11.11.2024 в 20:06:21
ВТБ! написал 11.11.2024 в 09:25
Или аппараты двухполюсные.
И как это поможет, если все сплиты на одном автомате?
11.11.2024 в 20:21:38
Likvi139 написал 11.11.2024 в 10:15
как и в доме в целом земли нет
Тут принципиальная ошибка. В любом многоквартирном доме с питанием по кабелю от подстанции правильная земля есть: это нулевой провод приходящего кабеля. Разводка заземления от ввода в дом по квартирам не требует капремонта дома и, при желании, может быть организована самими жильцами. Проще, чем замена стояков водопровода и отопления.
11.11.2024 в 20:26:15
AlexeyL написал 11.11.2024 в 20:21
В любом многоквартирном доме с питанием по кабелю от подстанции правильная земля есть: это нулевой провод приходящего кабеля.
А если старые эконом кабели с нулём по броне?
11.11.2024 в 23:49:10
BV написал 11.11.2024 в 20:26
А если старые эконом кабели с нулём по броне?
И что? Там же не жестяная витая броня, а честная хорошо проводящая алюминиевая труба. Сечение всяко больше 16 мм.
11.11.2024 в 23:52:14
AlexeyL написал 11.11.2024 в 23:49
Там же не жестяная витая броня,
Хе, хе))))
12.11.2024 в 21:09:03
AlexeyL написал 11.11.2024 в 23:49
И что? Там же не жестяная витая броня, а честная хорошо проводящая алюминиевая труба. Сечение всяко .....
При хорошем КЗ этот рабочий защитный ноль просто испарится, учитывая что и в КТП двухсотый , гвоздь вполне возможный гость. )))
19.12.2024 в 14:57:18
Дополнение к посту. Проработал далее. Подобрал узо и автоматы, планирую собирать.
Прошу посмотреть все ли нормально?
вот табличкой
20.12.2024 в 13:17:56
Likvi139 написал 19.12.2024 в 14:57
вот табличкой
На третьем УЗО, вместе и световые и розеточные линии в гостиной - непорядок. То же самое надо отследить и в других случаях. А так же не надо устраивать зоопарк из автоматов с разными втх. Зачем на духовку автомат 25 Ампер? Линия туда может быть приложения три на два с половиной , и этого достаточно Кроме того слишком много линий на свет можно объединить сократить. При грамотной обвязке щита можно обойтись без кросс-модуля. Простите что защищает автомат для контрактора ?Эта защита чаще всего не работает.
20.12.2024 в 13:21:52
Какой номинал вводного автомата (до счетчика?) Зачем автомат после рубильника? Почему контактор на 25А, УЗО частично на 25, частично на 40? Защите от протечек УЗО нежелательно. Почему на холодильник 3х1.5, еще и под С16? Духовке не нужен 3х4 и С25. На полы в большинстве случаев целесообразно закладывать 3х1.5 Мешанина автоматов B и C, тут бы уж определиться...
20.12.2024 в 14:00:08
Johnny,
Какой номинал вводного автомата (до счетчика?)
dokar написал 20.12.2024 в 13:17
На третьем УЗО, вместе и световые и розеточные линии в гостиной - непорядок. То же самое надо отследить и в других случаях. А так же не надо устраивать зоопарк из автоматов с разными втх. Зачем на духовку автомат 25 Ампер? Линия туда может быть приложения три на два с половиной , и этого достаточно Кроме того слишком много линий на свет можно объединить сократить. При грамотной обвязке щита можно обойтись без кросс-модуля. Простите что защищает автомат для контрактора ?Эта защита чаще всего не работает.
20.12.2024 в 14:31:51
Likvi139 написал 20.12.2024 в 14:00
Защите от протечек УЗО нежелательно. наоборот смотрим пруфы от производителя или вляпаемся ,но это когда-нибудь.