27.10.2024 в 14:02:13
Всем доброго времени суток, подскажите, сделали нам таким образом (см. фото), автомат стоит на 32А, сечение кабеля не могу понять, тк нет маркировки, данная схеме имеет место быть? это вообще безопасно?
27.10.2024 в 14:07:36
Кабель у вас ПВС 3×4. Вне зависимости от типа кабеля после подключения коробку и розетку с пола приподнять. Судя по качеству видимого монтажа коробку и розетку стоит перемонтировать.
27.10.2024 в 14:12:37
Мишутк, а на двухсторонний скотч можно на стену повесить?
27.10.2024 в 15:09:29
Мишутк написал: Судя по качеству видимого монтажа коробку и розетку стоит перемонтировать.
да.
Sortan,
отключить электричество и фото со снятой крышкой....
27.10.2024 в 17:24:50
BV написал: фото со снятой крышкой....
Опять страшилки на ночь глядя смотреть?
27.10.2024 в 20:21:54
Inter написал: Опять страшилки на ночь глядя смотреть?
"кабельное порно" на ночь.
27.10.2024 в 20:23:53
Sortan, если вся электрика в доме собиралась теми же, кто этот хвост вывел, вас обязательно попросят фото электрощитка со снятой накладкой. готовьтесь.
28.10.2024 в 00:50:41
Но это не свежий ремонт же? Грязное все...
По идее эту связку должны монтажить в кухонный шкаф, наверное так задумывалось.
28.10.2024 в 23:32:53
не нравится, вот рекомендую! безопасное, комфортное, эстэтичное советское подключение....полметра над плитой!?