Аватар пользователя
МихаилП

Местный

Регистрация: 21.08.2024

Липецк

Сообщений: 2

21.08.2024 в 08:58:24

Добрый день. Прошу помощи и совета. Обшерстил ютуб, данный форум, но конкретного ответа не нашел, по крайней мере, по моему случаю.

Дано: Лоджия в кирпичном доме типа И-1723 (https://disk.yandex.ru/i/UjbTMzpdyZQJpw), площадью 4 квадратных метра. Кирпичный парапет длиной 340см, ширина парапета 25см (два кирпича), высота парапета 125см, к которому прилегают две теплые кирпичные стены спальни и кухни (кирпичные трехслойные с утеплителем общей толщиной 52 см. -лицевой кирпич 25 см, утеплитель ПСБ 15 см, керамический кирпич 12 см), Высота лоджии 260см, плита перекрытия сверху и снизу высоток примерно по 25см. Лоджии соседей сверху и снизу не утеплены. Установлено остекление 70 профиль пвх, двухпакетное (три стекла). Предельный размер утепления и обшивки потолка - 10см (для комфортного открывания створок) Предельно возможный размер подъема пола - 20см.

Требуется: Утеплить лоджию для комфортной работы в ней круглый год (работаю на удаленке), Регион Липецкая обл, средняя температура зимой -15 (мин -5, макс -25) Минимизировать возникновение точек росы при утеплении Минимизировать пожароопасность в части соприкосновения проводки/освещения с ППС (предполагаю освещение монтировать в потолке не вариант из-за горючести ППС).

Обращался к "специалистам" которые занимаются утеплением лоджий в нашем регионе, про точку росы либо не слышали, либо говорят, что это бред. И у всех, как на подбор: обрешетка брус + ппс 2 слоя + пенофол5мм + фанера. Как на стенах, так и на полу. Понял, что лучше сделать самому (ну или хотя бы контролировать процесс "умельцев")

Прошу помощи и совета в части того: 1.По какой методике/какими материалами утеплять парапет, пол, потолок (теплые стены утеплять необходимости нет, как я понимаю) в т.ч для исключения конденсата и сырости. 2.Какой теплый пол выбрать для обогрева данного помещения (кабель, инфракрасный и т.д) - соответственно плитку или же ламинат, исходя из этого. 3.Каким образом безопаснее всего вывести освещение и проводку для него (на потолке или же на стене) 4.Или может вовсе отказаться от затеи утепления этого помещения т.к идея "так себе".

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114349

21.08.2024 в 11:03:57

  1. Эппс по технологии "мокрый фасад" - сетка фасадная, клей, фактурная штукатурка. Про каркасы - забыть. Внутренние стены ТОЖЕ утеплить!!!
  2. По вкусу. Все теплые предметы излучают ИК - физика, школа) А для обогрева планируйте электро конвекторы под окнами. Пол - не обогрев, а просто чтоб был не холодный. 20см - хватит на утепление, стяжку, кабель в ней и плитку.
  3. Провод в стальной электротехнической трубе.
  4. Сами решайте... Утеплить можно.
0
Аватар пользователя
МихаилП

Местный

Регистрация: 21.08.2024

Липецк

Сообщений: 2

21.08.2024 в 11:12:04

BV написал:

  1. Эппс по технологии "мокрый фасад" - сетка фасадная, клей, фактурная штукатурка. Про каркасы - забыть. Внутренние стены ТОЖЕ утеплить!!!
  2. По вкусу. Все теплые предметы излучают ИК - физика, школа) А для обогрева планируйте электро конвекторы под окнами. Пол - не обогрев, а просто чтоб был не холодный. 20см - хватит на утепление, стяжку, кабель в ней и плитку.
  3. Провод в стальной электротехнической трубе.
  4. Сами решайте... Утеплить можно.

BV,

Благодарю. Видел материалы по "мокрому фасаду" на форуме, ознакомлюсь внимательнее. Только вот спеца найти целое приключение

Подскажите, в чем, в данном случае необходимость утепления внутренних стен ? И я так понимаю, какой бы тёплый пол не был, исключительно тёплого пола в моем случае не хватит, как ни крути? (дверь на лоджии планировал держать закрытой преимущественно.) Небось еще и бризер ставить придется. Теперь буду думать стоит ли начинать эту авантюру с утеплением..

P.S. Если кому-то будет интересно/полезно фото лоджии в текущем варианте (холодная) https://disk.yandex.ru/i/4VigHVJm6Yrawg https://disk.yandex.ru/i/AZ8chxvbUuv2Yw https://disk.yandex.ru/i/GT0Hhek2-MxIEA https://disk.yandex.ru/i/Yop8OC6MPHqTMA

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114349

21.08.2024 в 12:08:47

Промерзание по периметру фасадного кирпича.

На утепленной лоджии закрыть встроенными шкафами внешние стены - плохая идея. И особенно - внешний угол. Внутренняя поверхность стен не будет греться воздухом - следствием может быть конденсат, плесень. Бризер не обязательно - две створки на микропроветривание во время работы.

Но! Решить вопрос с притоком в комнату - вариант - приоткрывать дверь на ночь

Если есть время и руки - сделайте сами по видео в ютубе. Или научите работника, главное чтоб хотел учиться.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

22.08.2024 в 19:32:54

МихаилП, Существует напыляемая теплоизоляция (много инфы в инете). В Липецке наверняка есть спец конторы.

Затем можете как штукатурку цементную, так и обшивку на каркасе смело делать. Все материалы используйте влагостойкие - Аквапанель; ГВЛВ; и даже ГКЛВ можно будет при условии что отопление не будет выключаться в холодные периоды.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114349

23.08.2024 в 09:50:49

Напыляемая - только с закрытой ячейкой. На небольшой объём дорого выходит.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2451

02.09.2024 в 15:38:11

МихаилП написал: 4.Или может вовсе отказаться от затеи утепления этого помещения т.к идея "так себе".

лучшее из всего. Почти полгода можно её использовать как есть. А в июне-августе ещё и охлаждать надо. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу