18.07.2024 в 13:13:01
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.07.2024 в 13:22:21
MaSeVi, спасибо всем большое за ответы и консультации!
18.07.2024 в 13:27:54
BalakTT написал: BV, т.е. даже если реле срабатывает при работе той же ПММ, то критичного для техники ничего нет? А ещё подскажите, пожалуйста, какой интервал включения РН поставить? Сейчас стоит 6 секунд
BalakTT, самое критичное - холодильник - смотрите его инструкцию
06.09.2024 в 13:23:17
по состоянию на 06.09.24: с конца июля пока отключений не было, сделал 2 вещи, не знаю что точно помогло: 1)включение режима "Pro" на реле контроля напряжения (не знал что оно есть вообще) 2)обращения во все возможные инстанции (правда от всех были "отписки", но УК написала что электрик ещё раз подтянул все контакты в ЭЩ в подъездах)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу