Sergei88 написал: Т.е в моем случае В16А*3=48А.
Интересно, где Вы такие токи найдёте?))) Вам достаточно УЗО 40А, везде причём.
14.07.2024 в 20:27:46
Sergei88 написал: Т.е в моем случае В16А*3=48А.
Интересно, где Вы такие токи найдёте?))) Вам достаточно УЗО 40А, везде причём.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.07.2024 в 20:30:19
Sergei88 написал: MaSeVi, понял, спасибо! А номинал УЗО на группу из трех автоматов B16A нужно выбирать таким образом, что бы он был равный или не менее суммы этих трех автоматов? Т.е в моем случае В16А*3=48А. Соответственно УЗО для этой группы должно быть не менее 48А. У того же chint не нашел на 50А. Следовательно ближайшее это 63А.
Sergei88, Снова пурга, про номинал УЗО. Но исходите из номинала вводного автомата.
14.07.2024 в 20:43:09
Спасибо, мужчины! И еще вопрос - слышал, что во влажные зоны ставят узо 10мА. А не будет ли его выбивать, когда будет работать стиралка, а жена параллельно включит фен? Или ставить везде узо 30мА и не заморачиваться? Напомню, земли нет. В семье жена, несовершеннолетний ребенок. Водонагревателей нет. Ванной тоже, только душевая (т.е с подключенным к зарядке телефоном никто не плескается в воде). А еще прочитал, что бывают такие хитродельные соседи, которые то ли делают землю на стояки, то ли просто как-то воруют электричество. И в один прекрасный момент, живя с таким соседом можно отбросить коньки, принимая душ либо банально коснувшись водяного полотенцесушителя. От такого никак нельзя защититься?
14.07.2024 в 20:43:48
Sergei88 написал: Или ставить везде узо 30мА и не заморачиваться?
Или...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.07.2024 в 13:35:07
Sergei88, Да, поменьше слушайте, у иек качество хорошо поднялось
24.07.2024 в 09:53:16
Oleggg написал: Sergei88, Да, поменьше слушайте, у иек качество хорошо поднялось
Oleggg, "Где Ваши доказательства?")))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2024 в 12:15:46
Sergei88 написал: А не будет ли его выбивать, когда будет работать стиралка, а жена параллельно включит фен?
Исправный бытовой фен не вызывает сещественной утечки для срабатывания 10мА. У него нет защитного проводника. Только если сильно мочить. Тем более, что в квартире нет защитного проводника. Утечки будут только по самой линии (длина, качество) и по причине неисправной техники в виде стиралки, посудомойки, причем уже пришедших в опасный контакт с заземленными предметами (через мокрый пол, на трубы). Сам идеологически уже второй десяток лет ставлю в мокрое 10. Если бы был защитный проводник, можно было бы ставить и 30. Но И без него подойдет, только возможно при появлении проблем еще немного пощипется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.