08.11.2024 в 14:27:37
Доброго времени суток. Проблема с отоплением на кухне, по всему стояку дома. Температура радиатора отопления составляет 29-33с. Приходили с управляющей компании, делали замер, делали не по госту. Сказали , что всё в норме. В акте написано, что t2 составляет 40с. Попросил объяснить, почему радиатор холоднее чем обратка. Пришёл такой ответ. Помогите разобраться
08.11.2024 в 15:54:04
Stasyan16 написал 08.11.2024 в 14:27
Попросил объяснить, почему радиатор холоднее чем обратка.
Потому что у биметаллического радиатора измерялась температура панели. А эта панель охлаждается воздухом - и чем ниже, тем она холоднее. Это же относится к алюминиевым радиаторам. Дело не материалах, а в конструкции, где тепло от трубок с водой передаётся по тонким пластинам металла на несколько сантиметров.
А у чугунного радиатора температура поверхности близка к температуре воды, которая находится за относительно тонкой (несколько миллиметров) стенкой. Аналогично для других трубчатых и панельных радиаторов.
08.11.2024 в 15:58:52
Stasyan16 написал 08.11.2024 в 14:27
Проблема с отоплением
Как в системе отопления появились полипропиленовые трубы? Были от застройщика, менялись при капитальном ремонте во всём доме? Или Вы (или предыдущие владельцы) заменили самостоятельно?
08.11.2024 в 15:59:40
Stasyan16 написал 08.11.2024 в 14:27
Проблема с отоплением на кухне, по всему стояку дома.
А в чем проблема с отоплением, если у вас температура воздуха +23 градуса в квартире? В диапазоне от 22 до 24, как написано в заключении.
08.11.2024 в 16:10:03
ВТБ! написал 08.11.2024 в 15:58
Как в системе отопления появились полипропиленовые трубы? Были от застройщика, менялись при .....
Сантехники из управляющей, при установке нового радиатора. За отдельную плату естественно.
08.11.2024 в 16:12:02
Stasyan16
Отопление от котельной или от ТЭЦ?
08.11.2024 в 16:12:29
andrejsheve написал 08.11.2024 в 15:59
А в чем проблема с отоплением, если у вас температура воздуха +23 градуса в квартире? В диапазоне от ..... Потому что холодно. Сейчас температура такая потому что, за окном+2. Весь стояк жалуется на холод.
08.11.2024 в 16:13:02
ВТБ!, от котельной
08.11.2024 в 16:20:42
ВТБ!, у соседей с низу чугунный радиатор температура 30
08.11.2024 в 18:28:53
Stasyan16 написал 08.11.2024 в 16:13
от котельной
Уже лучше, аварийные параметры теплоносителя должны быть не такие жуткие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу