Stasyan16
Stasyan16
Новичок

Регистрация: 08.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 5

08.11.2024 в 14:27:37

Доброго времени суток. Проблема с отоплением на кухне, по всему стояку дома. Температура радиатора отопления составляет 29-33с. Приходили с управляющей компании, делали замер, делали не по госту. Сказали , что всё в норме. В акте написано, что t2 составляет 40с. Попросил объяснить, почему радиатор холоднее чем обратка. Пришёл такой ответ. Помогите разобраться alt текст

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

08.11.2024 в 15:54:04

Stasyan16 написал 08.11.2024 в 14:27

Попросил объяснить, почему радиатор холоднее чем обратка.

Потому что у биметаллического радиатора измерялась температура панели. А эта панель охлаждается воздухом - и чем ниже, тем она холоднее. Это же относится к алюминиевым радиаторам. Дело не материалах, а в конструкции, где тепло от трубок с водой передаётся по тонким пластинам металла на несколько сантиметров.

А у чугунного радиатора температура поверхности близка к температуре воды, которая находится за относительно тонкой (несколько миллиметров) стенкой. Аналогично для других трубчатых и панельных радиаторов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

08.11.2024 в 15:58:52

Stasyan16 написал 08.11.2024 в 14:27

Проблема с отоплением

Как в системе отопления появились полипропиленовые трубы? Были от застройщика, менялись при капитальном ремонте во всём доме? Или Вы (или предыдущие владельцы) заменили самостоятельно?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

08.11.2024 в 15:59:40

Stasyan16 написал 08.11.2024 в 14:27

Проблема с отоплением на кухне, по всему стояку дома.

А в чем проблема с отоплением, если у вас температура воздуха +23 градуса в квартире? В диапазоне от 22 до 24, как написано в заключении.

0
Stasyan16
Stasyan16
Новичок

Регистрация: 08.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 5

08.11.2024 в 16:10:03

ВТБ! написал 08.11.2024 в 15:58

Как в системе отопления появились полипропиленовые трубы? Были от застройщика, менялись при .....

Сантехники из управляющей, при установке нового радиатора. За отдельную плату естественно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

08.11.2024 в 16:12:02

Stasyan16

Отопление от котельной или от ТЭЦ?

0
Stasyan16
Stasyan16
Новичок

Регистрация: 08.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 5

08.11.2024 в 16:12:29

andrejsheve написал 08.11.2024 в 15:59

А в чем проблема с отоплением, если у вас температура воздуха +23 градуса в квартире? В диапазоне от ..... Потому что холодно. Сейчас температура такая потому что, за окном+2. Весь стояк жалуется на холод.

0
Stasyan16
Stasyan16
Новичок

Регистрация: 08.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 5

08.11.2024 в 16:13:02

ВТБ!, от котельной

0
Stasyan16
Stasyan16
Новичок

Регистрация: 08.11.2024

Ульяновск

Сообщений: 5

08.11.2024 в 16:20:42

ВТБ!, у соседей с низу чугунный радиатор температура 30alt текст

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

08.11.2024 в 18:28:53

Stasyan16 написал 08.11.2024 в 16:13

от котельной

Уже лучше, аварийные параметры теплоносителя должны быть не такие жуткие.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.