Аватар пользователя
msrdnv

Местный

Регистрация: 21.08.2024

Москва

Сообщений: 4

21.08.2024 в 11:05:37

Добрый день! Кто может помочь с ремонтом платы управления кондиционера Toshiba RAS-B10GKVP-E ? г. Москва Плата модели MCC-5020-02 (фото прилагаю). С ней кондиционер совсем не включается- никаких признаков жизни, но питание от внешнего блока подается. Fuse вроде в порядке, в проверке остального не силен.

Сам кондиционер точно рабочий, т.к. временно поставил плату от аналогичного в соседней комнате и все работает прекрасно.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2215

21.08.2024 в 11:16:10

Ищите плату на авито. Заменят не рабочую на рабочую или отремонтируют.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109996

21.08.2024 в 12:24:16

msrdnv, проблема в том, что полностью плату без установки во время ремонта мастер у себя не проверит. Но плюс, что есть для сравнения такая же живая плата. Ищите электронщиков на авито по отзывам. Если паук не умер - возможно удастся починить.

Для начала - лупа, фонарик и осматривать все. Обратить внимание на возможные трещины паек выводов, особенно ножек разъёмов.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2215

21.08.2024 в 13:25:17

Ремонтники плат кондеев на авито. Могут заменить плату целиком взяв в замен старую. Искать поломку можно разве что по известным неисправностям, нужно гуглить. Ну если сможете, проверьте хотябы линии питания.

0
Аватар пользователя
msrdnv

Местный

Регистрация: 21.08.2024

Москва

Сообщений: 4

21.08.2024 в 18:29:12

Dmitry47, да, спасибо. искал уже на авито, таких плат толком то и нет) кондей достаточно древний. но поищу еще, конечно, может появится

BV, в принципе тут и написал с целью найти хорошего специалиста. сам поизучаю, но опыта мало(

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2215

21.08.2024 в 20:58:22

msrdnv, Находите людей которые продают платы для кондеев и пишите им в личку, "Вы занимаетесь ремонтом плат? У меня сломалась такая плата, можете помочь в ремонте?" Отправьте сразу нескольким людям и там видно будет.

А самому чинить не умея это делать... Ну если платы менять вы умеете, по идее проверить линии питания на плате можете разобраться как.

0
Аватар пользователя
msrdnv

Местный

Регистрация: 21.08.2024

Москва

Сообщений: 4

22.08.2024 в 13:49:20

Dmitry47, с поисками туго, но решил углубиться в проблему- пока проверял питание (постоянного напряжения нигде нет, где должно быть по мануалу, есть только переменное 220в на входе)- нашел поврежденный элемент- гуглится как шим-контроллер strl472. был прижат к другим- раньше не видел.

есть вероятность, что если я его заменю все заработает? или лучше не заниматься такими экспериментами?) вряд ли же он просто так погорел

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109996

22.08.2024 в 14:04:18

msrdnv, мог вначале выпрямительный мост перед ним погореть. И погуглить - что еще обычно вылетает при смерти шим. Прозванивать все детальки в это части схемы, начиная с моста.. Еще вариистор на входе проверить..

Если все замените, есть шанс, что оживает.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2215

22.08.2024 в 19:28:40

Входной электролит живой, не вздут? Постоянка после моста есть? Заказывайте шим, пару штук минимум.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2215

23.08.2024 в 00:02:58

Вообще на фото в кружочке непонятный элемент, больше всего похожий на мост...

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 395

23.08.2024 в 06:43:08

...похож, но не мост. На 2м фото со стороны печатки мост обозначен ~ + - (сбоку от электролита). А в кружочке контроллер 8 выводов.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2215

23.08.2024 в 23:34:08

К слову, нехитрое гугление например находит вот такой разговор ссылка

0
Аватар пользователя
msrdnv

Местный

Регистрация: 21.08.2024

Москва

Сообщений: 4

28.08.2024 в 12:13:21

Dmitry47, спасибо, да- только его и находит)

в любом случае - вопрос решился- отдал электронщику: он без аналогичной платы сам во всем разобрался. может кому будет полезно: заменили шим-контроллер strl472 и резисторы r05, r10, r12. но полагаю, что диагноз у всех в каждом конкретном случае может быть разный, хотя судя по другой теме- аналогично резисторы виноваты. в принципе в сервисном мануале обозначены самые основные элементы, которые нужно проверять, наверное, можно самому пробовать разбираться. я лично без оборудования и опыта ремонта плат точно не нашел бы дефектные и не подпаял бы качественно)

так что всем спасибо, тему можно закрывать!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу