Всем привет.Подскажите пожалуйста,хочу проложить трубы отопления в квартире по полу.В стене пришлось пробивать отверстия,для того,что бы провести трубы подачи и обратки.Сами отверстия в стене выше уровня прокладки труб сантиметров на 8,подьем будет +- на той же высоте,что и подключение к радиаторам.Радиаторы будут алюминиевые с нижним подключение (двухтрубка). Получиться своеобразная волна с подъемом.Не будет ли завоздушивания в верхней точке этой волны?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109195

07.09.2024 в 12:45:09

Будет. Ставьте там отвод вверх и на него маевский

0
Аватар пользователя
Rammsteinleha@gmail.com

Местный

Регистрация: 24.05.2024

Seacroft

Сообщений: 7

07.09.2024 в 13:37:47

BV, спасибо большое

0
Аватар пользователя
Rammsteinleha@gmail.com

Местный

Регистрация: 24.05.2024

Seacroft

Сообщений: 7

07.09.2024 в 13:53:00

BV, А автоматический клапан сброса воздуха в верхней точке радиатора не поможет? Этот подъем находится между двумя радиаторами на расстоянии менее 2х метров.