AlexeyL написал 11.11.2024 в 23:49

Там же не жестяная витая броня,

Хе, хе))))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

12.11.2024 в 21:09:03

AlexeyL написал 11.11.2024 в 23:49

И что? Там же не жестяная витая броня, а честная хорошо проводящая алюминиевая труба. Сечение всяко .....

При хорошем КЗ этот рабочий защитный ноль просто испарится, учитывая что и в КТП двухсотый , гвоздь вполне возможный гость. )))

0
Аватар пользователя
Likvi139

Местный

Регистрация: 01.08.2018

Саратов

Сообщений: 15

19.12.2024 в 14:57:18

Дополнение к посту. Проработал далее. Подобрал узо и автоматы, планирую собирать. Прошу посмотреть все ли нормально? Электрощит финал вот табличкой текстом щит

0
Вложение
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

20.12.2024 в 13:17:56

Likvi139 написал 19.12.2024 в 14:57

вот табличкой

На третьем УЗО, вместе и световые и розеточные линии в гостиной - непорядок. То же самое надо отследить и в других случаях. А так же не надо устраивать зоопарк из автоматов с разными втх. Зачем на духовку автомат 25 Ампер? Линия туда может быть приложения три на два с половиной , и этого достаточно Кроме того слишком много линий на свет можно объединить сократить. При грамотной обвязке щита можно обойтись без кросс-модуля. Простите что защищает автомат для контрактора ?Эта защита чаще всего не работает.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.12.2024 в 13:21:52

Какой номинал вводного автомата (до счетчика?) Зачем автомат после рубильника? Почему контактор на 25А, УЗО частично на 25, частично на 40? Защите от протечек УЗО нежелательно. Почему на холодильник 3х1.5, еще и под С16? Духовке не нужен 3х4 и С25. На полы в большинстве случаев целесообразно закладывать 3х1.5 Мешанина автоматов B и C, тут бы уж определиться...

0
Аватар пользователя
Likvi139

Местный

Регистрация: 01.08.2018

Саратов

Сообщений: 15

20.12.2024 в 14:00:08

Johnny,

Какой номинал вводного автомата (до счетчика?)

  • 40А в щитке на этаже. Зачем автомат после рубильника?
  • этот пункт был у меня под вопросом, тоже думал выкинуть его, либо поставить вместо 40 32. Почему контактор на 25А, УЗО частично на 25, частично на 40?
  • УЗО на 25А там где нагрузка меньше планируется, оно же на неотключаемых линиях Защите от протечек УЗО нежелательно.
  • т.е. советуете подключаеть её напрямую после ввода минуя УЗО? Почему на холодильник 3х1.5, еще и под С16?
  • на мой взгяд (и советы других участников этого и не только, форума) для холодильника 1.5ки ГОСТ достаточно или вы про то что тогда автомат можно(нужно) С10? Духовке не нужен 3х4 и С25.
  • ну провод новый прокладывать не буду, а вот автомат могу вместо 25 поставить другой На полы в большинстве случаев целесообразно закладывать 3х1.5
  • решил сделать с запасом, так как теплые полы будет в каждой комнате + тулет/ванна/прихожая, хоть и не как основной источник отопления, а для комфорта. Мешанина автоматов B и C, тут бы уж определиться... местами В так как они более безопасны, срабатывают при меньшем превышении, использовать везде B - удорожание, постарался на свой взгляд подобрать там где это нужнее.

dokar написал 20.12.2024 в 13:17

На третьем УЗО, вместе и световые и розеточные линии в гостиной - непорядок. То же самое надо отследить и в других случаях. А так же не надо устраивать зоопарк из автоматов с разными втх. Зачем на духовку автомат 25 Ампер? Линия туда может быть приложения три на два с половиной , и этого достаточно Кроме того слишком много линий на свет можно объединить сократить. При грамотной обвязке щита можно обойтись без кросс-модуля. Простите что защищает автомат для контрактора ?Эта защита чаще всего не работает.

  • перекину их в разные УЗО
  • уже проложена 3х4, и вопрос только в выборе автомата
  • линии на свет уже проложены, и в данном случае смсыла их объединять в один автомам уже в щите не вижу
  • нашёл в разных источниках в интернете информацию по защите контактора (катушки) в виде автомата на 2/6 A, добавил и себе. Посоветуете никакого автомата не ставить? или автомат другого номинала?
0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

20.12.2024 в 14:31:51

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

Защите от протечек УЗО нежелательно. наоборот смотрим пруфы от производителя или вляпаемся ,но это когда-нибудь.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

20.12.2024 в 14:35:11

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

информацию по защите контактора (катушки) в виде автомата на 2/6 A,

Всё это басни катушку контактора можно в лучшем случае защитить плавкой вставкой значительно менее 1ампера.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

20.12.2024 в 14:36:20

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

уже проложена 3х4, и вопрос только в выборе автомата

это сечение тоже басни интернета достаточно три на два с половиной и автомата 16 А

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

20.12.2024 в 14:36:22

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

уже проложена 3х4, и вопрос только в выборе автомата

это сечение тоже басни интернета достаточно три на два с половиной и автомата 16 А

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

20.12.2024 в 14:36:27

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

20.12.2024 в 15:04:09

dokar, Какая-то каша там))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

20.12.2024 в 16:31:28

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

либо поставить вместо 40 32

Не имеет смысла ограничивать себе мощность.Автомат там не нужен. Вообще.

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

УЗО на 25А там где нагрузка меньше планируется, оно же на неотключаемых линиях

Я бы здесь экономить не стал. Или АВДТ поставить, чтобы гарантированно не перегрузить. А контактор 25А так вообще есть все шансы спалить, на нем вся нагрузка. Можно, конечно, ему полюса запараллелить, но это так себе решение в плане надёжности. Он у вас управляется с обычного выключателя на стене или модульным выключателем в щите, как на картинке?

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

т.е. советуете подключаеть её напрямую после ввода минуя УЗО?

Да, считаю, что такие системы должны быть максимально отказоустойчивы. Нечему там бить током, особенно при наличии земли и/или при питании кранов низким напряжением. Если уж хотите дифзащиту, то ставьте отдельный диф, а не под групповое УЗО.

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

вы про то что тогда автомат можно(нужно) С10?

Да. Хотя по правилам на розетки и положен 2.5.

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

автомат могу вместо 25 поставить другой

16 лучше. В розеку 4мм^2пихать тяжело.

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

решил сделать с запасом, так как теплые полы будет в каждой комнате + тулет/ванна/прихожая,

Не имеет смысла при мощности нагрузки до 2.2 кВт. И опять же, вставлять 2.5 в мелкие клеммы терморега...

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

постарался на свой взгляд

Ну, если вам так спокойнее))

0