17.07.2024 в 11:13:18
Добрый день. В теме не специалист, прошу помощи форумчан. В квартире выполнен капитальный ремонт, дом 1986 года. Проблема: уже 3-4 месяца стабильно раз в 5-7 дней скачет входящее напряжение (до 80-100), срабатывает реле внутри квартиры, автоматы не выбивает. Сработало, через 3 секунды включилось. Скачки в том числе тогда, когда практически никакой нагрузки в квартире нет (работает телевизор и холодильник). Прикладываю фотографии с историей показаний реле. Электрик от УК выезжал для замера напряжения, но в моменте оно соответствует ГОСТ. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это можно исправить? Благодарю!
17.07.2024 в 11:40:00
BalakTT, Скорее всего, проблема не у вас в доме, а на той стороне. Но можно попробовать протянуть все контакты, начиная с этажного щита. У соседей не уточняли, у них такая же ерунда, или только у Вас?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.07.2024 в 11:43:02
BalakTT, Скорее всего плохой "0" где-то на (вводе в дом, подъездный щит и т.д.). Если у вас падает до 80-100 у кого-то из соседей подскакивает до 300. Поговорите с соседями - если так коллективную заявку.
17.07.2024 в 11:51:29
MaSeVi, по словам соседей по этажу у них иногда происходит кратковременное отключение, но мне это более заметно, т.к. 1)есть реле 2)при отключении-включении эл-ва у меня звонок в квартире "тестово" звонит
17.07.2024 в 11:52:50
калямба, спасибо. вот и пытаюсь в 1ую очередь выяснить у меня ли в квартире проблема, надеюсь что нет. В таком случае буду писать в УК, Россети и пр.
17.07.2024 в 12:02:25
BalakTT написал: MaSeVi, по словам соседей по этажу у них иногда происходит кратковременное отключение, но мне это более заметно, т.к. 1)есть реле 2)при отключении-включении эл-ва у меня звонок в квартире "тестово" звонит
BalakTT, В моём доме раз-два в неделю, особенно в тёплую погоду отключается на секунду-две электричество по всей улице. Напряжение отследить не могу, т.к. у меня УЗМ-51М стоит. Так что может и не стоит так беспокоиться.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.07.2024 в 12:15:05
MaSeVi, боюсь за работу электроприборов (посудомойка, холодильник, стиралка). Та же ПММ и СМ на длинных циклах работают, хотя после отключения они потом продолжают работу.
17.07.2024 в 15:49:02
Электрик от УК выезжал для замера напряжения, но в моменте оно соответствует ГОСТ.
В таких случаях надо ставить мониторинг с записью журнала на неделю. В сетях есть такие приборы
17.07.2024 в 15:52:06
BV, спасибо. В общем, обращусь в Россети. УК сказала что они устраняют сбои, а именно по напряжению это к владельцу "оборудования"
17.07.2024 в 22:30:48
BalakTT написал: MaSeVi, боюсь за работу электроприборов (посудомойка, холодильник, стиралка). Та же ПММ и СМ на длинных циклах работают, хотя после отключения они потом продолжают работу.
BalakTT, реле отключит - проблем нет
18.07.2024 в 13:07:01
BV, т.е. даже если реле срабатывает при работе той же ПММ, то критичного для техники ничего нет? А ещё подскажите, пожалуйста, какой интервал включения РН поставить? Сейчас стоит 6 секунд
18.07.2024 в 13:13:01
BalakTT написал: т.е. даже если реле срабатывает при работе той же ПММ, то критичного для техники ничего нет?
Наоборот, спасает))
BalakTT написал: Сейчас стоит 6 секунд
Нормально...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.07.2024 в 13:22:21
MaSeVi, спасибо всем большое за ответы и консультации!
18.07.2024 в 13:27:54
BalakTT написал: BV, т.е. даже если реле срабатывает при работе той же ПММ, то критичного для техники ничего нет? А ещё подскажите, пожалуйста, какой интервал включения РН поставить? Сейчас стоит 6 секунд
BalakTT, самое критичное - холодильник - смотрите его инструкцию
06.09.2024 в 13:23:17
по состоянию на 06.09.24: с конца июля пока отключений не было, сделал 2 вещи, не знаю что точно помогло: 1)включение режима "Pro" на реле контроля напряжения (не знал что оно есть вообще) 2)обращения во все возможные инстанции (правда от всех были "отписки", но УК написала что электрик ещё раз подтянул все контакты в ЭЩ в подъездах)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу