valera1965 написал:

Мишутк написал: У вас все линии идут через УЗО. Если неправильное подключение, УЗО выбивает. Прозванивайте линии, чтобы определиться с назначением проводников.

Мишутк,

valera1965, рабочее УЗО срабатывает при таком подключении. Проходящий через фазу ток не компенсируется идущим через ноль, т.к уходит мимо через PE. Возможно видим неловкую попытку обойти счетчик. Проверьте работу УЗО. Как бы смысла нет, ибо все на демонтаж, но ради интереса.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

11.07.2024 в 09:47:30

BV написал: 1ка - сделать 2х комфорочную и розетку под индукцию настольную

Себе я вообще только настольные в розетку планирую. :D А духовку стационарную.

0
Kir KMA
Kir KMA
Новичок

Регистрация: 16.12.2015

Петрозаводск

Сообщений: 36

12.07.2024 в 12:12:22

valera1965 написал: ж - желтый с- синий к- корчневый

valera1965, синий провод с плиты идет на нулевую колодку. Он зажат над проводом нуля с УЗО.

0
valera1965
valera1965
Новичок

Регистрация: 10.07.2024

Volgograd

Сообщений: 40

14.07.2024 в 02:41:42

Kir KMA, правда ваша! Не углядел, спасибо! Сегодня удалось еще полазить в щитке, и правда, кабель от плиты, похожий на 3х6, подключен правильно. Что меня сбило с толку - это еще один синий провод. Он заходит в щиток вместе с кабелем от плиты, т.е. итого 4 провода - 3 как цельный кабель и четвертый одинарный синий без черной изоляции... На розетке для плиты его нет...

задачка от застройщика (((

0
valera1965
valera1965
Новичок

Регистрация: 10.07.2024

Volgograd

Сообщений: 40

14.07.2024 в 02:50:13

Что касается кабеля от плиты - почему-то коричневый обмотан черной тряпичной изолентой прямо на входе в щиток, желтой стрелкой показал. Скорее всего изоляцию сковырнули. Выяснится при полном демонтаже. Хотелось бы до демонтажа уже закупиться комплектухой, а тут то ли полная замена кабеля то ли нет...

. Да уж, то изолента то лишний провод...

До внутренностей подъездного щитка не удалось добраться, электрик ТСЖ-шный выходные отмечает))) На фото счетчик ЦЭ6803ВМ, на какой вводной автомат рассчитывать?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21096

14.07.2024 в 06:45:56

valera1965 написал: Что меня сбило с толку - это еще один синий провод. Он заходит в щиток вместе с кабелем от плиты, т.е. итого 4 провода - 3 как цельный кабель и четвертый одинарный синий без черной изоляции... На розетке для плиты его нет...

Вероятно дсуп. Просто жз не было и кинули синий, пометив на конце, согласно нормам.

Вообще у вас всё очень даже неплохо, по сравнению с почти семью миллиардами других жителей планеты.

valera1965 написал: на какой вводной автомат рассчитывать?

Какой стоит, на тот и рассчитывать.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21096

14.07.2024 в 07:04:29

valera1965 написал: на какой вводной автомат рассчитывать?

Какой стоит, на тот и рассчитывать.

0
valera1965
valera1965
Новичок

Регистрация: 10.07.2024

Volgograd

Сообщений: 40

24.07.2024 в 21:17:04

Продолжим скучную тему: в этажном щите стоит дифавтомат 40А 100мА (или 50А 100мА, никак не доеду глянуть, все со слов электрика из ТСЖ). в квартирном щитке на входе УЗО 30мА (ИЕК ВД1-63), далее групповые автоматы С16, С20, С25.

Между этажным и квартирным щитами 5 метров. Я запроектировал взамен исходного квартирного щитка более объемный щиток, в котором такая конфигурация: вводной автомат С40, далее УЗМ, УЗО, групповые автоматы. Планируется линейка IEK ARMAT (на рисунке вставлены ABB, это надо поправить).

Теперь я думаю - а нафига козе баян? Правильно ли я запроектировал для квартирного щитка вводной автомат С40, нужен ли он, что он будет защищать? Исходя из схемы застройщика, на входе в квартиру автомат тоже не был предусмотрен. Если менять вводной автомат на рубильник, то и рубильник точно ли нужен? Аварийно вручную можно ведь и УЗО отщелкнуть? Прошу рассудить сей момент, ибо автомат этот мало того, что по цене как хорошее ИЕК-арматовское УЗО, так еще и 4 ценных посадочных отжирает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120191

24.07.2024 в 21:55:47

valera1965, в щите должно быть устройство (с ручным управлением) отключающее весь щит сразу - рубильник, автомат и тд

0
valera1965
valera1965
Новичок

Регистрация: 10.07.2024

Volgograd

Сообщений: 40

24.07.2024 в 22:09:47

BV написал: valera1965, в щите должно быть устройство (с ручным управлением) отключающее весь щит сразу - рубильник, автомат и тд

BV, и застройщик умно и экономно реализовал это требование через входное 4ф УЗО? Ясно, спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17203

24.07.2024 в 22:12:34

valera1965 написал:

BV написал: valera1965, в щите должно быть устройство (с ручным управлением) отключающее весь щит сразу - рубильник, автомат и тд

BV, и застройщик умно и экономно реализовал это требование через входное 4ф УЗО? Ясно, спасибо.

valera1965, ну, нормально

0