MADONNA написал 29.10.2024 в 15:08
- что бы не вздумал заливать провода, не защитив их от контакта с раствором.
что будет - то ? А то штукатуры-то вдруг дураками окажутся завсегда....
29.10.2024 в 15:14:18
MADONNA написал 29.10.2024 в 15:08
- что бы не вздумал заливать провода, не защитив их от контакта с раствором.
что будет - то ? А то штукатуры-то вдруг дураками окажутся завсегда....
29.10.2024 в 15:20:12
=vadim=,
что будет - то ?
конкретно эта изоляция в растворе может давать существенную утечку.
Да. Это я.
29.10.2024 в 15:25:39
Какая нахрен напыляемая пена слоем сантим два? Какой положительный опыт?
Ну хоть чуть то голова должна варить, и не только щи)
Поставят ногу стремянки на эту пену и толку от пены?
Если на пену наляпать раствор - будет бугор)
Вычищается мусор. Берётся гофра ПНД, режется вдоль пополам и накрывается. Далее грунтуются, или увлажняются края ямы и все замазывается жёстким (без лишней воды) ЦПС.
По сути - как было, так и стало.
29.10.2024 в 15:43:39
MADONNA написал 29.10.2024 в 15:20
=vadim=, конкретно эта изоляция в растворе может давать существенную утечку.
Нихрена эта изоляция в растворе утечку не дает, если нет порезов изоляции.
Это ваши фантазии вычитанные в инете.
Даже древняя.
Две недели назад меггерил двушку 1953 года - провода со скрутками в изоленте в штукатурке цементной по всей квартире, кроме 1.5 метров вводного до счетчика.
Результат: 80 МегаОм на ВСЮ! квартиру при напряжении 2647 вольт.
И таких квартир - куча.
Утечку может давать:
Самая древняя проводка успешно прошедшая тест - 1930 1940 года.
PS Если ТС предоставит образец этого провода могу обляпать раствором и провести замеры сопротивления изоляции. Из них можно посчитать ток утечки. Только если сопротивление не выйдет за 22 ГигаОма - макс возможности прибора)
Даже если вдруг кусок в 20 сантиметров покажет сопротивление изоляции допустим 2 мегаома, что нехорошо.... а вся квартира тоже 2 мегаома - то это проходит по нормативам сопротивления изоляции.
29.10.2024 в 16:14:03
BV, Именно так и собираюсь сделать ) Только предварительно еще промазать сами кабели жидкой изоляцией.
29.10.2024 в 16:15:17
MADONNA, Спасибо. Обязательно )
29.10.2024 в 16:24:13
RioRoma написал 29.10.2024 в 16:14
Только предварительно еще промазать сами кабели жидкой изоляцией.
Бесполезное, ненужное занятие. Гораздо важнее визуальный осмотр изоляции на порезы - с лупой и фонариком.
Также полезно промеггерить всю проводку оптом перед заливкой стяжки:
Эту серию точно не знаю, но вроде она похожа на П46 П47 и возможно у вас есть протяжные коробки в полу, на поворотах трасс.
Их бы не плохо проверить
29.10.2024 в 16:32:49
BV написал 29.10.2024 в 16:24
вроде она похожа на П46 П47 и
я не ошибся...
Найти план проводки возможно проще для П47 и от него отталкиваться.
И скорее всего вы видите свою проводку.
Это легко проверяется индикаторной отверткой с лед диодом. Отвертку берете за жало, другим торцом к проводам. Потом вкл/выкл автомат на розетки.