Продолжим скучную тему:
в этажном щите стоит дифавтомат 40А 100мА (или 50А 100мА, никак не доеду глянуть, все со слов электрика из ТСЖ).
в квартирном щитке на входе УЗО 30мА (ИЕК ВД1-63), далее групповые автоматы С16, С20, С25.


Между этажным и квартирным щитами 5 метров.
Я запроектировал взамен исходного квартирного щитка более объемный щиток, в котором такая конфигурация:
вводной автомат С40, далее УЗМ, УЗО, групповые автоматы. Планируется линейка IEK ARMAT (на рисунке вставлены ABB, это надо поправить).

Теперь я думаю - а нафига козе баян? Правильно ли я запроектировал для квартирного щитка вводной автомат С40, нужен ли он, что он будет защищать? Исходя из схемы застройщика, на входе в квартиру автомат тоже не был предусмотрен.
Если менять вводной автомат на рубильник, то и рубильник точно ли нужен? Аварийно вручную можно ведь и УЗО отщелкнуть?
Прошу рассудить сей момент, ибо автомат этот мало того, что по цене как хорошее ИЕК-арматовское УЗО, так еще и 4 ценных посадочных отжирает.