимать, куда такой щит в однушку-то
Вполне нормально, что стеснятся-то. На плиту 3500Вт ставить АВ 16А, а не 32А. Что значит пропущенные автоматы? Всё распределить по всем фазам.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2024 в 20:19:20
MaSeVi написал:
valera1965 написал: Входной 3ф автомат 40А
У Вас УЗО на 40А, он не является вводным автоматом. Смотрите на номинал АВ в этажном щите.
valera1965 написал: УЗО 63А 30мА
Избыточно, можно или 25А, или 40А.
valera1965 написал: Наверное, надо что-то сжимать, куда такой щит в однушку-то
Вполне нормально, что стеснятся-то. На плиту 3500Вт ставить АВ 16А, а не 32А. Что значит пропущенные автоматы? Всё распределить по всем фазам.
MaSeVi,
спасибо, гляну автомат в щитке.
на плиту выделил 32А, потому что в наклейке на щиток указан кабель 3х6мм, визуально такой он и идет до плиты. Правильно?
Приложил наклейку.
Пропущенные автоматы - ничего не значат, лень было стирать картинку, вдруг что еще вспомню. Кстати да, вот и вспомнил))) розетка и свет на лоджии... Линии частично буду использовать какие есть, вроде ВВГнг уложен, на ощупь норм. качества. не осыпается. До плиты точно оставлю, еще есть 4 розетки в зале, 1 в коридоре, 2 на кухне. Но ремонтники будут тянуть и новые линии. По потолку.
Менять все что ли?
10.07.2024 в 20:26:48
valera1965 написал: Менять все что ли?
Зачем же всё))) Оставить тогда, какие есть, тем более, если Вам кажется, что кабели приличные. Ну и добавлять, конечно, что необходимо. Хотя этот проект-наклейка вещь в себе, конечно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2024 в 20:47:17
Так никто и не обратил внимание? Чтобы это значило? На 5 фото - кабель, уходящий на плиту 3х6мм - синий провод обмотан полосатой желто-зеленой изолентой и прикручен вместе с желтым к заземлению... Бело-коричневый к автомату 25А. Причем старая плита включается и работает как положено. Надеюсь, мне плиту не также надо подключать?
10.07.2024 в 20:53:59
valera1965 написал: синий провод обмотан полосатой желто-зеленой изолентой и прикручен вместе с желтым к заземлению
Ну а что тут обращать внимание: не было ж/з провода/кабеля, взяли синий и на него ж/з изоленту, и всё.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2024 в 21:26:25
valera1965 написал: в квартире трехфазного оборудования не планируется
Заложите к варочной кабель 4х2.5 или 5х2.5. Или "домино" навсегда?
10.07.2024 в 22:30:34
MaSeVi написал:
valera1965 написал: синий провод обмотан полосатой желто-зеленой изолентой и прикручен вместе с желтым к заземлению
Ну а что тут обращать внимание: не было ж/з провода/кабеля, взяли синий и на него ж/з изоленту, и всё.
MaSeVi, это кабель , который проложен застройщиком от щитка до плиты, там коричневый синий и желтый. Желто-зеленого и правда нет. :D Я не пойму как плита работает, от фазы и заземления, не используя ноль. А что, так можно было? :net:
10.07.2024 в 22:32:16
ВТБ! написал:
valera1965 написал: в квартире трехфазного оборудования не планируется
Заложите к варочной кабель 4х2.5 или 5х2.5. Или "домино" навсегда?
ВТБ!, ну а что такого, кухню вот еще закажу под двухконфорку и закреплю это состояние на 10-15 лет. Или через сколько там кухни у нас меняют... :eek:
10.07.2024 в 22:34:44
valera1965 написал: Или через сколько там кухни у нас меняют... :eek:
Да до прихода ишачьей пасхи)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2024 в 22:36:04
valera1965 написал: Я не пойму как плита работает, от фазы и заземления, не используя ноль
Сами написали же:
valera1965 написал: от щитка до плиты, там коричневый синий и желтый
Т.е. три жилы таки
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2024 в 22:56:09
valera1965 написал: кухню вот еще закажу под двухконфорку и закреплю это состояние на 10-15 лет. Или через сколько там кухни у нас меняют...
"Пуще прежнего старуха бранится..."
Пятижильный кабель - и любой каприз не страшен. Всё же проводку так часто не меняют, хотя бы на пол-века должно хватать.
10.07.2024 в 23:20:30
ВТБ! написал:
valera1965 написал: кухню вот еще закажу под двухконфорку и закреплю это состояние на 10-15 лет. Или через сколько там кухни у нас меняют...
"Пуще прежнего старуха бранится..."
Пятижильный кабель - и любой каприз не страшен. Всё же проводку так часто не меняют, хотя бы на пол-века должно хватать.
ВТБ!, да, спасибо. надо подумать. Может и правда заложить уже по уму. Хотя вот присматривался к трехконфорочной БОШ PUJ 611BB5E, мощность подключения 4.6кВт, подключение только трехжилка
А Krona OMBRA двухконфорка 4.9кВт пятижилка. Вот и думай тут...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу