30.08.2024 в 08:03:50
Доброго времени суток. Как лучше подключить, объясните чайнику. В подъезде общий щиток, на квартиру - автомат ввода 50с, УЗО ввода 40 а, группа автоматов. Установили доп. розетки в квартире, сделали щиток с диф выключателями, автоматами. Вывели в подъездный щиток кабель 6 кв. мм на подключение. В УЗО ввода тоже провод на 6 мм кв., для автоматов. Как правильно подключить новый щиток?
30.08.2024 в 08:25:28
Кутуша написал: Вывели в подъездный щиток кабель 6 кв. мм на подключение
Маловато будет на 50А. Тащите минимум десятку.
30.08.2024 в 08:40:25
Radio, Так провели, нужно подключить
30.08.2024 в 08:47:52
Кутуша написал: нужно подключить
Нужно заменить. Или ограничить ток автоматом на 32А вместо 50. Прискорбный факт, что "так провели", законов физики не отменяет.
30.08.2024 в 08:54:02
УЗО ввода 40 а
Фото?
Radio написал:
Кутуша написал: Вывели в подъездный щиток кабель 6 кв. мм на подключение
Маловато будет на 50А. Тащите минимум десятку.
Поддержу.
Кутуша написал: Radio, Так провели, нужно подключить
Кутуша, нужно кабель 6 заменить на кабель 10, тому кто проводил 6 дать в лоб пассатижами)
30.08.2024 в 15:40:37
Кутуша написал: Вывели в подъездный щиток кабель 6 кв. мм на подключение.
Уточните. У вас теперь вся квартира, т.е. старые + новые (дополнительные) розетки подключены к кабелю 6 кв.мм? Или только новые (дополнительные) розетки подключены к кабелю 6 кв.мм? А старые розетки так и остались подключены в подъездный щиток. На кухне плита случаем не электрическая?
ИМХО (IMHO)
30.08.2024 в 22:04:32
ADM05, От УЗО ввода 40 а старый провод 6 мм на группу автоматов : Эл. плита, розетки, освещение на 3 комнаты. Добавился новый щиток, заводной провод тоже 6 мм, стиральная машина, посудомоечная машина, 3 линии розеток. Думаю куда сажать заводной провод от нового щитка. Пишут, что можно посадить 2 прода по 6 мм на УЗО ввода. Вопрос нужно менять УЗО ввода на более мощное или ориентироваться на автомат ввода 50с.
31.08.2024 в 08:47:02
Кутуша написал: ADM05, От УЗО ввода 40 а старый провод 6 мм на группу автоматов : Эл. плита, розетки, освещение на 3 комнаты. Добавился новый щиток, заводной провод тоже 6 мм, стиральная машина, посудомоечная машина, 3 линии розеток. Думаю куда сажать заводной провод от нового щитка. Пишут, что можно посадить 2 прода по 6 мм на УЗО ввода. Вопрос нужно менять УЗО ввода на более мощное или ориентироваться на автомат ввода 50с.
Кутуша, А можете фотографию квартирного щита сделать, желательно с "потохрами"?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.08.2024 в 09:26:51
Radio написал: Маловато будет на 50А. Тащите минимум десятку.
Может там метр кабеля?
31.08.2024 в 09:59:17
MaSeVi написал:
Кутуша написал: ADM05, От УЗО ввода 40 а старый провод 6 мм на группу автоматов : Эл. плита, розетки, освещение на 3 комнаты. Добавился новый щиток, заводной провод тоже 6 мм, стиральная машина, посудомоечная машина, 3 линии розеток. Думаю куда сажать заводной провод от нового щитка. Пишут, что можно посадить 2 прода по 6 мм на УЗО ввода. Вопрос нужно менять УЗО ввода на более мощное или ориентироваться на автомат ввода 50с.
Кутуша, А можете фотографию квартирного щита сделать, желательно с "потохрами"?
Кутуша, Не,обязательно фото и подъездного щита, так чтобы были видны всё номиналы защиты + дистанция между ними. Исходники слишком плавают.
31.08.2024 в 14:25:38
strider1978 написал: Может там метр кабеля?
Надо в лоб дать пассатижами :killyourselfbywall:
02.09.2024 в 14:44:25
Radio, MaSeVi,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу