Катя_Сова написал : Привет всем, кто меня помнит! Сгоняла сегодня на дачу, потаскала тяжеленную лестницу, но добралась-таки до вводных автоматов. Там вообще какая-то ерунда. В ящичке с прозрачной дверцей сидят два автомата. На них написано: АВВ С25а и АВВ C16а Внутри, на старом счётчике CO-U446M вкручены обычные пробки ПАР-16... Электрика искать времени не было. Да и не знаю - зачем? Вот теперь сижу в теплом и сухом месте (у нас дождь проливной весь день) и думаю: "Потянут ли круглые 16А пробки инвертор? Хотя бы до 90-110А... Имею ввиду 160А инвертор на таком токе.
на вводе должен стоять 2хполюсный автомат а не та порнота что у вас (если тока у вас не 2линии)- лучше всего вызовите электрика что бы исправил этот косяк
пробки это тот же автомат - 16а 90-110 а должны держать(у пробок по сравнению с автоматами есть + вместо пробки легче втемяшить жучка чем вместо автомата)
но в вашей ситуации я бы посоветовал сделать ревизию проводки на предмет того выдержит ли она нагрузку сварочником
желательно что бы проводка была медная сечением не менее 2.5 квадратов , а лучше 4-6 мм2 и розетки расчитанные на 16а