Аватар пользователя
Sortan

Местный

Регистрация: 27.10.2024

Москва

Сообщений: 2

27.10.2024 в 14:02:13

Всем доброго времени суток, подскажите, сделали нам таким образом (см. фото), автомат стоит на 32А, сечение кабеля не могу понять, тк нет маркировки, данная схеме имеет место быть? это вообще безопасно?alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10231

27.10.2024 в 14:07:36

Кабель у вас ПВС 3×4. Вне зависимости от типа кабеля после подключения коробку и розетку с пола приподнять. Судя по качеству видимого монтажа коробку и розетку стоит перемонтировать.

0
Аватар пользователя
Sortan

Местный

Регистрация: 27.10.2024

Москва

Сообщений: 2

27.10.2024 в 14:12:37

Мишутк, а на двухсторонний скотч можно на стену повесить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114607

27.10.2024 в 15:09:29

Мишутк написал: Судя по качеству видимого монтажа коробку и розетку стоит перемонтировать.

да.

Sortan,

alt текст

отключить электричество и фото со снятой крышкой....

0
Вложение
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3252

27.10.2024 в 17:24:50

BV написал: фото со снятой крышкой....

Опять страшилки на ночь глядя смотреть?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10231

27.10.2024 в 20:21:54

Inter написал: Опять страшилки на ночь глядя смотреть?

"кабельное порно" на ночь.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10231

27.10.2024 в 20:23:53

Sortan, если вся электрика в доме собиралась теми же, кто этот хвост вывел, вас обязательно попросят фото электрощитка со снятой накладкой. готовьтесь.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2665

28.10.2024 в 00:50:41

Но это не свежий ремонт же? Грязное все...

По идее эту связку должны монтажить в кухонный шкаф, наверное так задумывалось.

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1857

28.10.2024 в 23:32:53

не нравится, вот рекомендую! безопасное, комфортное, эстэтичное советское подключение....полметра над плитой!?alt текст

0