aluma написал : Его-ж "хитрые электрики" учили.
Не хитрые, а грамотные
19.09.2013 в 10:03:43
Анатолий4 написал : ...меряют сопротивление контура
"Меряют" портные, электрики (и метрологи) измеряют. :) По науке прибором, забивают штыри, а для "дома дома, для семьи" можно и через лампочку по току. Своего домашнего, 15 м старой 3/4 водопроводной трубы, даже и не пытался и так понятно.
19.09.2013 в 10:29:36
aluma написал : Забабахали, померяли (сопротивление контура),
Придерживаюсь предложенного сленга:p
19.09.2013 в 10:39:11
пардус написал : как научили хитрые электрики, при забивании арматуры копается приямок на штык, наливается вода и высыпается пачка крупной соли.
раствор соли улучшает проводимость и соответственно уменьшает сопротивление. Но это временное явление, так как потом раствор соли поглощается почвой. Сопротивление контура замеряется очень просто - мегаомметром.
DED написал : rustamamir, 6-тью метрами высоты чёта не пахнет, ну да ладно. Вопрос в другом - почему люди любят создавать себе трудности?? Не проще ли сначала залить площадку? Миксер везде подойдёт, работать легче, тура сама на колёсиках бегает, грязь не месишь!! Или в кайф потом лопатами бетон лопатить?
если честно, но понял по поводу заливать площадку. Если посмотреть на фото, то можно увидеть, что баня на фундаменте стоит на заднем плане, чуть правее полностью залитое основание под крыльцо. А над ямой, в которой смонтировано заземление, ничего не будет, только отмостки с одной стороны.
19.09.2013 в 10:42:24
rustamamir написал : Сопротивление контура замеряется очень просто - мегаомметром.
? Ничё не попутали?
19.09.2013 в 10:44:22
Викторыч написал : Не хитрые, а грамотные
Ага. И еще бы я отметил, что в первой ссылке подразумевается , а во второй -открытым текстом об использовании в заземлителях антикорозионных материалов.
19.09.2013 в 10:48:44
Мужики, соль в заземление сыпали ещё до войны, как щас помню картинку из древней книжки, типа "В помощь радиолюбителю..." с закопанным ведром оцинкованным... :)
19.09.2013 в 10:52:35
aluma, ссылаюсь для примера на Википедию: "Мегаомметр используется для измерения высокого сопротивления изолирующих материалов (диэлектриков) проводов и кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов. По этим значениям вычисляют коэффициенты абсорбции (увлажненности) и поляризации (старения изоляции)".
В полевых условиях как вы еще предложите измерить сопротивление закопанного в землю заземлительного контура? Либо поправьте меня, если я не прав.
19.09.2013 в 10:55:22
rustamamir написал : ссылаюсь для примера на Википедию:
Мил человек, Вы мегаомметр в руках держали? Примерную величину сопротивления контура заземления представляете себе? Мне, право слово, просто неудобно...
19.09.2013 в 10:57:01
Разобрался.сорри, коллеги, сморозил глупость :o
aluma написал : Мил человек, Вы мегаомметр в руках держали? Примерную величину сопротивления контура заземления представляете себе? Мне, право слово, просто неудобно...
вот как раз вспомнил, что держал:o и шкалу к кОм и мОм вспомнил... Перепутал я его с подобным же прибором-генератором для измерения заземления как раз.
19.09.2013 в 12:09:32
rustamamir написал : Перепутал я его с подобным же прибором-генератором для измерения заземления как раз.
Есть такие - корпус один в один с мегаомметром. Уже лет двадцать использую старый, надежный М416 Лет пять, безуспешно, прошу у шефа денег на Fluke 1630 никаких кольев забивать в землю не нужно и провода растягивать тоже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.