Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21018

11.11.2024 в 20:06:21

ВТБ! написал 11.11.2024 в 09:25

Или аппараты двухполюсные.

И как это поможет, если все сплиты на одном автомате?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.11.2024 в 20:21:38

Likvi139 написал 11.11.2024 в 10:15

как и в доме в целом земли нет

Тут принципиальная ошибка. В любом многоквартирном доме с питанием по кабелю от подстанции правильная земля есть: это нулевой провод приходящего кабеля. Разводка заземления от ввода в дом по квартирам не требует капремонта дома и, при желании, может быть организована самими жильцами. Проще, чем замена стояков водопровода и отопления.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119410

11.11.2024 в 20:26:15

AlexeyL написал 11.11.2024 в 20:21

В любом многоквартирном доме с питанием по кабелю от подстанции правильная земля есть: это нулевой провод приходящего кабеля.

А если старые эконом кабели с нулём по броне?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.11.2024 в 23:49:10

BV написал 11.11.2024 в 20:26

А если старые эконом кабели с нулём по броне?

И что? Там же не жестяная витая броня, а честная хорошо проводящая алюминиевая труба. Сечение всяко больше 16 мм.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119410

11.11.2024 в 23:52:14

AlexeyL написал 11.11.2024 в 23:49

Там же не жестяная витая броня,

Хе, хе))))

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20447

12.11.2024 в 21:09:03

AlexeyL написал 11.11.2024 в 23:49

И что? Там же не жестяная витая броня, а честная хорошо проводящая алюминиевая труба. Сечение всяко .....

При хорошем КЗ этот рабочий защитный ноль просто испарится, учитывая что и в КТП двухсотый , гвоздь вполне возможный гость. )))

0
Likvi139
Likvi139
Новичок

Регистрация: 01.08.2018

Саратов

Сообщений: 15

19.12.2024 в 14:57:18

Дополнение к посту. Проработал далее. Подобрал узо и автоматы, планирую собирать. Прошу посмотреть все ли нормально? Электрощит финал вот табличкой текстом щит

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20447

20.12.2024 в 13:17:56

Likvi139 написал 19.12.2024 в 14:57

вот табличкой

На третьем УЗО, вместе и световые и розеточные линии в гостиной - непорядок. То же самое надо отследить и в других случаях. А так же не надо устраивать зоопарк из автоматов с разными втх. Зачем на духовку автомат 25 Ампер? Линия туда может быть приложения три на два с половиной , и этого достаточно Кроме того слишком много линий на свет можно объединить сократить. При грамотной обвязке щита можно обойтись без кросс-модуля. Простите что защищает автомат для контрактора ?Эта защита чаще всего не работает.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

20.12.2024 в 13:21:52

Какой номинал вводного автомата (до счетчика?) Зачем автомат после рубильника? Почему контактор на 25А, УЗО частично на 25, частично на 40? Защите от протечек УЗО нежелательно. Почему на холодильник 3х1.5, еще и под С16? Духовке не нужен 3х4 и С25. На полы в большинстве случаев целесообразно закладывать 3х1.5 Мешанина автоматов B и C, тут бы уж определиться...

0
Likvi139
Likvi139
Новичок

Регистрация: 01.08.2018

Саратов

Сообщений: 15

20.12.2024 в 14:00:08

Johnny,

Какой номинал вводного автомата (до счетчика?)

  • 40А в щитке на этаже. Зачем автомат после рубильника?
  • этот пункт был у меня под вопросом, тоже думал выкинуть его, либо поставить вместо 40 32. Почему контактор на 25А, УЗО частично на 25, частично на 40?
  • УЗО на 25А там где нагрузка меньше планируется, оно же на неотключаемых линиях Защите от протечек УЗО нежелательно.
  • т.е. советуете подключаеть её напрямую после ввода минуя УЗО? Почему на холодильник 3х1.5, еще и под С16?
  • на мой взгяд (и советы других участников этого и не только, форума) для холодильника 1.5ки ГОСТ достаточно или вы про то что тогда автомат можно(нужно) С10? Духовке не нужен 3х4 и С25.
  • ну провод новый прокладывать не буду, а вот автомат могу вместо 25 поставить другой На полы в большинстве случаев целесообразно закладывать 3х1.5
  • решил сделать с запасом, так как теплые полы будет в каждой комнате + тулет/ванна/прихожая, хоть и не как основной источник отопления, а для комфорта. Мешанина автоматов B и C, тут бы уж определиться... местами В так как они более безопасны, срабатывают при меньшем превышении, использовать везде B - удорожание, постарался на свой взгляд подобрать там где это нужнее.

dokar написал 20.12.2024 в 13:17

На третьем УЗО, вместе и световые и розеточные линии в гостиной - непорядок. То же самое надо отследить и в других случаях. А так же не надо устраивать зоопарк из автоматов с разными втх. Зачем на духовку автомат 25 Ампер? Линия туда может быть приложения три на два с половиной , и этого достаточно Кроме того слишком много линий на свет можно объединить сократить. При грамотной обвязке щита можно обойтись без кросс-модуля. Простите что защищает автомат для контрактора ?Эта защита чаще всего не работает.

  • перекину их в разные УЗО
  • уже проложена 3х4, и вопрос только в выборе автомата
  • линии на свет уже проложены, и в данном случае смсыла их объединять в один автомам уже в щите не вижу
  • нашёл в разных источниках в интернете информацию по защите контактора (катушки) в виде автомата на 2/6 A, добавил и себе. Посоветуете никакого автомата не ставить? или автомат другого номинала?
0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20447

20.12.2024 в 14:31:51

Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00

Защите от протечек УЗО нежелательно. наоборот смотрим пруфы от производителя или вляпаемся ,но это когда-нибудь.

0