005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 18:46:45

Inter, так проблема то в двух разных стояках и имено там где у меня стоит биметалл,в зале стоит удилиннитель,в детской нет) Поставил,так как без него вообще грелось только первые 2 секции и верх радиатора, и в морозы в зале было +18,а дома маленький ребенок,без вариантов(

0
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 18:48:53

BV, пирометром промерял по верхней части радиатора. Схему я нарисовал и прикрипил фото в преведущем сообщении,дублируюalt текст

0
Вложение
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 18:54:04

BV, тот радиатор который горячей,алюминивый и каналы у него толще как я понимаю,алюминий лучше дружит с нижей подачей чем биметалл?

0
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 19:03:03

BV, прикрепил фото с серией домаalt текст

0
Вложение
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 19:08:54

Inter написал 06.11.2024 в 18:28

А ещё можно смело предположить, что на этом стояке это не единственный Удлиняльщик и циркуляцию там ..... Сейчас потрогал трубу обратки в зале которая выходит из радиатора справа в вверху,чем дальше труба от радиатора,тем холоднее,при входе в пол вообще комнотной температуры,странно..

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

06.11.2024 в 19:19:07

005bahtin написал 06.11.2024 в 18:46

так проблема то в двух разных стояках и имено там где у меня стоит биметалл,в зале стоит удилиннитель,в детской нет)

Пока не изобразите нормальную схему СО-полезных советов ждать не приходится, гадания на кофейной гуще только... Схема должна выглядеть примерно так, как здесь https://mastergrad.com/forums/t323661-spusk-vozdukha-v-5-etazhnom-dome-obyazatelno-li-na-2-etazhe-spuskat-vozdukh/?page=18#post7254408

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

06.11.2024 в 19:25:01

005bahtin написал 06.11.2024 в 18:48

Схему я нарисовал

На последнем этаже не было и нет никаких препятствий, чтобы подключить по-человечески: трубу обратки к нижнему коллектору батарей.

Собственно, дополнительную трубу подачи к верхнему - тоже.

0
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 19:27:18

Inter, я к сожалению не могу изобразить подобную схему всего дома,т.к. далек от систем отопления) Нарисовал как подключены радиаторы у меня и указал где подача и обратка и серию дома

0
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 19:30:23

ВТБ!, не знал никогда этих нюансов по подклчению биметала пока не столкнулся с проблемой. Местным сантехникам из УК видимо тоже без разницы,как удобно,так и сварили(( Какие варианты есть без переварки труб? Как Алюминий работает с нижней подачей?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

06.11.2024 в 19:30:43

005bahtin написал 06.11.2024 в 18:48

BV, пирометром промерял по верхней части радиатора. Схему я нарисовал и прикрипил фото в преведущем .....

alt текст

Если это так от застройщика, то у проектировщика была очень хорошая травка для курения)))

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

06.11.2024 в 19:32:40

005bahtin написал 06.11.2024 в 18:00

лишняя труба уходит через все квартиры как стояк,у соседа ниже этажом в зале висит два радиатора один на "лишней" трубе в углу,другой как у меня,только секций меньше.

вот это надо изобразить на схеме....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.