10.07.2024 в 23:27:54

valera1965 написал: Хотя вот присматривался к трехконфорочной БОШ PUJ 611BB5E, мощность подключения 4.6кВт, подключение только трехжилка

Ещё раз: всё зависит от выделенной мощности...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4141

10.07.2024 в 23:52:37

Вот к чему надоть стремиться...

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

11.07.2024 в 00:11:22

MaSeVi написал:

valera1965 написал: Я не пойму как плита работает, от фазы и заземления, не используя ноль

Сами написали же:

valera1965 написал: от щитка до плиты, там коричневый синий и желтый

Т.е. три жилы таки

MaSeVi, ну вот я беру схему плиты Мечта 15М, трехконтактные вилка и розетка, питание однофазное, коричневый и синий провода подают питание на схему, желтый провод соединен с корпусом плиты, корпусом жарочного шкафа и с корпусами тэнов. На щитке: коричневый провод подключен через автомат 25А к одной из фаз. синий провод обмотан полосатой изолентой и подключен к колодке заземления. желтый провод подключен к колодке заземления.

По моим скудным познаниям синий провод должен быть подключен к колодке с рабочим нулем.

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

11.07.2024 в 00:16:09

ж - желтый с- синий к- корчневый

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

11.07.2024 в 00:20:29

У вас все линии идут через УЗО. Если неправильное подключение, УЗО выбивает. Прозванивайте линии, чтобы определиться с назначением проводников.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111301

11.07.2024 в 00:24:42

ВТБ! написал:

valera1965 написал: кухню вот еще закажу под двухконфорку и закреплю это состояние на 10-15 лет. Или через сколько там кухни у нас меняют...

"Пуще прежнего старуха бранится..."

Пятижильный кабель - и любой каприз не страшен. Всё же проводку так часто не меняют, хотя бы на пол-века должно хватать.

ВТБ!, 1ка - сделать 2х комфорочную и розетку под индукцию настольную, которая хранится в ящике до 31го декабря.

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

11.07.2024 в 00:27:21

Мишутк написал: У вас все линии идут через УЗО. Если неправильное подключение, УЗО выбивает. Прозванивайте линии, чтобы определиться с назначением проводников.

Мишутк,

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

11.07.2024 в 08:56:10

valera1965 написал:

Мишутк написал: У вас все линии идут через УЗО. Если неправильное подключение, УЗО выбивает. Прозванивайте линии, чтобы определиться с назначением проводников.

Мишутк,

valera1965, рабочее УЗО срабатывает при таком подключении. Проходящий через фазу ток не компенсируется идущим через ноль, т.к уходит мимо через PE. Возможно видим неловкую попытку обойти счетчик. Проверьте работу УЗО. Как бы смысла нет, ибо все на демонтаж, но ради интереса.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

11.07.2024 в 09:47:30

BV написал: 1ка - сделать 2х комфорочную и розетку под индукцию настольную

Себе я вообще только настольные в розетку планирую. :D А духовку стационарную.

0
Аватар пользователя
Kir KMA

Местный

Регистрация: 16.12.2015

Петрозаводск

Сообщений: 33

12.07.2024 в 12:12:22

valera1965 написал: ж - желтый с- синий к- корчневый

valera1965, синий провод с плиты идет на нулевую колодку. Он зажат над проводом нуля с УЗО.

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

14.07.2024 в 02:41:42

Kir KMA, правда ваша! Не углядел, спасибо! Сегодня удалось еще полазить в щитке, и правда, кабель от плиты, похожий на 3х6, подключен правильно. Что меня сбило с толку - это еще один синий провод. Он заходит в щиток вместе с кабелем от плиты, т.е. итого 4 провода - 3 как цельный кабель и четвертый одинарный синий без черной изоляции... На розетке для плиты его нет...

задачка от застройщика (((

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

14.07.2024 в 02:50:13

Что касается кабеля от плиты - почему-то коричневый обмотан черной тряпичной изолентой прямо на входе в щиток, желтой стрелкой показал. Скорее всего изоляцию сковырнули. Выяснится при полном демонтаже. Хотелось бы до демонтажа уже закупиться комплектухой, а тут то ли полная замена кабеля то ли нет...

. Да уж, то изолента то лишний провод...

До внутренностей подъездного щитка не удалось добраться, электрик ТСЖ-шный выходные отмечает))) На фото счетчик ЦЭ6803ВМ, на какой вводной автомат рассчитывать?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

14.07.2024 в 06:45:56

valera1965 написал: Что меня сбило с толку - это еще один синий провод. Он заходит в щиток вместе с кабелем от плиты, т.е. итого 4 провода - 3 как цельный кабель и четвертый одинарный синий без черной изоляции... На розетке для плиты его нет...

Вероятно дсуп. Просто жз не было и кинули синий, пометив на конце, согласно нормам.

Вообще у вас всё очень даже неплохо, по сравнению с почти семью миллиардами других жителей планеты.

valera1965 написал: на какой вводной автомат рассчитывать?

Какой стоит, на тот и рассчитывать.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

14.07.2024 в 07:04:29

valera1965 написал: на какой вводной автомат рассчитывать?

Какой стоит, на тот и рассчитывать.

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

24.07.2024 в 21:17:04

Продолжим скучную тему: в этажном щите стоит дифавтомат 40А 100мА (или 50А 100мА, никак не доеду глянуть, все со слов электрика из ТСЖ). в квартирном щитке на входе УЗО 30мА (ИЕК ВД1-63), далее групповые автоматы С16, С20, С25.

Между этажным и квартирным щитами 5 метров. Я запроектировал взамен исходного квартирного щитка более объемный щиток, в котором такая конфигурация: вводной автомат С40, далее УЗМ, УЗО, групповые автоматы. Планируется линейка IEK ARMAT (на рисунке вставлены ABB, это надо поправить).

Теперь я думаю - а нафига козе баян? Правильно ли я запроектировал для квартирного щитка вводной автомат С40, нужен ли он, что он будет защищать? Исходя из схемы застройщика, на входе в квартиру автомат тоже не был предусмотрен. Если менять вводной автомат на рубильник, то и рубильник точно ли нужен? Аварийно вручную можно ведь и УЗО отщелкнуть? Прошу рассудить сей момент, ибо автомат этот мало того, что по цене как хорошее ИЕК-арматовское УЗО, так еще и 4 ценных посадочных отжирает.

0