20.12.2024 в 14:35:11
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
информацию по защите контактора (катушки) в виде автомата на 2/6 A,
Всё это басни катушку контактора можно в лучшем случае защитить плавкой вставкой значительно менее 1ампера.
20.12.2024 в 14:36:20
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
уже проложена 3х4, и вопрос только в выборе автомата
это сечение тоже басни интернета достаточно три на два с половиной и автомата 16 А
20.12.2024 в 14:36:22
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
уже проложена 3х4, и вопрос только в выборе автомата
это сечение тоже басни интернета достаточно три на два с половиной и автомата 16 А
20.12.2024 в 15:04:09
dokar, Какая-то каша там))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2024 в 16:31:28
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
либо поставить вместо 40 32
Не имеет смысла ограничивать себе мощность.Автомат там не нужен. Вообще.
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
УЗО на 25А там где нагрузка меньше планируется, оно же на неотключаемых линиях
Я бы здесь экономить не стал. Или АВДТ поставить, чтобы гарантированно не перегрузить. А контактор 25А так вообще есть все шансы спалить, на нем вся нагрузка. Можно, конечно, ему полюса запараллелить, но это так себе решение в плане надёжности. Он у вас управляется с обычного выключателя на стене или модульным выключателем в щите, как на картинке?
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
т.е. советуете подключаеть её напрямую после ввода минуя УЗО?
Да, считаю, что такие системы должны быть максимально отказоустойчивы. Нечему там бить током, особенно при наличии земли и/или при питании кранов низким напряжением. Если уж хотите дифзащиту, то ставьте отдельный диф, а не под групповое УЗО.
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
вы про то что тогда автомат можно(нужно) С10?
Да. Хотя по правилам на розетки и положен 2.5.
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
автомат могу вместо 25 поставить другой
16 лучше. В розеку 4мм^2пихать тяжело.
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
решил сделать с запасом, так как теплые полы будет в каждой комнате + тулет/ванна/прихожая,
Не имеет смысла при мощности нагрузки до 2.2 кВт. И опять же, вставлять 2.5 в мелкие клеммы терморега...
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
постарался на свой взгляд
Ну, если вам так спокойнее))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу