VoltageLP
VoltageLP
Новичок

Регистрация: 26.07.2024

Лондон

Сообщений: 4

26.07.2024 в 23:34:04

Добрый день,

ситуация следующая - год назад умер дедушка =( и оставил однокомнатную квартиру, что-то вроде чешки с эркером, но дом кирпичный. Квартира убитая, ремонтов там не было, год стояла пустая и тянула квартплату, решил сделать кап ремонт, пожить там с пол года, а потом может отдать под сдачу.

На текущий момент провел половину демонтажных работ (сущий ад) и пришло время начинать думать об электропроводке. С ней ситуация сейчас плачевная, но есть и плюсы.

Этажный щиток:

Зеленый PEN идет в квартиру к счетчику. Какой-то он хиленький на вид.

Счетчик и квартирный щиток находятся в квартире. Счетчик даже новый двухзонный, к нему сейчас подключено только 4 автомата. Проводка как домовая так и квартирная из алюминия. Естественно, буду менять квартирную на медь и ввод тоже постараюсь заменить.

Горячую воду дому пару лет отрезали полностью, потому придется ставить бойлер. На кухне газ, но встроенную газовую духовку найти сложно и дорого, потому поверхность будет газовая, а духовка электрическая. Также посудомойку пока ставить не буду, но шкафчик будет подходящих для встраивания габаритов и розетку в цоколе соседнего модуля заложу на всякий случай.

Земли в доме нет, насколько я понял система TN-C, этажный щит выглядит очень страшно. Соответственно первый вопрос:

**1) Будет ли разумно сделать щиток с реле напряжения и УЗО на каждую группу, провести проводку тремя жилами и просто не подключать пока землю в розетках и светильниках в надежде дождаться реконструкции?

2) Нужно ли добавлять противопожарное селективное 100 мА УЗО?** (Я думаю нет, т.к. все группы покрыты УЗО и даже если бы была возможность поставить его в этажный щиток, тот всего в 40-50 см сразу за стеной от квартирного)

Предварительно разбил группы потребителей и наполнение щита следующим образом:

Отсюда еще один вопрос:

2) Нормально ли ставить все 3 групповые УЗО с током утечки по 30мА или стОит на "мокрые" потребители (стиралка, розетки ванной, бойлер) поставить УЗО на 10мА? У бойлера, кстати, уже есть "УЗО" непосредственно на кабеле питания.

Ну и в целом приветствую любые комментарии и советы по наполнению щитка и разбитию по группам. Сам я не электрик, опыта не имею, но по образованию и профессии инженер от электричества не далекий и +- что-то понять в состоянии.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.07.2024 в 00:27:55

VoltageLP, Если по названию темы... Для подробных и детальных советов... Ткните на подпись - найдете тел. Ватсап есть. (Цена в описании давно не корректировалась и не актуальна) В общем и коротко:

  1. Да
  2. Нет
  3. Да. Нет.

На все хотелки может тупо не хватить мощности на вводе :)

0
VoltageLP
VoltageLP
Новичок

Регистрация: 26.07.2024

Лондон

Сообщений: 4

27.07.2024 в 00:44:01

Та мощности хватит, там все одновременно включаться не будет, вряд ли общее потребление больше 20А будет в любой момент, однушка все-таки

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.07.2024 в 01:14:38

VoltageLP, у меня однушка 3фазы = 3хС20А 11квт по паспорту помещения и то "маловато будет" Лучше бы 3хС25 как делают в большинстве вариантов. Либо 1хС50 = 11квт

А у вас скорее всего было две пробки по 10А - одна в фазе, другая в нуле, и хорошо если были не 10, а 16

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.07.2024 в 11:36:33

VoltageLP написал: Земли в доме нет, насколько я понял система TN-C

В этой Вашей фразе абсолютно взаимоисключающие утверждения. Следовательно, что-то важное Вы не понимаете.

VoltageLP написал: Зеленый PEN идет в квартиру к счетчику.

Современные правила прямо запрещают PEN в однофазном кабеле, в отводе к однофазному подключению: в двухпроводке только N. PEN разрешён только в четырёхпроводном трёхфазном кабеле. Однако в поздних советских правилах ПУЭ-6 этого запрета не было, в более ранних советских - тоже был. Наверное, имеет смысл руководствоваться современным запретом, он более стабильный.

VoltageLP написал: Нужно ли добавлять противопожарное селективное 100 мА УЗО?

УЗО с номиналом 100 и более мА исполняет полезные функции только при наличии заземления в проводке.

VoltageLP написал: потому придется ставить бойлер.

Учитывайте, что полностью исправный водогрей без заземления имеет право ощутимо (но без радикального вреда) бить током моющегося. УЗО этому делу никак не мешает. Дымоходов для газовой колонки в конструкции дома нет?

0
VoltageLP
VoltageLP
Новичок

Регистрация: 26.07.2024

Лондон

Сообщений: 4

27.07.2024 в 11:58:22

AlexeyL, я имел ввиду в этажных щитках отдельной земли нет, PE и N одним проводником заходят. На нем и корпус самого щитка висит. В подвале или на домовом щите может где-то он и есть.

Дымоходов нет, только обычная вентшахта в кухне и санузле, дом изначально с горячей водой был, отрезали лет 6-8 назад зачем-то, было бы разумно при возросшей нагрузке на сеть и реконструкцию домового стояка и щитов сделать, но, видимо, забыли... Хотя новые двухзонные счетчики поставили :cool:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.07.2024 в 12:00:08

В этажном щите похоже сильно грелось и он очень просит провести ревизию)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.07.2024 в 12:22:54

VoltageLP написал: В подвале или на домовом щите может где-то он и есть.

Понятно, чего Вы не понимаете. В любом многоквартирном доме единственно правильным заземлением является нейтраль сети, оно же зануление, оно же система TN. Отдельный провод PE делается отводом от нейтрали сети. Современные правила отличаются от более старых только требованиями к месту отвода: по действующим нормам нужно отводить PE от PEN на вводе в дом или прямо на трансформаторе. Соответственно, ни в старом доме, ни в современном не может и не должно быть никакого "отдельного заземления в подвале". В современном сельском доме - может, это называется "система TT".

VoltageLP написал: На нем и корпус самого щитка висит.

Но нечаянное появление нехорошего напряжения на корпусе щитка и на корпусе водогрея будет иметь совершенно разные последствия. Как правило, в домах с газом и нереконструированными стояками нейтраль стояка недостаточно надёжна, перегружена, и шансы появления на ней напряжения через нагрузку (при обрыве, при отгорании) абсолютно реальны. В домах с электроплитами это не так. Кстати: реле максимального напряжения в схеме не забыли?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

27.07.2024 в 12:25:31

BV написал: В этажном щите похоже сильно грелось и он очень просит провести ревизию)

А возможно и тонуло.

0
VoltageLP
VoltageLP
Новичок

Регистрация: 26.07.2024

Лондон

Сообщений: 4

27.07.2024 в 23:17:37

BV, да, я сам в шоке от зажимов был

AlexeyL, значит таки понимаю))

Реле не забыл, несколько ZUBR D2-63 уже пару лет лежит, на другую квартиру поставить не получилось, не нашлось места(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу