17.10.2024 в 10:09:11
ВТБ! написал: "Всё дело в волшебных пузырьках!"
Осторожнее надо с употреблением содержимого пузырьков!
17.10.2024 в 10:17:57
BV написал: Осторожнее надо
Если бы на рычаг опрессовщика нажимали очень осторожно...
Если бы жидкость в системе была идеальной несжимаемой...
Если бы стенки трубы не имели упругости...
17.10.2024 в 10:30:52
ВТБ! написал: Если бы на рычаг опрессовщика нажимали очень осторожно...
Думаете кувалдой по рычагу долбили? Ну всякое бывает, особенно у тех кто бары с МПа путает ;)
Так значит 10 метров было 50, потом 40?
Ну и я знаю ещё одно "если бы... "))))
17.10.2024 в 10:41:08
BV написал: Так значит 10 метров было 50, потом 40?
Например, труба с исключительно высокой стабильностью параметров и при опрессовке удалось выйти на предел упругости без остаточных деформаций. Качнули, ударная волна сделала своё грязное дело на первых метрах - а тут и "предохранитель" сработал.
Ещё гипотез накидать? Например, первичное заполнение контура из водопровода, а последние метры уже из ёмкости опрессовщика.
17.10.2024 в 10:44:00
ВТБ!, Ох,))) ладно...
17.10.2024 в 10:45:21
zver_mephi написал: И расширение трубы замеряется только на первых 10 метрах от места подачи давления, дальше плюс-минус как заводской диаметр.
Так замените эти первые 10-15 метров и забудьте.
17.10.2024 в 10:48:22
ВТБ! написал: Точка разрыва на каком расстоянии?
Гипотезы могут посыпаться после ответа))))
17.10.2024 в 13:37:31
ВТБ! написал: Точка разрыва на каком расстоянии?
Около 7 метров от точки подачи давления.
ВТБ! написал: Например, первичное заполнение контура из водопровода, а последние метры уже из ёмкости опрессовщика.
Сначала контур наполнили насосом, избыточное давление уже нагнетали опрессовщиком. Сантехники приобрели новый электрический насос-опрессовщик (видимо чтобы руки не уставали качать обычный насос) где манометр размечен мегапаскалями, а не барами. Ну и по привычке качали пока стрелка цифру 5 не показала. :)
ВТБ! написал: Так замените эти первые 10-15 метров и забудьте.
Тут нюанс, что этот кусок трубы большей частью глубоко в стяжке - это прямолинейный участок, который в т.ч. проходит через бетонное перекрытие, ведущий к помещению где сами спирали разложены, которые пока в доступе. Чтобы найти место пробоя - точечно демонтировали стяжку через каждые 1-1,5 метра трубы. Соответственно для замены этого участка придется демонтировать вообще всю стяжку над ним, протягивать через перекрытие, пытаюсь понять насколько это мероприятие имеет смысл.
17.10.2024 в 13:39:24
zver_mephi, рвануло прямо внутри стяжки?
17.10.2024 в 14:00:33
BV, Да, внутри стяжки. Но труба на этом участке в толстом утеплителе проложена, стяжка вряд ли дополнительно добавила трубе устойчивости к избыточному давлению.