Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

10.07.2024 в 15:27:26

Коллеги, добрый день. Покритикуйте щиток от застройщика. Однушка 40кв.м, кирпичный 16-эт. дом 2010 года выпуска. Три фазы входящие, в квартире трехфазного оборудования не планируется. Со слов электрика из ТСЖ, одна фаза только на плиту, остальные две по группам. Тут уже несовпадение, плита совмещена с группой. Мне кажется, там опасное решение или нет (в нижней части)?

В какую сторону двигаться после выкидывания щитка на мусорку? Попозже прикреплю свой план действий. Набор стандартный, потолок будет натяжной, свет везде типовой - люстра, точечные светильники вдоль одной из стен: Кухня: варочная панель (2 конфорки), духовка, холодильник, две пары розеток на фартуке, 3-я пара на другой стене. Зал: кондиционер, 6 розеток. Коридор: розетка. Ванная совмещенная: стиральная, розетка для фена.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.07.2024 в 16:01:56

valera1965, День Добрый, В любом случае - действительно в помойку.

valera1965 написал: В какую сторону двигаться после выкидывания щитка на мусорку?

Линии прежние или будут новые?

valera1965 написал: Попозже прикреплю свой план действий.

Вот правильнее.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

10.07.2024 в 19:45:17

MaSeVi написал: valera1965, День Добрый, В любом случае - действительно в помойку.

valera1965 написал: В какую сторону двигаться после выкидывания щитка на мусорку?

Линии прежние или будут новые?

valera1965 написал: Попозже прикреплю свой план действий.

Вот правильнее.

MaSeVi, Входной 3ф автомат 40А, три реле УЗМ-51М, три УЗО 63А 30мА, 11 автоматов - итого 27 модулей. Наверное, надо что-то сжимать, куда такой щит в однушку-то... До 24-х бы, а то и еще меньше.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.07.2024 в 20:01:35

valera1965 написал: Входной 3ф автомат 40А

У Вас УЗО на 40А, он не является вводным автоматом. Смотрите на номинал АВ в этажном щите.

valera1965 написал: УЗО 63А 30мА

Избыточно, можно или 25А, или 40А.

valera1965 написал: Наверное, надо что-то сжимать, куда такой щит в однушку-то

Вполне нормально, что стеснятся-то. На плиту 3500Вт ставить АВ 16А, а не 32А. Что значит пропущенные автоматы? Всё распределить по всем фазам.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

10.07.2024 в 20:19:20

MaSeVi написал:

valera1965 написал: Входной 3ф автомат 40А

У Вас УЗО на 40А, он не является вводным автоматом. Смотрите на номинал АВ в этажном щите.

valera1965 написал: УЗО 63А 30мА

Избыточно, можно или 25А, или 40А.

valera1965 написал: Наверное, надо что-то сжимать, куда такой щит в однушку-то

Вполне нормально, что стеснятся-то. На плиту 3500Вт ставить АВ 16А, а не 32А. Что значит пропущенные автоматы? Всё распределить по всем фазам.

MaSeVi,
спасибо, гляну автомат в щитке. на плиту выделил 32А, потому что в наклейке на щиток указан кабель 3х6мм, визуально такой он и идет до плиты. Правильно? Приложил наклейку.

Пропущенные автоматы - ничего не значат, лень было стирать картинку, вдруг что еще вспомню. Кстати да, вот и вспомнил))) розетка и свет на лоджии... Линии частично буду использовать какие есть, вроде ВВГнг уложен, на ощупь норм. качества. не осыпается. До плиты точно оставлю, еще есть 4 розетки в зале, 1 в коридоре, 2 на кухне. Но ремонтники будут тянуть и новые линии. По потолку.

Менять все что ли?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.07.2024 в 20:26:48

valera1965 написал: Менять все что ли?

Зачем же всё))) Оставить тогда, какие есть, тем более, если Вам кажется, что кабели приличные. Ну и добавлять, конечно, что необходимо. Хотя этот проект-наклейка вещь в себе, конечно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

10.07.2024 в 20:47:17

Так никто и не обратил внимание? Чтобы это значило? На 5 фото - кабель, уходящий на плиту 3х6мм - синий провод обмотан полосатой желто-зеленой изолентой и прикручен вместе с желтым к заземлению... Бело-коричневый к автомату 25А. Причем старая плита включается и работает как положено. Надеюсь, мне плиту не также надо подключать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.07.2024 в 20:53:59

valera1965 написал: синий провод обмотан полосатой желто-зеленой изолентой и прикручен вместе с желтым к заземлению

Ну а что тут обращать внимание: не было ж/з провода/кабеля, взяли синий и на него ж/з изоленту, и всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

10.07.2024 в 21:26:25

valera1965 написал: в квартире трехфазного оборудования не планируется

Заложите к варочной кабель 4х2.5 или 5х2.5. Или "домино" навсегда?

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

10.07.2024 в 22:30:34

MaSeVi написал:

valera1965 написал: синий провод обмотан полосатой желто-зеленой изолентой и прикручен вместе с желтым к заземлению

Ну а что тут обращать внимание: не было ж/з провода/кабеля, взяли синий и на него ж/з изоленту, и всё.

MaSeVi, это кабель , который проложен застройщиком от щитка до плиты, там коричневый синий и желтый. Желто-зеленого и правда нет. :D Я не пойму как плита работает, от фазы и заземления, не используя ноль. А что, так можно было? :net:

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

10.07.2024 в 22:32:16

ВТБ! написал:

valera1965 написал: в квартире трехфазного оборудования не планируется

Заложите к варочной кабель 4х2.5 или 5х2.5. Или "домино" навсегда?

ВТБ!, ну а что такого, кухню вот еще закажу под двухконфорку и закреплю это состояние на 10-15 лет. Или через сколько там кухни у нас меняют... :eek:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.07.2024 в 22:34:44

valera1965 написал: Или через сколько там кухни у нас меняют... :eek:

Да до прихода ишачьей пасхи)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.07.2024 в 22:36:04

valera1965 написал: Я не пойму как плита работает, от фазы и заземления, не используя ноль

Сами написали же:

valera1965 написал: от щитка до плиты, там коричневый синий и желтый

Т.е. три жилы таки

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

10.07.2024 в 22:56:09

valera1965 написал: кухню вот еще закажу под двухконфорку и закреплю это состояние на 10-15 лет. Или через сколько там кухни у нас меняют...

"Пуще прежнего старуха бранится..."

Пятижильный кабель - и любой каприз не страшен. Всё же проводку так часто не меняют, хотя бы на пол-века должно хватать.

0
Аватар пользователя
valera1965

Местный

Регистрация: 10.07.2024

Чикаго

Сообщений: 29

10.07.2024 в 23:20:30

ВТБ! написал:

valera1965 написал: кухню вот еще закажу под двухконфорку и закреплю это состояние на 10-15 лет. Или через сколько там кухни у нас меняют...

"Пуще прежнего старуха бранится..."

Пятижильный кабель - и любой каприз не страшен. Всё же проводку так часто не меняют, хотя бы на пол-века должно хватать.

ВТБ!, да, спасибо. надо подумать. Может и правда заложить уже по уму. Хотя вот присматривался к трехконфорочной БОШ PUJ 611BB5E, мощность подключения 4.6кВт, подключение только трехжилка

А Krona OMBRA двухконфорка 4.9кВт пятижилка. Вот и думай тут...

0