03.11.2024 в 22:20:08
Дано: Четырехполюсной автомат ,после него узо трехфазное, с него разводка на три узо для трехгрупп автоматов по фазам. Нули выведены на три отдельные шинки длярасключения групп. Автоматы в группах выключены. включаем одно узо , подключаем нагрузку (чайник) ,соседние узо выключает, при этом если подключить только лампочку все работает. что за фигня? привествуются все идеи )))
03.11.2024 в 22:25:21
tachlan, схему нарисуйте.
03.11.2024 в 22:27:18
BV, нет сейчас возможности нарисовать ,схема в общем то стандартная, неоднократно опробованная. Простое распределение нагрузки по фазам в коттедже
03.11.2024 в 22:37:20
tachlan написал 03.11.2024 в 22:27
BV, нет сейчас возможности нарисовать ,схема в общем то стандартная, неоднократно опробованная. .....
Ошибка в общем то стандартная, неоднократно совершаемая. Перепутана коммутация.
03.11.2024 в 22:42:09
tachlan написал 03.11.2024 в 22:27
BV, нет сейчас возможности нарисовать ,схема в общем то стандартная, неоднократно опробованная. .....
А меня ни сейчас, ни потом нет возможности гадать по особенностям вашего почерка.
Тогда ищите в сети услуги ясновдцев - они точно помогут)
03.11.2024 в 22:46:24
tachlan написал 03.11.2024 в 22:20
Автоматы в группах выключены. включаем одно узо , подключаем нагрузку (чайник)
как чайник будет нагрузкой, если ВСЕ автоматы выключены?
03.11.2024 в 23:58:58
BV, включаем одно узои соответственно один автомат из этой группы, включаем чайник ,вырубает два соседних узо
04.11.2024 в 00:09:02
tachlan, без схемы которая срисована с реальных соединенияй разговор не имеет смысла. А когда нарисуете и ваш вопрос сам собой пропадет - сами найдете ошибку...
04.11.2024 в 06:29:21
"Каша" в описании, это продолжение "каши в голове".
04.11.2024 в 09:42:11
tachlan написал 03.11.2024 в 23:58
BV, включаем одно узои соответственно один автомат из этой группы, включаем чайник ,вырубает два .....
А чайник продолжает работать? С чайником во 2, в 3 группе, также выбивает два других незадействованных УЗО и чайник продолжает работать? Нагрузка чайником только на автомат группы, с отключенной линией, прямо в щитке что дает? Тест розеток лампочкой ноль-земля, фаза-земля на каждой линии что дает? Тот же тест прямо в щитке по шинкам? С отключенными линиями?
И, главное, так сломалось недавно, а раньше все работало, или сразу так?
Поняли что делать надо из написанного? Тогда почините. Нет - мастера зовите.
04.11.2024 в 12:37:31
tachlan написал 03.11.2024 в 22:20
Четырехполюсной автомат ,после него узо трехфазное, .
Очень не хватает реле максимального напряжения после этих двух элементов. Все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе, неконтакт в нулевом полюсе автомата или УЗО обещает как минимум сгоревшую технику, как максимум - пожар.
04.11.2024 в 18:32:31
AlexeyL написал 04.11.2024 в 12:37
Очень не хватает реле максимального напряжения после этих двух элементов. Все выключатели умеют .....
Сомневаюсь, что установлен четырехполюсник с приоритетом разрыва фаз. А значит любое включение и выключение данного автомата, хоть ручное, хоть автоматическое, с немалой вероятностью делает немножко обрыв ноля. Не всяк прибор это любит.
04.11.2024 в 19:15:07
Мишутк написал 04.11.2024 в 18:32
А значит любое включение и выключение данного автомата, хоть ручное, хоть автоматическое, с немалой вероятностью делает немножко обрыв ноля.
Сформулируем чуть по-другому. Любая коммутация трёхфазного нуля есть источник риска, умеренное зло. Иногда этот риск неизбежен: обязательное размыкание нуля при срабатывании УЗО прямо предписано стандартом. Четырёхполюсный автомат обычно является источником абсолютно ненужного риска.
04.11.2024 в 19:42:30
Мишутк написал 04.11.2024 в 09:42
И, главное, так сломалось недавно, а раньше все работало, или сразу так?
Кроме "сразу так собрали кривые руки" других вариантов не может быть)
04.11.2024 в 19:43:31
AlexeyL написал 04.11.2024 в 19:15
Сформулируем чуть по-другому. Любая коммутация трёхфазного нуля есть источник риска, умеренное зло. .....
Трехфазное узо знает, что рвет ноль. Думаю, что это знание заложено в него конструктивно. Было бы странно, если не так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.