28.10.2024 в 19:56:23
Доброго всем!
Сегодня столкнулся с проблемой !Живу ,в частном доме, менял провод на освещение светильника на улице, и провод случайно задел оголеной частью арку, пишу по поичине того , что ввод я выключил , узо оставил включеным , в момент касания провода об арку случилось световое шоу , узо выбило. эл.схему прилогаю.(Все подклчено как по схеме , фаза на фазе ноль но ноль и тд.)
28.10.2024 в 22:30:24
арка заземлена на узо? дом сгорел? жертв нет?
28.10.2024 в 22:54:12
Vitea90, такие вещи на месте расследуются...
28.10.2024 в 23:35:42
эээ.... а может всё таки прбивает на металлическую арку?
29.10.2024 в 09:08:47
alex50 [написалp=7255652#post7255652) 28.10.2024 в 23:35
эээ.... а может всё таки прбивает на металлическую арку?
Арка металическая,Вы правы. Заземление заложено в 10 метров от арки.Жертв нет дом в порядке . Она не постоянно пробивает , я после этого специально проверял , дергал провод об арку , срабатывает не чаще раз в 5 минут примерно . На проводе
29.10.2024 в 10:49:04
Vitea90 написал 29.10.2024 в 09:08
Арка металическая,Вы правы. Заземление заложено в 10 метров от арки.Жертв нет дом в порядке . Она не постоянно пробивает , я после этого специально проверял , дергал провод об арку , срабатывает не чаще раз в 5 минут примерно . На проводе
Вы чего добиться-то хотите? Арка тоже в какой-то степени является заземлителем, хоть и очень плохим. Коротя фазу или ноль на нее возникает ток утечки. Очень слабый по причине плохого заземления арки. Но иногда достаточный для срабатывания диффзащиты.
Не лезьте в электрику с такими познаниями пока что.
29.10.2024 в 13:29:19
интересно, какой чудо элехтрих написал текст?))))
29.10.2024 в 15:47:08
BV написал 29.10.2024 в 13:29
нтересно, какой чудо элехтрих написал текст?))))
Электрика собрана по инструкции из интернета. Коротыш линии на массивный железный объект прикопанный в землю (арку) под диффзащитой там не упоминается. Поэтому который день сидят без света...
29.10.2024 в 15:56:55
Мишутк написал 29.10.2024 в 15:47
Электрика собрана по инструкции из интернета. Коротыш линии на массивный железный объект прикопанный .....
Хех, столб арки могли легко вбить в вводной кабель. Или что то подключить мимо ввода. Чудеса могут быть только в недообследованной электроустановке) ))
29.10.2024 в 16:48:31
Да уж. Я нынче взял металлический длинный штырь, метра 4, и случайно прислонил к крыше сарая (один конец на земле, второй прислонил). Потрясло за руку. Видимо, прикрутили профлист на крыше саморезиком в проводку. Никто и не знал, несколько лет. Хотя я же и лазил, помнится, на крышу пару раз, по деревяной лестнице правда. Пришлось отключить кабель. До того места, где он уходит неизвестно куда (теперь примерно известно куда - под крышу, зачем-то).
29.10.2024 в 16:57:16
vavan, главное - сарай не спалить. А светильник можно и на аккумуляторах поставить.
Правда, один раз у меня взорвался в мелкие осколки 18650 из фонарика. Повезло, что после того, как слез с лестницы, снял фонарь с головы, и оставил в доме, вытащив из фонаря. Прихожу - аккумулятор ИСЧЕЗ) Искал.... ..... и нашел.... осколки по всей комнате. Огня не было - просто разнесло на кусочки.